| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.07.2014, 07:38 | #1 | |
Как определить число контрольных участков для плит перекрытий
инженер эксперт
караганда
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 3787
|
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 707
|
СП 13-102-2003
8 ДЕТАЛЬНОЕ (ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ) ОБСЛЕДОВАНИЕ 8.1 Объемы детального обследования 8.1.1 Детальное инструментальное обследование в зависимости от поставленных задач, наличия и полноты проектно-технической документации, характера и степени дефектов и повреждений может быть сплошным (полным) или выборочным. Сплошное обследование проводят, когда: - отсутствует проектная документация; - обнаружены дефекты конструкций, снижающие их несущую способность; - проводится реконструкция здания с увеличением нагрузок (в том числе этажности); - возобновляется строительство, прерванное на срок более трех лет без мероприятий по консервации; - в однотипных конструкциях обнаружены неодинаковые свойства материалов, изменения условий эксплуатации под воздействием агрессивных среды или обстоятельств типа техногенных процессов и пр. Выборочное обследование проводят: - при необходимости обследования отдельных конструкций; -в потенциально опасных местах, где из-за недоступности конструкций невозможно проведение сплошного обследования. 8.1.2 Если в процессе сплошного обследования обнаруживается, что не менее 20% однотипных конструкций, при общем их количестве более 20, находятся в удовлетворительном состоянии, а в остальных конструкциях отсутствуют дефекты и повреждения, то допускается оставшиеся непроверенные конструкции обследовать выборочно. Объем выборочно обследуемых конструкций должен определяться конкретно (во всех случаях не менее 10% однотипных конструкций, но не менее трех). 8.3.3 Участки испытания бетона при определении прочности в группе однотипных конструкций или в отдельной конструкции должны располагаться: - в местах наименьшей прочности бетона, предварительно определенной экспертным методом; - в зонах и элементах конструкций, определяющих их несущую способность; - в местах, имеющих дефекты и повреждения, которые могут свидетельствовать о пониженной прочности бетона (повышенная пористость, коррозионные повреждения, температурное растрескивание бетона, изменение его цвета и пр.). 8.3.4 Число участков при определении прочности бетона следует принимать не менее: 3 - при определении прочности зоны или средней прочности бетона конструкции; 6 - при определении средней прочности и коэффициента изменчивости бетона конструкции; 9 - при определении прочности бетона в группе однотипных конструкций. Число однотипных конструкций, в которых оценивается прочность бетона, определяется программой обследования и принимается не менее трех.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 66
|
Подниму тему, у меня близкий вопрос.
Возникла необходимость вскрытия железобетонных конструкций и определения характеристик арматуры. Механические испытания предполагают вырезание фрагмента стержня и нежелательны (ослабление конструкций), рассматриваем отбор стружки со спектральным анализом и последующим определением марки по химсоставу. Вопрос - сколько точек отбора проб принимать для однотипных конструкций? СП 13-102-2003: п.8.1.2. ... Объем выборочно обследуемых конструкций должен определяться конкретно (во всех случаях не менее 10 % однотипных конструкций, но не менее трех). п.8.3.8. ....При определении прочности арматуры по данным механических испытаний число стержней одного диаметра и одного профиля, вырезанное из однотипных конструкций, должно быть не менее трех. Конкретная ситуация такова - в здании более 400 шт. сборных ребристых плит покрытия. Если брать 10%, то вскрывать нужно более 40 шт., что вряд ли целесообразно и чего хотелось бы избежать. П.8.3.8, видимо, не совсем подходит - он для механических испытаний. Может быть, в каком-нибудь нормативе есть конкретика по данному вопросу? Заранее спасибо. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.07.2018
Сообщений: 8
|
В вашем случае идёт замена механических испытаний химическим анализом, результат на выходе будет примерно тот же. Поэтому указанный пункт, по-моему, применим. Но объём не малый. А по дате строительства, профилю арматуры классифицировать не удалось?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите определить тип ребристых плит | patison_x | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 23.12.2011 17:42 |
Как определить число посетителей одновременно пребывающих в торговом зале? | Tyssen | Архитектура | 7 | 27.04.2010 16:20 |
Как определить число степеней свободы в узле? | Askarov | Расчетные программы | 6 | 01.08.2008 00:26 |