управление освещением в котельной
Уфа
Регистрация: 03.06.2010
Сообщений: 299
|
||
Просмотров: 2664
|
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Ни с какой. Выноси из зоны |
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
Технолог не прав . Почти все помещения котельной не взрывоопасные в том числе и помещение котлов . Посмотрите СНиП ІІ-35-76 Котельные установки , приложение 1 . Только если есть отдельное помещение ГРП или помещение жидкого топлива - они взрывоопасные .
|
|||
|
|