totaren
 
Уфа
Регистрация: 03.06.2010
Сообщений: 299

вообще занимаюсь гражданским проектированием, но тут дали в работу проект небольшой котельной. за исключением корридора(тамбура) все помещения технолог обозначил как взрывоопасные (в т.ч. эл.щитовую)

всё управление освещением выводить в этот корридор?

подправьте, подскажите пожалуйста. и по размещению эл/щитового оборудования. если эл.щитовая взрывоопасная щиток со степенью защиты брать?
Просмотров: 2664
 
Непрочитано 25.06.2010, 12:03
#2
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
вообще занимаюсь гражданским проектированием, но тут дали в работу проект небольшой котельной. за исключением корридора(тамбура) все помещения технолог обозначил как взрывоопасные (в т.ч. эл.щитовую)
Дать по рогам технологу. Электрощитовая не может находиться во взрывоопасной зоне. Пусть или нормально определяет зоны или выносит свое оборудование из щитовой. Она не для него строилась.

Цитата:
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
подправьте, подскажите пожалуйста. и по размещению эл/щитового оборудования. если эл.щитовая взрывоопасная щиток со степенью защиты брать?
Ни с какой. Выноси из зоны
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2010, 12:29
#3
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Технолог не прав . Почти все помещения котельной не взрывоопасные в том числе и помещение котлов . Посмотрите СНиП ІІ-35-76 Котельные установки , приложение 1 . Только если есть отдельное помещение ГРП или помещение жидкого топлива - они взрывоопасные .
Roman3R вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 12:34
#4
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


спасибо. буду беседовать с технологом
totaren вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > управление освещением в котельной

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли ставить доводчики дверей в крышной котельной ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.03.2010 12:09
Реконструкция существующей котельной на твердом топливе в подвале общественного здания Djuli Архитектура 2 06.02.2010 00:33
Минимальное расстояние от котельной до офисного здания vishand Архитектура 1 18.01.2010 12:30
Вопрос по нормам для проектирования встроенной котельной Технадзор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 18.11.2008 17:36
Размеры котельной для магазина 10х8м Nikyrys Инженерные сети 7 01.08.2008 16:28