Как зашить крытую транспортерную галерею листом толщиной 4мм?
31sulim99
 
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 82

В разделе КР на крытую транспортерную галерею заложена обшивка из листа 4мм. Как и чем крепить лист не указано. Я разрабатываю раздел КМ, разработчик КР говорит что решение принимать мне - варить или на саморезы. Но саморезы используются для крепления металлических изделий толщиной не более 2мм. Разумно ли применять в этом случае сварку, т.к. длина галереи 150м.
Просмотров: 1627
 
Непрочитано 20.02.2021, 09:00
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
..саморезы используются для крепления металлических изделий толщиной не более 2мм.
Откуда такой закон? Или этот закон придуман для КОНКРЕТНЫХ саморезов?
Есть саморезы по металлу 6,3х25 DIN7504K (например под маркой GT6 Gunnebo) - я на них "собрал" (в проекте) каркас холодильника 30х50 м (хранилище). Соединения квадратных труб - фланцевые шарнирные, фланец из t4, на нем 4 отв.ф6мм. На монтаже фланец одной трубы прижимается к другой трубе (стенки везде 4 мм), и саморезом сверлится /вкручивается, момент не более 0,5кг*м.
А в мире есть вообще любого диаметра саморезы, с предрасслеловкой/вывальцовкой, в т.ч. термо.
Цитата:
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
Разумно ли применять в этом случае сварку, т.к. длина галереи 150м.
Не длиной разумность определяется. Например был бы лист 0,8 мм, вряд ли была бы разумна сварка. Разве что контактная...
Так то все равно в среднем, каким именно способом "трахаться". При 4 мм сварка вполне безпроблемная в смысле прожогов и т.д. Но будет вести, надо подкрашивать, брызги и т.д. Зато можно приварить любом месте, где лист лег на каркас. Под саморез надо сверлить всяко - под листом 4 мм же каркасный элемент наверно толще 4 мм...Зато чисто и сварного не надо.
Почему автор КР не ссылается на какую-нибудь серию, например 3.016.3-7, он же не вновь изобрел ограждающие транспортерной галереи... а если изобрел, то должен дать в КР и узел крепления (можно описательно). Он что совсем глухонемой?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2021, 17:28
#3
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Депрессия/компрессия?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2021, 19:14
#4
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
разработчик КР говорит что решение принимать мне - варить или на саморезы
Не находите, что это бред сивой кабылы? Типа разработал КР, а чем крепить - его не калышет. Он хоть фундаменты разработал, или на вас спихнул?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2021, 23:24
#5
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
заложена обшивка из листа 4мм
Обшивка чего? Что обшивается? По какому каркасу?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2021, 00:33
#6
mot32


 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 66


А кто задал обшивку из лист 4мм ?.....
Вы вдумайтесь , господа - ограждающий элемент - толщиной 4мм !!!!!!!
Когда то работали мы с ГОКами и не только. Чё то вспомнил что что то подобное проскакивало...
Многие специалисты высказывали недоумение...
Помню что саморезы были тогда не сильно в ходу . Подобное делалось на сварке и только на сварке.
Потом подумали ещё и решили что тот кто установил эту "традицию" (про 4мм) - наверно нездоровый на голову..
Холодная галерея - профнастил . Отапливаемая галерея - сэндвич-панели.
А у вас наверно где то у кого то осталась ещё зараза с той традиции .
Такая зашивка будет тянуть по весу почти столько же , сколько несущая ферма рядом с ней....
mot32 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2021, 09:31
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Не сильно переживайте по этому вопросу.
Меткомбинаты зачастую заказывают то, что у них есть в избытке. Можете заложить хоть сварку, хоть болты, но желательно бы это с УКСом перетереть.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2021, 12:32
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Я видел советскую галерею даты изготовления около 2014 года. С несущим каркасом из листа обшивки. Балки, связи, фермы и т.п. тоже были, но мало. Несла обшивка. Я зх что за серия и подробности уже не помню. Но внимательным будьте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2021, 16:11
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Я недавно делал надшахтное здание обшитое стальным листом толщиной 4..6 мм, нормативное значение временной длительной действующей нагрузки от депрессии/компрессии 500 кгс/м2. Выводы делайте сами. Смена усилий даёт новые решения в рамных узлах на обратный момент, куча расчетных ситуаций. Надо/не надо/ бред/ а может не герметично - таких разговоров вообще не велось. Люди могут остаться в шахте на глубине 300 метров без воздуха. Весь каркас с приваренной оболочкой должен держать расчетные 600=500х1.2
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2021, 20:13
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
...Люди могут остаться в шахте на глубине 300 метров без воздуха. Весь каркас с приваренной оболочкой должен держать расчетные 600=500х1.2
Тем страннее, что:
Цитата:
В разделе КР на крытую транспортерную галерею заложена обшивка из листа 4мм. Как и чем крепить лист не указано.
Ведь КР для чего? Кроме смет, основная цель - оценка безопасности в любых смыслах. А раз "Люди могут остаться..." из-за неправильной работы обшивки, рассчитанной на "600", то автор КР просто ОБЯЗАН дать решение по креплению - в натуре саморезами-семечками 3,8 мм "через 500" что ле пришивать? Лист сам по себе - это лишь "фанера над Парижем".
Попадет вот такой КР к такому вот "саморезы используются для крепления металлических изделий толщиной не более 2мм" КМ-щику - ацкая смесь родится...
И "люди останутся в шахте".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как зашить крытую транспортерную галерею листом толщиной 4мм?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем зашить проём на 75 мм в кирпичной стене толщиной 380 мм Nastya1989 Архитектура 1 18.10.2019 08:18
Разрешено ли устанавливать перегородку толщиной 250 мм на пустотную плиту перекрытия ? Сергулька515 Каменные и армокаменные конструкции 9 26.06.2018 03:24
Фланец из стали С255 толщиной 20мм. Насколько обязательно испытывать сталь по ГОСТ 28870? Romka Металлические конструкции 34 07.09.2017 05:31
Можно ли пропускать плиту перекрытия толщиной 1200мм пролетом 2500мм? Сазоныч Обследование зданий и сооружений 17 10.09.2013 09:47
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе? mbdj Конструкции зданий и сооружений 43 18.03.2013 11:13