Сколько домов можно запитать от электростанции 5 МВт?
Проетирование
Тамбов
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 121
|
||
Просмотров: 41582
|
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Электрики меня поправят, но у меня квартира с электроплитой, на вводе автомат 40А, это где-то 9кВт. На предыдущей квартире была газовая плита и вводной автомат на 25А, т.е. примерно 5 кВт.
Если тупо разделить 5 МВт на 5 кВт, то будет 1000 квартир. Но там у них ещё какие-то заморочки с коэффициентами, т.е. по факту будет побольше... П.С. 5 мВт - это пять милливатт, а 5МВт - это пять мегаватт. Будьте точнее с формулировками, ошибка всего лишь в 1000000000 раз. |
|||
|
||||
Проетирование Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121
|
Цитата:
Это все понятно, меня как раз интересует учет этих коэффициентов(спроса, одновременности) |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
А этот микрорайон в тундре стоит, рядом то никаких объектов энергосистемы нет.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Проетирование Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121
|
Я не энергетик по образованию, СНиП открывал, но не могу с уверенностью сказать что правильно, а что нет.
Ркв=Ркв.удь*8=0,85*100=85кВт, плюс добавляем лифт Рлф=15кВт. Итого получаем 100кВт на дом. Т.е. если грубо то можно поставить 50 домов таких. Расчетная нагрузка это максимальная мощностью, которую этот дом не может превысить по расчету? |
|||
|
||||
Регистрация: 13.01.2015
Сообщений: 2
|
Надо взять типовой проект (или просто какую рабочую документацию найти) для многоквартирного дома, на который вы считаете - , а точнее раздел ЭМ оттуда. Там по схемам найдете, сколько общая Pрасч. на этот дом и посчитаете. То что говорит эксплуатация, это конечно отлично, но такой аргумент к делу же не пришьешь, если часть домов останется без света или дома посадят станцию (вдруг всем вечерком чайку часов в 18.00 захочется попить).
Или 2 вариант: Заходим в электрощитовую существующего многоквартирного дома и смотрим, во ВРУ, какой стоит вводной автомат/рубильник/защ. устр., на этом устройстве смотрим Iном. Затем по формуле, рассчитаваем теоретическую максимальную мощность: Pрасч.макс.=U*I*√3*cosf(0,8 возьмем для запаса) После исходную мощность Pэл.ст.=5000 кВт, делим на Pрасч.макс. = результат/ответ на вопрос. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Можно ли использовать кабель ВРГ для жилых домов? | SERGEJ2013 | Электроснабжение | 1 | 01.02.2013 21:13 |
Где можно увидеть документацию или альбомы на декоративную отделку домов сталинской эпохи? | xopolllo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.07.2012 07:46 |
Сколько можно грузить застройщика ??? | Витос | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 31.07.2008 15:24 |