По какому периметру считать наружные пожарные лестницы для здания с несколькими пожарными отсеками?
Mrs.Sandy
 
Регистрация: 06.03.2019
Сообщений: 3

Имеется здание, состоящее из двух пожарных отсеков: бытового корпуса и производственной части. При расчете наружных открытых стальных пожарных лестниц по п.7.3 СП 4.13130.2013 как берется периметр здания: общий периметр или каждого пожарного отсека? И считать ли в периметр смежные стены?
Просмотров: 1931
 
Непрочитано 11.08.2021, 12:56
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713


Общий периметр.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2021, 13:02
#3
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


Каждый пожарный отсек
csp вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2021, 09:43
#4
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,859


СП 2, так трактует понятие "здание"

Цитата:
5.4.1 Здания, сооружения, а также пожарные отсеки (далее - здания) подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности.5.4.1 Здания, сооружения, а также пожарные отсеки (далее - здания) подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности.
Stierlitz на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > По какому периметру считать наружные пожарные лестницы для здания с несколькими пожарными отсеками?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
К какому классу функциональной пожарной опасности относятся здания типа ОПУ, ЗРУ электроподстанций? Португалец Прочее. Архитектура и строительство 0 16.10.2019 06:00
Как считать КЕО с несколькими окнами в помещении? Екатерина_Лиса Прочее. Архитектура и строительство 4 27.12.2017 11:12
"Каркасные" наружные стены кирпичного здания EugenS Каменные и армокаменные конструкции 10 02.04.2009 09:01
Разделение блокированного здания на пожарные отсеки по функциональному признаку Rosenkranz Пожарная безопасность 3 17.02.2009 10:05