Как прикрепить консоль к готовой ЖБ стене?
Регистрация: 09.02.2021
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 1862
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
riland, есть к чему крепить? Монолитная плита или только колонны по углам?
Видимо надо пройти какой-то слой до жб конструкции? Тогда простого варианта не видно, разве что анкеровать сразу консольный профиль или толстую шпильку. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2021
Сообщений: 4
|
Дом построен как ЖБ каркас с заполнением.
На фото армировка самой плиты и то что получилось снаружи (плита 20 см .) Второй этаж так так же залит плитой и на верху эксплуатируемая кровля. По контуру армопояс из 18 арматуры. Может добуриться до него и привариться? |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2021
Сообщений: 4
|
Отделка на относе - не совсем понял смысл фразы.
Отделки еще нет, дом только оштукатурен. Т.е я так понимаю надо закрепить по периметру уголки 55*55 с диагональной связкой на хим анкера с шаком в 30 см и к ним уже крепить ферму и обрешетку? Уголки лучше делать из профтрубы или заказать оцинковку из ЛСТК? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Самое главное в консоли это диагональ.
Я вглядывался в чертеж, но не увидел их. То есть в сечении два треугольника в квадрате. Про относ от стены я имею в виду например навесной фасад. Иначе какие трудности? Уголки из уголков. Оцинковка лучше на мой взгляд, долговечнее. При этом лучше развить сечение профиля, чтобы проще было попасть крепежом. То есть лстк лучше чем черный металл, да и нагрузки небольшие. Зачем что-то дополнительное, если к стене можно крепить сразу ветви ферм? |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2021
Сообщений: 4
|
С выносом вопрос понял. Вент фасада не будет. Поэтому между консолью и ЖБ плитой ничего не будет.
Спасибо за дельные мысли. Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Думаю, разумно (технологично) будет первым этапом прикрепить распорными анкерами накладные (уг. 76х5 С245 L=240) c шагом ~1 м, вторым - приварить к ним рамки их черного уголка (покрасить эмалью после сварок), выровнив по вертикали и горизонтали контур будущей обшивки. Третьим этапом прикрутить саморезами прогоны из оцинк. ЛСТК-уголков. Затем обшить.
Зазор между стеной и рамками - для заведения прогонов и загибов (загибы для жесткости) обшивки. Распорный анкер М20х160 несет на вырыв 2 тн, на срез - 3 тонны как минимум. Отверстие под анкер бурить по диаметру гильзы анкера - см. паспорт конкретного болта.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2023
Сообщений: 1
|
Добрый день!
Получилось ли у вас сделать свисающие консоли? На какой стадии у вас эти работы? Тоже предстоит делать консоль. Хочется узнать ваш опыт. Пришлите фото, если не сложно, как получилось. И советы, какие могут быть ошибки. Заранее спасибо! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет крепления консоли к стене. | Suzukavod | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 31.05.2013 08:59 |
Плесень по внутренней стене квартиры | komdisp | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 02.10.2012 20:21 |
Как закрепить деревянную консоль к газоселекатной стене??? | Denis_BLR | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 14.01.2012 00:16 |
крепление жб балки/плиты к жб стене. реконструкция | Askerovich | Железобетонные конструкции | 3 | 27.12.2011 13:09 |
заделка отверстий в жб стене | vv | Железобетонные конструкции | 12 | 31.03.2009 20:08 |