Непрочитано 29.05.2009, 19:55 #1
Рассчёт проёма в средней несущей стене.
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588

В общем-то хотел узнать следующее.

Имеется:
0. Существующее здание.
1. Средняя несущая стена из кирпича глинянного 380мм.
2. Опирающиеся на неё с двух сторон 6-ти метровые пустотные плиты.
3. Над данной стеной ещё 6 этажей таких же стен с опирающимися на них пустотками.
4. Высота этажей 3.0м

Требуется:
1. Спроектировать проём 3.7 метров с подведением балки под плиты.

Собрал нагрузки на плиты, вес самих плит, вес стен над проектируемым проёмом и посчитал в Лире. Получилось два 45-х двутавра. Так как не представляю, как будут монтировать эту балку из 2-х 45-х двутавров. Да ещё и как устроить подпорки во время разбора существующей стены и установки балки?
P.S. Нагрузка на балку получилась порядка 41,2 т/п.м.
Просмотров: 31078
 
Непрочитано 29.05.2009, 20:05
#2
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Offtop: Блин, чертовски опасная "темка".
опус вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 05:20
#3
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


РастОК!
Дом 9-ти этажный? Проём на 3-м этаже?
Нагрузка на балку расчитана неверно!
Какая погонная нагрузка на стену от плит одного этажа?
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 05:50
#4
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


РастОК
Каких-то "узаконенных" методик расчета подобных случаев не существует, в основном делают по опыту и по принципу "...раньше так делали и все стоит, не трещит..." В любом случае, 41,2 т/п.м. и двутавры N45 неверно, нагрузка не собирается тупо по всей высоте со всех этажей, поскольку стена и плиты покрытия имеют собственную жесткость.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 10:22
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Временная нагрузка - 0.15х1.1=0.165
Полы перегородки - 0,1х1.1=0,11
Собственный вес плиты 0.3х1.1=0.33
Итого 0,6 т/м2 х 6 =3.6т/пм х 6 эт=21,6 т/пм

Нагрузка от собственного веса стены
распределенной по треугольнику
на пролете 3,7 м (3,7х1.85)/2 х 0,38 х 1.8 х1.1= 2.58 т/пм

Итого погонная нагрузка на балки проема: 24,18 т/пм, те почти в 2 раза меньше.
igr вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 11:03
#6
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


это все хорошо. но над этим проемом(авторским) может быть тоже проем, причем смещенный. а над этим еще проем и тоже смещенный.
надо уточнить и узаконить свой проем, а то над ним сейчас нет смещенного проема а завтра есть.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 15:12
#7
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


igr
Нагрузка от перекрытий тоже не может собираться со всех этажей, 24,18 т/пм многовато.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 18:07
#8
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Уважаемый Расток, с швеллерами №45 вы переборщили явно, почитайте в СНиПе "каменные конструкции" правила сбора нагрузок на перемычки. Вы не учитываете т.н. "арочный эффект". По сути дела ы вас на перемычку будет действовать нагрузка от междуэтажного перекрытия и веса кладки стены на высоту кажется 1\3 от пролёта перемычки, а остальная нагрузка от вышерасположенных пяти этажей должна перераспределиться на участки стен за пределами проёма.А монтируется это довольно просто; пробивается горизонтальная штраба, в которую на цементном растворе устанавливается швеллер, с другой стороны тоже самое, швеллеры стягиваются между собой болтами и уже после этого производится разборка каменной кладки в пределах образуемого проёма.
troja вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 18:56
#9
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Цитата:
Так как не представляю, как будут монтировать эту балку из 2-х 45-х двутавров.
troja!
Я извиняюсь, зная Вас как грамотного форумчанина, просто хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что Вы машинально за долгое время работы и в мыслях не держали установку в проеме двух балок, а сразу начали мыслить категориями швеллеров, как и положено.

В отличии от молодого Растка.
опус вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 19:06
#10
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Н-да, про двутавры как то даже и не подумалось, хотя именно о них и шла речь. Но неважно, к предыдущим рассуждениям хотелось бы добавить, что скорее всего можно обойтись установкой двух швеллеров размером не выше №20, а скорее всего 14-16. Длину швеллеров надо принимать не менее чем на 1 метр больше ширины проёма из расчёта не менее 2-х кирпичей зажима между швеллерами на участках стен за пределами проёма.
troja вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 19:29
#11
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Уважаемый раСТОК!
Прислушайтесь к #2 (опус). Тема действительно опасная. Тут о здании надо думать. Проему то что, ему действительно и 2-х швеллеров 20-х хватит. Жесткость же снижается коллосально. Если это жилой дом, то общая ширина не более 14м и, следовательно не менее 30% поперечной стены Вы уже убираете на участке длиной 12м. И не наверху.
Цитата:
Собрал нагрузки на плиты, вес самих плит, вес стен над проектируемым проёмом и посчитал в Лире.
Может я чего пропустил, - в Лире появился модуль расчета при открытии проемов?
Offtop:
P.s. Кстати следом за опусом любит появляться Рей-Норд. Так что и сейчас, наверное, появится и всех нас вместе с Вами положит...

Последний раз редактировалось S_konstr, 30.05.2009 в 19:32. Причина: Все редактируют а мне нельзя?!
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 19:50
#12
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


S_konstr!
Offtop: Я извиняюсь, ее опасность Вы правильно увидели в своем оффтопе.

Кстати, после Рей-Норда, который, надо ему отдать должное, очень грамотно все разложил по полочкам, лично я увидел проблемы, о которых и не подозревал или точнее пренебрегал вследствие своей малообразованности.
опус вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 20:16
#13
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Правильно сказал troja - нагрузки так и собирают и получают примерно такие профили.
Что касается технологии устройства проема, то ничего сложного тут нет - этот процесс отработан уже десятки лет назад и описан во многих трудах - например тут http://dwg.ru/dnl/1555
Что касается уменьшения жесткости здания за счет устройства такого проема в кирпичной стене - полная ерунда. Но если даже есть опасения по жесткости, то делается рама по периметру всего проема.
И следует отметить, что такие мероприятия не желательно производить без предварительного обследования здания(хотя бы по внешнему виду на предмет разности осадок по характерным трещинам, а та же двух этажей над реконструируемым и один этаж под реконструируемым).
 
 
Непрочитано 30.05.2009, 20:22
#14
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
Что касается уменьшения жесткости здания за счет устройства такого проема в кирпичной стене - полная ерунда.
Ну что тут можно сказать. Браво, что ли.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 20:26
#15
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Ну что тут можно сказать. Браво, что ли.
Не надо ерничать - нужно просто считать такие конструкции и иметь опыт в этом деле.
 
 
Непрочитано 30.05.2009, 20:47
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Вы меня удивляете.Обсуждаем тему которая выйденного яйца не стоит.Я таких проемов на старом Арбате кучу раскрыл.Лучше давайте обсудим проблемы проектирования высоток и использования подземного пространства.У меня стадия П высотки в Бутово.Кому приходилось это делать?
igr вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 21:44
#17
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Уважаемый ЛИС! Ну откуда-ж мне было знать, что Вы знакомы с раСТОКом, уже рассмотрели его объект и обосновали замену демонтируемой части кладки обрамлением контуров рамкой (уголками наверно). И раз Вы не сомневаетесь при этом в достаточности несущей спсобности примыкающих простенков, то и мне не пристало.
Уважаемый igr! Да не партесь Вы с этими высотками. Что бы Вы там не рассчитали, все равно найдется более грамотный и опытный инженер (да и с ЛИРом покруче Вашего), который запросто часть ваших диафрагм "опроЁмит" и уголками в рамках заменит...
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 21:55
#18
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Offtop: Да Ансисом его высотки побьют тока так.
А где автор темы?

Тут уже драка намечается!
Я смотрю чью мне сторону выгоднее занять - а автора то и нет, блин, не порядок!
опус вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 22:11
#19
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop: Опус - не стоит оно того - поверьте.
 
 
Непрочитано 31.05.2009, 02:00
#20
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Не надо ерничать - нужно просто считать такие конструкции и иметь опыт в этом деле.
П,простите проем в без малого 4 метра и не нужно?
А прочность столбов оставшихся - потянет шесть этажей?
И сколько от стены остается? Даже если брать столбы в обоймы...
И потянет ли кирпичная стена под нами такую сосредоточенную нагрузку?
При толщине 380?


Ps. И если несущая стена продольная -380мм , а этажей похоже 9, то не 29 -я ли это серия, и тогда всё сильно проще...
PPS. С моей точки зрения для совета - недостаточно информации...
__________________
No comments!

Последний раз редактировалось Kryaker, 31.05.2009 в 05:30.
Kryaker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рассчёт проёма в средней несущей стене.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проем в существующей несущей стене Mist Конструкции зданий и сооружений 87 16.11.2021 14:06
Узлы крепления лепнины к несущей стене 90210 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 03.05.2009 22:42
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
Технология монтажа рамы в несущей стене при перепланировке квартиры DimaJiv Конструкции зданий и сооружений 22 24.12.2007 19:02