Уважаемые господа! В ходе ремонта санузла снял старый подвесной потолок и увидел над головой железобетонную плиту, состояние которой мне не понравилось. На площади 1,5-2 кв.м выкрошен нижний слой плиты, видна очень ржавая тонкая арматура, в паре мест порвана. Плюс достаточно большие отверстия под кучу труб разного диаметра, плюс сырость. Дом 1939 года, плита 8 см, схему прицепляю. Теперь вопрос - нужно ли насчет этого переживать, и, если да, то что предпринимать? Сырость уже ликвидировал.

P.S. Я в Самаре.
[ATTACH]1168847921.JPG[/ATTACH]
Просмотров: 5969
 
Непрочитано 15.01.2007, 12:29
#2
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Хотя-бы фото сделайте. И побольше.
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2007, 19:07 Фотографии
#3
il_prorok


 
Регистрация: 13.01.2007
Самара
Сообщений: 3


Сделал 6 фотографий
[ATTACH]1168877249.rar[/ATTACH]
il_prorok вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2007, 22:30
#4
Alex-simfy

Расчет, проектирование
 
Регистрация: 12.12.2006
Симферополь
Сообщений: 8


необходим просто ремонт или реконструкция?
На мой взгляд такое перекрытие нужно менять
Alex-simfy вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2007, 23:48
#5
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Судя по фотографиям у вас монолит, поэтому мне кажется, что до последствий еще довольно далеко, если конечно сверху никто кардинально не увеличит нагрузку.

Если хотите усилять - то скорее всего придется это делать металлом.

[/img]
[ATTACH]1168894423.JPG[/ATTACH]
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2007, 23:57
#6
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


В туалет советую больше не ходить.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2007, 05:06
#7
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Если балки в удовлетворительном состоянии (по фото не понять) - оставьте как есть, усиливать плиту сложно, вряд ли в туалете будет 200 кг/м2 (джакузи этажом выше). Главное - осмотрите балки, пока они стоят, плита никуда не денется.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2007, 06:59
#8
Yalut

Пр. и Обс.
 
Регистрация: 24.10.2006
Сообщений: 2


Ничего страшного не вижу.
Но для эстетического удовольствия можно восстановить защитный слой по технологии "EMACO". :wink:
Yalut вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2007, 08:08
#9
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Цитата:
Сообщение от Yalut
Но для эстетического удовольствия можно восстановить защитный слой по технологии "EMACO". :wink:
Дорогое это удовольствие "EMACO". Может, там скорродированная площадь всего-ничего, а EMACO продается миниум 30 кг мешок. Косметику можно и чем-нибудь подешевле навести.
dermoon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2007, 08:29
#10
il_prorok


 
Регистрация: 13.01.2007
Самара
Сообщений: 3


Спасибо за широкий спектр мнений. Теперь подскажите способ выбора из них наиболее близкого к истине.

Вот дополнительная информация: балки в полном порядке; нагрузка сверху копеечная (ну ванная там есть маленькая, стальная, на ножках, ну унитаз, ну соседи..) и увеличения не будет. Замена перекрытия исключена. Вообще любые работы наверху крайне нежелательны - максимум на что я уговорю соседей это намазюкать под их ванной какую-нибудь гидроизоляцию.

По технологиям защиты также прошу подробностей. Про то же "EMACO" много понаписано - покажите лучше пальцем, чего конкретно купить и как конкретно воспользоваться. Про усиление металлом - чего конкретно купить и куда конкретно прикрутить.

Еще раз спасибо.
il_prorok вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2007, 09:11
#11
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Как рекомендация:прежде чем, что либо делать и как это безобразие закрывать - обязательно засвидельствуете все это в присутствии КЭЧа или ЖЭК кто там теперь у вас всем этим хозяйством заведует?
мероприятия:
1) очистить стальной щеткой ржавчину с арматуры и налет с бетона;
2) увлажнить поверхность;
3) восстановить защитный слой цементно-песчаным раствором состава 1:2(можно с добавками повышающими адгезию);
4) покрыть трещиностойким лакокрасочным покрытием
 
 
Непрочитано 16.01.2007, 14:57
#12
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Металлом усиляется просто- кладем две новые балки между ними пофнастил , арматура- бетонирование....


Но данный случай интересен тем что именно тут можно усилить плиту с помощью углеродных волокон... Причем прочность будет вполне достаточной для двух джакузи если как сказано выше балки в рабочем состоянии...

Но повторюсь- можно ничего не трогать !