Непрочитано 16.12.2021, 10:39 #1
Армирование переливного лотка бетонного бассейна
niki2021
 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 15

Доброе утро!

Прошу вашей помощи.

Проектом переливного бетонного бассейна предусмотрен переливной лоток с посадкой под переливную решетку и на заужение конструкции к основанию лотка.

Фрагмент из листа опалубки бассейна ( с переливным лотком) прикрепляю.

Пож . подскажите, правильно я понимаю, что данная посадка под решетку (красным обведено) тоже должна армироваться?

На чертеже армирования проектировщик не показал это.

Отправляю фрагмент из листа по армированию бассейна (с переливным лотком).

Также еще такой момент: конструкция лотка предусматривает заужение к основанию лотка, возможно ли сделать уклон его стенки армированием на заужение ?

Буду благодарен, Виктор

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Переливной лоток _посадка под решетку _Опалубка _GR.jpg
Просмотров: 152
Размер:	137.2 Кб
ID:	243741  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование переливного лотка _Лист_GR.jpg
Просмотров: 158
Размер:	128.2 Кб
ID:	243742  

Просмотров: 1218
 
Непрочитано 16.12.2021, 11:05
#2
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 580


Если на вскидку - нормальное армирование. В любом случае больше арматуры туда не запихаешь при таких размерах.
Если сомневаетесь - разрисуйте картинку поподробней, с нанесением всех продольных и поперечных стержней сеток с реальной их толщиной.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 11:32
#3
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Мы делали такие узлы двумя вариантами, в зависимости от разницы в осадках, нагрузках и типа конструкций.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 103
Размер:	27.3 Кб
ID:	243745  
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 11:46
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,080


Да, много арматуры туда не запихать.
Для прочности указанной хватит.
Что касается разных ступенек и прочего, то для их долговечности важнее качественный бетон с качественной укладкой без пор.
И опалубку нужно ювелирно ставить. Хотят тут проще залить больше чем надо, а потом эти все отверстия и пазы под решетку выпилить.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2021, 19:21
#5
niki2021


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 15


Всем спасибо за ответы!

Очень помогли!

С уважением, Виктор
niki2021 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование переливного лотка бетонного бассейна

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектировщик на КЖ чаши переливного бассейна niki2021 Поиск исполнителей 0 20.11.2021 17:44
Какую арматуру использовать для переливного лотка бассейна niki2021 Железобетонные конструкции 4 06.01.2021 15:03
Нужно ли армирование бетонного кольца диаметром 25-30 метров ? atmchik Железобетонные конструкции 42 11.12.2020 11:28
замена бетонного дорожного покрытия на железобетонное -как подобрать армирование 4245 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 07.02.2013 08:04