Непрочитано 22.02.2018, 12:33 #1
Как работает Понижающий трансформатор напряжения при подключении генератора электроэнергии по стороне низкого напряжения?
rio50nik
 
Регистрация: 21.02.2018
Сообщений: 1

Добрый день всем участникам форума. У меня вопрос. Как работает Понижающий трансформатор напряжения при подключении генератора электроэнергии по стороне низкого напряжения? Как я понимаю, конструктивной разницы между понижающим и повышающим трансформатором напряжения не существует. Об этом есть отдельная тема на форуме. А вот как будет себя вести понижающий трансформатор 6/0,4 кВ если по стороне низкого напряжения будет подключен генератор (солнечная электростанция) и потребление по низкой стороне во много раз меньше чем генерация (выходной солнечный день на предприятии, где это планируется смонтировать)? Генератор (инвертор) анализирует синусоиду переменного напряжения и выдает напряжение чуть больше чем напряжение сети (примерно на 5% больше), далее, как я понимаю, должен идти переток электрической энергии с низкой стороны на высокую. Если бы на 6кВ не было бы сетевого напряжения, то все понятно произошло бы повышение напряжения на трансформаторе с низкой стороны на высокую. А что будет в случае, когда по высокой стороне уже есть 6кВ? Будет тоже на 5% напряжение больше (6,3кВ) для оттока электрической энергии в сети или нет? И есть ли какие нибудь нюансы в работе понижающего трансформатора при описанной ситуации (по низкой стороне генерация больше потребления) и чревато ли это какими нибудь последствиями как для самого трансформатора, так и для электрооборудования.
Заранее благодарю за ответ.
P.S/ Cos Фи у генератора =1. Синусоида напряжения генерации аналогичная сетевому напряжению и отличается лишь амплитудой.
Просмотров: 16507
 
Непрочитано 22.02.2018, 15:23
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


1. Первое, чем надо озаботиться, обеспечивает ли Ваш генератор синхронизацию с внешней сетью. А то будет Большой взрыв.


2. Необходимо обеспечить отключения генератора от внешней сети при ее отключении! В противном случае, могут погибнуть люди, ремонтирующие высоковольтную сеть.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2018, 19:02
#3
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Надо получить ТУ на параллельную работу с сетью, и тем более на генерацию. Дальше установить кучу автоматики и тогда все будет работать.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2018, 20:48
#4
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


По трансформатору: Силовому трансформатору вообще говоря все равно с какой стороны на какаю передавать мощность.
А вот генерировать в сеть вам не дадут. Для нормальной работы следует выполнить много работ по перенастройке защит. Вообще солнечная генерация одна из самых плохих для сетей. )
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2018, 22:39
#5
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Полагаю, Вам необходим инженер-электрик, который сформулирует ТЗ для проектного института.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2018, 09:19
#6
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


http://riac34.ru/news/88109/ поавда отдает в сеть на напряжении 110 кВ
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2018, 05:33
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
обеспечивает ли Ваш генератор синхронизацию с внешней сетью
Почему вы говорите о синхронизации генератора, когда у автора темы

Цитата:
Сообщение от rio50nik Посмотреть сообщение
по стороне низкого напряжения будет подключен ... солнечная электростанция ... инвертор
Надо в первую очередь выяснить, что за инвертор подключен на низкой стороне трансформатора, инвертор ведомый сетью, инвертор тока или напряжения, автономный инвертор напряжения или что то еще.
Может быть этот инвертор вообще нельзя включать на параллельную работ с сетью.
И потом, за счет чего будет обеспечиваться переток энергии от солнечной электростанции (инвертора) в сеть? Как раз за счет разницы напряжений
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 25.02.2018 в 05:43.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2018, 11:33
| 1 #8
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


Сидел я в очереди на получение разрешения на подключения, а впереди оказался "долгий" клиент и все хорошо было слышно. Прикол оказался в том, что соорудил он себе ветрогенератор и баланс оказался в его пользу - счетчик в обратную сторону намотал показания, вот и разбирались, должны сети мужику денег, аль мужик должен за "незаконную" генерацию. Ничем хорошим это ему точно не грозило, бо "закона у нас такого нету".
ИМХО - есть переизбыток? Грейте воду для хоз нужд, но не связывайтесь с продажей энергии - больше шишек огребете чем прибыли.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2018, 17:00
#9
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Ничем хорошим это ему точно не грозило, бо "закона у нас такого нету".
Закон есть, (не помню название) , опубликован в начале 2000-х, касательно покупки эл.эн. , выработанной при использовании вторичных ресурсов, покупателем было РАО ЕЭС. Закон касался, прежде всего, эл.эн. выработанной при использовании попутного газа нефтянниками. В законе было все, кроме цены покупки эл.эн.- это предмет переговоров. Нефтянники говорили, дешевле сжечь попутный газ в факеле, чем продать эл.эн. РАО. В Москве по этому закону была построена( в 2000-х) газопоршневая эл.станция. Днем работала на собственное предприятие, излишки продавала в сеть, ночью всю эл.эн. отдавала в сеть. По этому закону, управлял этой станцией не собственник, а диспетчер Мосэнерго. Мне знакомец с этой станции рассказывал, что лучше бы ничего не отдавали в сеть.
Я сам ставил несколько дизельных и газопоршневых электростанций (рабочее , аварийное, резервное эл.снабжение) параллельно с сетью и в ТУ от сетей всегда был пункт " Без выдачи мощности в сеть"- что всех устраивало. Выключатель, несложный релейный блок(или более современное оборудование) на основе реле обратной мощности и все довольны.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2018, 17:44
#10
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Fogel, TVN.
И к чему эти долгие монологи, разве кто то здесь говорит о выдаче электроэнергии в сеть энергосистемы.
Речь идет о

Цитата:
Сообщение от rio50nik Посмотреть сообщение
перетоке электрической энергии с низкой стороны на высокую
и все, а не о

Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
выдачи мощности в сеть
энергосистемы
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2018, 18:33
#11
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
разве кто то здесь говорит о выдаче электроэнергии в сеть энергосистемы
Об этом говорит автор

Цитата:
Сообщение от rio50nik Посмотреть сообщение
А что будет в случае, когда по высокой стороне уже есть 6кВ? Будет тоже на 5% напряжение больше (6,3кВ) для оттока электрической энергии в сети или нет?
TVN вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2018, 21:59
#12
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


TVN
С чего вы решили что здесь

Цитата:
Сообщение от rio50nik Посмотреть сообщение
А что будет в случае, когда по высокой стороне уже есть 6кВ? Будет тоже на 5% напряжение больше (6,3кВ) для оттока электрической энергии в сети или нет?
речь идет о сетях энергосистемы. Это могут быть сети предприятия
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 13:25
#13
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от rio50nik Посмотреть сообщение
А вот как будет себя вести понижающий трансформатор 6/0,4 кВ если по стороне низкого напряжения будет подключен генератор (солнечная электростанция)
А какой ток будет вырабатывать солнечная электростанция, постоянный или переменный?

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
речь идет о сетях энергосистемы. Это могут быть сети предприятия
И в чем разница? Частота разная? Синусоида?
Да Вы и в электрике не разбираетесь, не только в ПОСе.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 14:20
#14
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Уважаемые Коллеги.

Мне кажется, что в посте №2 сразу ответили на вопрос.
Все по сути своей сводится к параллельному подключению двух источников питания, один из которых неконтролируемый Потребителем (подключенный к внешней сети).
При параллельном подключении этих источников можно выделить два основных режима совместной работы в одну общую (внутреннюю) сеть Потребителя: с полной синхронизацией двух источников питания (что в моем понимании в данном случае не реально осуществить) и с частичной синхронизацией (или полностью отсутствующей).
В первом случае будет генерация во внешнюю сеть с выходом из строя внешней сети (в лучшем случае), во втором (в зависимости от того насколько рассинхронизированы источники) выход из строя (в лучшем случае) оборудования Потребителя (включая сами источники питания), в следствии неконтролируемых параметров итогового напряжения во внутренней сети Потребителя и высокого межфазного напряжения.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 14:27
#15
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
что в моем понимании в данном случае не реально осуществить
почему?
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 14:31
#16
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Потому что параметры внешней сети никогда не бывают стабильными (как например у генератора или инвертора), всегда есть периодические отклонения по напряжению (индивидуально по фазам) и по частоте. По крайней мере в своей практике я никогда не видел стабильных показаний приборов.

Последний раз редактировалось RIG1978, 27.02.2018 в 15:02.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 15:05
#17
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


но в Волгограде жэж запустили. Солнечную электростанцию 10 МВт, отдает на напряжении 110 кВ в энергосистему.
возможно, но не на коленке)))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20180201_122249_vHDR_Auto.jpg
Просмотров: 111
Размер:	376.0 Кб
ID:	199640  
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 15:35
#18
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Это тема уже совсем другого уровня. Там наверное стоит синхронизация (в несколько уровней) по каждой фазе. Я не говорю, что в промышленных масштабах при соответствующем подходе не возможно осуществить синхронизацию с внешней сетью. Как один из вариантов можно использовать внешнюю сеть как тактовый генератор для основного генератора ивертора.
Я высказывал свое видение применительно к информации озвученной автором темы. Полагая, что он просто хочет подключить имеющийся у него инвертор или генератор параллельно сети.

Немного отклонюсь от темы, я являюсь большим скептиком в отношении эффективности солнечных панелей, правда мой опыт ограничивается системами на солнечных панелях мощностью 4 и 6 кВт.

Последний раз редактировалось RIG1978, 27.02.2018 в 15:48.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 15:43
#19
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
я являюсь большим скептиком в отношении эффективности солнечных панелей
я то жэ, тем более на территории нефтеперерабатывающего завода)))
Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Это тема уже совсем другого уровня. Там наверное стоит синхронизация (в несколько уровней) по каждой фазе.
а на ГЭС например, никто ж не думает, что они там лопатки крутят при включении каждой лампочки.
--------------
то же много чего не знаю, но это не значит , что это невозможно
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 06:07
#20
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
А какой ток будет вырабатывать солнечная электростанция, постоянный или переменный?
Странный вопрос. По моему ясно было сказано

Цитата:
Сообщение от rio50nik Посмотреть сообщение
(инвертор) анализирует синусоиду переменного напряжения и выдает напряжение чуть больше чем напряжение сети
Инвертор у нас что выдает?

Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
И в чем разница? Частота разная? Синусоида?
Вы сами уже отвечали на этот вопрос

Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
в ТУ от сетей всегда был пункт " Без выдачи мощности в сеть"- что всех устраивало
В данном случаи ТУ речь идет о сетях энергосистемы, а не о сетях предприятия.
В сеть предприятия пожалуйста выдавай мощность, никто не запрещает, для этого и ставится электростанция, что бы выдавать мощность в сеть предприятия
Вложения
Тип файла: pdf Схема электроснабжения.pdf (43.3 Кб, 120 просмотров)