Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема железобетонных колонн

Расчетная схема железобетонных колонн

Результаты опроса: Расчетная длина колонн в данной схеме
0.7 23 22.55%
1 21 20.59%
1.2 17 16.67%
1.5 23 22.55%
2 18 17.65%
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2014, 08:40
Расчетная схема железобетонных колонн
Flick
 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155

Здравствуйте!

Проектируем гипермаркет. Исходные данные:

Размеры в плане 118х69 м.
Температурного шва нет.
Колонны стоят с шагом 12 м внутри здания и с шагом 6 м по наружной грани.
Сечение колонн 400х400 мм. Высота колонн 12 м.
Покрытие - металлические фермы (сходные с новой серией "Молодечно"), по ним уложены прогоны швеллер 24У, по ним профлист Н75 (с креплением в каждом гофре).
Связи по колоннам см. вложеннную картинку.
Колонны жестко заделаны в фундамент.

Положительного заключения экспертизы нет. Заказчик уже смонтировал колонны и монтирует металлические фермы.

Вопрос:

Допустимо ли при такой работе колонн рассчитывать их по расчетной схеме - "жесткое защемление снизу и шарнирное опирание сверху" с коэффициентом расчетной длины мю= 0.7? Или колонны будут работать как свободно стоящие?

Усилия и деформации колонн см. вложенные картинки.

Спасибо за ответы

PS: Страшно.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Общий вид.jpg
Просмотров: 3393
Размер:	244.9 Кб
ID:	138523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Значения N от статики.jpg
Просмотров: 2809
Размер:	358.1 Кб
ID:	138525  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по ВП ферм.jpg
Просмотров: 2238
Размер:	187.6 Кб
ID:	138526  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по колоннам.jpg
Просмотров: 2317
Размер:	98.9 Кб
ID:	138527  

__________________
Да Вы, сударь, гурман
Просмотров: 153981
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 19:08
#81
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Резюме будем подводить?
Давайте. Но, честно говоря, я до сих пор не могу поверить, что сижу и занимаюсь этим здесь сейчас.
__________________
Да Вы, сударь, гурман

Последний раз редактировалось Flick, 26.11.2014 в 19:24.
Flick вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 19:37
#82
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Опрос, ахххаха, демократия, отлично!)
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 19:43
#83
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Опрос, ахххаха, демократия, отлично!)
Offtop: Так вот и проектирую.
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 20:49
#84
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Арик, колись, ты 1 отметил?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Жаль, что опрос анонимный. Или можно посмотреть кто как голосовал?

----- добавлено через ~2 мин. -----
О! Оказывается можно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 20:51
#85
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: дык
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 21:02
#86
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: дык
Почему мю=1?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 21:05
#87
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Flick, внести разнообразие в опрос. Знал, что никто, не поставит единицу. Восстановил вселенский баланс между добром и злом. Разумные и неразумные доводы выше, 86 сообщений.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 21:06
#88
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Flick, внести разнообразие в опрос. Знал, что никто, не поставит единицу. Восстановил вселенский баланс между добром и злом. Разумные и неразумные доводы выше, 86 сообщений.
Offtop: Жаль, что я не могу Вас забанить за флуд))
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 21:17
#89
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Flick, я собирался остановиться на 82 сообщении, но Вы меня сами всё больше и больше провоцируете.
Покрытие из профлиста - по сути вполне жесткий диск. Как определить его жесткость - написано в Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях.doc. Offtop: Специально оставил именительный падеж - так копировать удобней. В dnl есть.
Можно ввести в схему крестовые связи, имеющие аналогичную жесткость и посчитать там чего-нибудь.

Этот жесткий диск опирается на кучу железобетонных колонн и связей в разных направлениях. Согласно букве закона, его вполне можно считать раскрепляющим верхушки колонн. Но это не точно - тут найдется миллион людей, которые закидают Вас камнями, если Вы назовете профлист жестким диском. Хотя есть и другой, не менее малочисленный лагерь. Не стоит об этом спорить, ИМХО ^_^ Если по ЖБ-снипу это 0.7, то всё в порядке. И может быть, я что-то не вычитал в теме, но мне показалось, что никто Вас не спросил - что меняется, если дать им мю=1.2 или даже мю=2? Я почти что отказываюсь верить, что они перестанут проходить по гибкости или устойчивости. 40Ш1 или может быть 45Ш1 на такую высоту должен давать навскидку гибкость в районе 100. А тут сплошное сечение из монолитного железобетона.
 
 
Непрочитано 27.11.2014, 08:14
#90
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Arikaikai прав - по большому счету это вопрос веры. Верите Вы в свой жесткий диск или нет.
Потому как для меня
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях.doc.
Не нормативный документ и тем более, не относящийся к зданиям с железобетонным каркасам. Тут ведь главное чтобы история не осудила... на большой срок. Случись что придут к Вам и что Вы покажете в свое оправдание? Рекомендации. Вот была одна авария известная - тоже человек доказывал, что его здание по действующим на момент проектирования НОРМАМ проектирования относилось ко 2-му уровню ответственности. Однако ученые мужи, которые писали экспертное заключение написали - следовало отнести к первому - типа здание уникальное, сам должен был догадаться. Не говоря уже о каких-то рекомендациях, да их сотни - и многие из них противоречат друг другу. Поэтому верить надо только себе.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Этот жесткий диск опирается на кучу железобетонных колонн и связей в разных направлениях.
Только узлы крепления металла к железобетону податливые - фасонки всякие, болты, зазоры. Вы когда считаете столбчатые фундаменты, тоже задаете жесткость надфундаментных конструкций при стальном каркасе? Вряд ли. Плюс еще металл монтируют в любую погоду, температурные деформации немалые получаются - железобетон их не любит. Так что тут действительно очень много "но". Какие и как учитывать - дело хозяйское.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я почти что отказываюсь верить, что они перестанут проходить по гибкости или устойчивости
Совершенно напрасно - разница колоссальная. Прикладываю файл - некоторое время назад проектировал похожий торговик. При мю=1 арматуры требуется 38кв.см, при мю=2 арматуры требуется 151кв.см.
Специально в этом расчете поставил сечение 400х400. В реальном проекте я поставил мю=2, сечение 500х500 и вполне доволен. Справедливости ради - сечение 400х400 не проходило на удар погрузчика по поперечной силе. Ну это так - чтобы меня не обвинили в перерасходе денег заказчика. :-). Погрузчик там был по заданию 9т (погрузчик с грузом), т.е. удар по еврокоду 45тс получается, что достаточно много.
Добавлено: при голосовании я бы отдал голос за пункт: "2, если расчетом не обосновано иное значение".
Вложения
Тип файла: pdf Документ1.pdf (198.1 Кб, 168 просмотров)

Последний раз редактировалось realdoc, 27.11.2014 в 08:39.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 09:51
1 | #91
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Offtop: Голос за 1,5 в плоскости рамы, как в нормах. 0,8 из плоскости при связях, для увеличения моментов, вызванных гор. нагрузкой.
Если б расчет был с учетом податливости ф-та - по за "2".
Вложения
Тип файла: rar Doc1.rar (1,020.3 Кб, 93 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 10:34
#92
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
...Была сказана не подумав?
Наоборот, очень хорошо подумав. Это Вы примитивно извращаете простую мысль. Я не зря про смещения спросил в самом начале. Посмотрите на картину усилий от ветра у автора темы: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1415770859. Колонны буду заармированы с учетом ИЗГИБА. Изгиб будет определять армирование, соответственно надежность и прочая.
В последний раз: в данном сооружении нет условий для центрального сжатия с мю=2. Предлагаю взять конкретную колонну у автора из рабочки и проверить на все реальные НДС.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 10:45
#93
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Кстати. Простой пример потери устойчивости - прыжки с шестом.
Потеря устойчивости шеста не приводит к его разрушению.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 10:48
#94
s7onoff


 
Сообщений: n/a


SergeyKonstr, а какова тут принципиальная разница между "в плоскости рамы" и "из плоскости"? Узел опирания, я думаю, центральносимметричный, в верхушке шарнирноопертая стальная ферма...
 
 
Непрочитано 27.11.2014, 11:08
#95
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Ветер с двух сторон одновременно, чтоль, дуть будет?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 11:16
#96
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: А при чём здесь ветер?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 11:39
#97
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Как понял из (3.85) Пособия к СП (конкретно к данному случаю) момент от вертикальной нагрузки должен быть увеличен при расчетной длине к коэф-том мю=0,7, момент от ветровой с коэф-том мю=1,5 (вызывает смещение концов) -это плоскость изгиба, по п.3.50 должны расчитывать в двух плоскостях (раздельно), в перпендикулярной плоскости нет ветра, только продоль. сила со случайным эксентр., момент от неё увеличиваем при коэф-тах 1-го вида, т.е. как для продольной силы не вызывающей заметных гор. смещений.
Как то так.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 11:45
#98
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Предлагаю взять конкретную колонну у автора из рабочки и проверить на все реальные НДС.
Я могу даже файл с расчетом представить из Микрофе)
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 11:54
#99
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Я могу даже файл с расчетом представить из Микрофе)
Колонна с самым большим М и колонна с самым большим N у Вас совпадают? Или разные? Унифицируете ли арматуру для всех колонн? (или группы колонн).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 12:01
#100
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Колонна с самым большим М и колонна с самым большим N у Вас совпадают? Или разные? Унифицируете ли арматуру для всех колонн? (или группы колонн).
Нет, не совпадают. Они разные. Но армирование выполнял по колонне с максимальным моментом. Для остальных колонн принял аналогичное армирование (одно армирование на все колонны объекта, даже на ненагруженные) - 4 стержня диаметром 22 мм.

Максимальный момент возникает в крайних колоннах от ветра (с учетом пульсации) - около 50-60 кН*м. В колонне, наиболее нагруженной силой N момент М почти не возникает
__________________
Да Вы, сударь, гурман

Последний раз редактировалось Flick, 27.11.2014 в 12:11.
Flick вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема железобетонных колонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы leprecon Металлические конструкции 387 27.01.2022 18:05
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты msv_mnv Железобетонные конструкции 2 23.11.2009 17:58
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22