Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать армирование подошвы фундамента

Как рассчитать армирование подошвы фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.03.2021, 19:21 #1
Как рассчитать армирование подошвы фундамента
Alena-15
 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39

Здравствуйте. Подскажите литературу или как определить требуемое армирование подошвы столбчатого фундамента.
Просмотров: 12105
 
Непрочитано 04.03.2021, 20:48
1 | #2
inzh.konstr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 91


Здравствуйте. Найдите в интернете - пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений, там есть примеры
inzh.konstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2021, 19:34
#3
Alena-15


 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39


Может ли получиться армирование подошвы d12 с шагом200мм, если фундамент 6*4м и нагрузки n=35т, M=150тм (это момент в уровне подошвы), так как есть кран. Фундамент массивный. Нижний уступ высотой 1м. Общая высота фундамента 3,3м.
Alena-15 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2021, 19:53
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Все может быть и все быть может.
Случай уникальный (почти) и требует дополнительные данные. Начнем с горизонтальной нагрузки..

И верхнего армирования плитной части/уступа. А уступов сколько?

----- добавлено через ~9 мин. -----
+отм. подошвы от ур. спланир. земли, грунт обратной засыпки
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2021, 20:03
#5
Alena-15


 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39


Уступ всего один. Подскажите, пожалуйста ещё как заармировать опорную часть. Прикладываю разрез. Нагрузки в уровне колонны: N=35т, Q=7,7т, M=125тм. И как в таком случае заармировать подколонник. Подскажите, пожалуйста, как бы вы заармировали. Столбчатые фундаменты с такими большими нагрузками и большими площадями не проектировала. Такая большая подошвы из расчета на опрокидывание получилась. Грунт там скальный. Грунт обратной засыпки плотностью 1,9т/кв.м. Отметка планировки -0,150
И ещё вопрос - стоит ли верить результатам армирования из Мономаха, там тоже подошва d12ш200?

И вертикальное армирование подколонника я сделала 12 с шагом 200. Это не мало?

----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Все может быть и все быть может.
Случай уникальный (почти) и требует дополнительные данные. Начнем с горизонтальной нагрузки..

И верхнего армирования плитной части/уступа. А уступов сколько?

----- добавлено через ~9 мин. -----
+отм. подошвы от ур. спланир. земли, грунт обратной засыпки
А чем уникальный случай?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 585CE2DE-DB05-4EBB-93F3-72274F377DCB.jpeg
Просмотров: 420
Размер:	198.5 Кб
ID:	235179  

Последний раз редактировалось Alena-15, 06.03.2021 в 20:50.
Alena-15 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2021, 21:20
#6
inzh.konstr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 91


Расположить арматуру ближе к гране бетона вдоль короткой стороны - 4м, потом на нее вдоль длинной стороны - 6м (поменять местами на сечении). Защитный слой 40мм сделать в верхней и нижней зоне, или 50мм до центра тяжести арматуры. Если посчитать отпор грунта p_max=N/A+(M+Q*h)/W=(35/4*6)+(125+7.7*2.45)/(4*6^2/6)=7,45тс/м2. Берем ширину фундамента 1м, погонная нагрузка на уступ 7,45тс/м2*1м=7,45тс/м. Момент изгибающий в месте грани сопряжения с подколонником q*l^2/2=7.45*2.875-(3.12/2)=7.45тс/м*1.315м*1.315м/2=8,47тс*м. Рабочая высота сечения h_0=0,95м. Примерная площадь арматуры на 1м ширины фундамента A_s=M/R_s*0.9*h_0=8.47/3.6*0.9*0.95=2,76см^2. Соответственно армируем 5шт. диаметром 10мм с шагом 200мм, площадь сечения арматуры 3,93см2. Процент армирования (3,93/95*100)*100%=0,0413%<0,05% по минимальному проценту армирования = 95*100*(0.05/100)=4,75см^2. 4.75/5шт.=0,95см^2 один стержень. Соответственно 12мм арматура A_s(1шт.)=1,131см^2*5=5,65см^2>4,75см^2. Значит может быть такая арматура, минимум 12мм с шагом 200мм.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Диаметр вот этих болтов маленьких и больших сколько мм?
inzh.konstr вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2021, 21:26
#7
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,006


Цитата:
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
А чем уникальный случай?
- уровнем вашего вопроса уникальный, у вас специализированное образование есть? Вы б еще спросили какой класс бетона принять, и как однопролетную балку армировать

По простому можно взять серию 1.412, которая для фундаментов, по пром зданиям и там выбрать нужные вам сведения применительно к вашим нагрузкам. Обычно в выпусках 0, присутствуют графики несущей способности и есть методика расчета арматуры.

И нагрузки у вас какие-то подозрительные - это мачта какая-то
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2021, 21:28
#8
inzh.konstr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 91


По картинке явно видно если болты в масштабе вычерчены, то они равны 48мм примерно и не меньше, не соблюдаете минимальное расстояние в 6*d=6*48=288мм > 170мм. И бетон Б15 как-то не очень, может быть в пособиях такие и используют, но лучше В20 минимум а то и В25 лучше, на стройке из Б15 получилось бы Б10 еще, как бетонная подготовка, черновой бетон.
inzh.konstr вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2021, 21:42
| 2 #9
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Почитайте вначале пособие
Ещё обратите внимание на минимальный процент армирования. По СП 63 теперь 0,1%. Т.е. для плиты толщиной 1 м нужно 10 см2/м, т.е d16 ш200 или d12 ш100
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2021, 23:02
#10
Alena-15


 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от YuriyVorobets Посмотреть сообщение
По картинке явно видно если болты в масштабе вычерчены, то они равны 48мм примерно и не меньше, не соблюдаете минимальное расстояние в 6*d=6*48=288мм > 170мм. И бетон Б15 как-то не очень, может быть в пособиях такие и используют, но лучше В20 минимум а то и В25 лучше, на стройке из Б15 получилось бы Б10 еще, как бетонная подготовка, черновой бетон.
По поводу расстояния между болтами и нагрузок это к разработчику КМ, мне выдали нагрузки. В КМ такие нагрузки. Я разрабатываю анкерные блоки. Я про болты не спрашиваю

Ну как бы я рядовой инженер, и задавала подобный вопрос тому, кто проверяет за мной чертежи (гипу), и ответ на мои вопросы он мне не смог ответить, то есть не знает. А проект я хочу сделать правильно, так как уже начала делать. Иначе бы я не задала вопрос тут

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- уровнем вашего вопроса уникальный. Вы б еще спросили какой класс бетона принять, и как однопролетную балку армировать

По простому можно взять серию 1.412, которая для фундаментов, по пром зданиям и там выбрать нужные вам сведения применительно к вашим нагрузкам. Обычно в выпусках 0, присутствуют графики несущей способности и есть методика расчета арматуры.

И нагрузки у вас какие-то подозрительные - это мачта какая-то
Нагрузки не я собирала, из КМ.

Армирование в подошве я считала ранее и получила менее, чем dq12 с шагом 200мм, но в аналогичном проекте при меньших нагрузках берут армирование большее, чем у меня. Вот и возник вопрос, что не так я делаю, или у них большой запас

----- добавлено через ~1 мин. -----
Вопрос не только про подошву, но и про армирование сверху (сетка), там где опирается колонна

Последний раз редактировалось Alena-15, 07.03.2021 в 00:09.
Alena-15 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2021, 23:55
#11
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
По поводу как считать армирование в подошве я посчитала, но в аналогичном проекте при меньших нагрузках берут армирование большее, чем у меня. Вот и возник вопрос, что не так я делаю, или у них большой запас
Помимо расчетного армирования железобетонных конструкций есть еще и, так называемые, обязательные конструктивные требования. В колоннах, например, это могут быть требования пожарных норм и так далее...
Как-то так...
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 00:12
#12
Alena-15


 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39


К сожалению, в серии 1.412 таких нагрузок, как у меня нет
Alena-15 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 00:48
#13
inzh.konstr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
По поводу расстояния между болтами и нагрузок это к разработчику КМ, мне выдали нагрузки. В КМ такие нагрузки
Ок. Если выдали значит так и будет

Цитата:
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
Я разрабатываю анкерные блоки. Я про болты не спрашиваю
В состав анкерного блока входит и фундаментный болт, так какой диаметр хотя-бы примерно? Если они у вас очень близко друг к другу и нарушают минимальное расстояние между осями, тогда нужно делать правильно.

Цитата:
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
Ну как бы я рядовой инженер, и задавала подобный вопрос тому, кто проверяет за мной чертежи (гипу), и ответ на мои вопросы он мне не смог ответить, то есть не знает
Он как гип и то не знает, а вы получается должны знать хоть и рядовой инженер, странно как-то.

Цитата:
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
А проект я хочу сделать правильно, так как уже начала делать. Иначе бы я не задала вопрос тут
Так делайте правильно. Тут уже думаю получили необходимые ответы.

Цитата:
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
Армирование в подошве я считала ранее и получила менее, чем dq12 с шагом 200мм, но в аналогичном проекте при меньших нагрузках берут армирование большее, чем у меня. Вот и возник вопрос, что не так я делаю, или у них большой запас

----- добавлено через ~1 мин. -----
Вопрос не только про подошву, но и про армирование сверху (сетка), там где опирается колонна
Делайте по посту номер 9, Akim_1989 правильно говорит, я не особо знаком с нормами РФ, но по логике, да и по пособию вроде даже есть пункт что минимальный диаметр арматуры фундамента 12мм. Так что можете спокойно две сетки из 16 кинуть с шагом 200х200мм в верхней зоне и нижней, будет и запас и соблюдение конструктивных требований. Все как вам и надо.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
К сожалению, в серии 1.412 таких нагрузок, как у меня нет
Подскажите еще пожалуйста какое расчетное сопротивление грунта у вас получилось для таких размеров фундаментов?
inzh.konstr вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 01:04
#14
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Цитата:
Подскажите еще пожалуйста какое расчетное сопротивление грунта у вас получилось для таких размеров фундаментов?
Грунт скальный, размер подошвы по отрыву.
Цитата:
По поводу расстояния между болтами и нагрузок это к разработчику КМ, мне выдали нагрузки.
Посмотрите п. Г.20 СП 43.13330.2012, или, если не хватит уменьшения расстояния на 2d, то примечание к табл. Г.1 и расчет анкерного блока на выкол.
При расчете коэффициентов на глубину анкеровки, прочность стали болта брать из СП 16, прочность ВСт3кп2 - 145МПа(пособие по проектированию анкерных болтов...)
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 01:22
#15
Alena-15


 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39


----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Грунт скальный, размер подошвы по отрыву.

Посмотрите п. Г.20 СП 43.13330.2012, или, если не хватит уменьшения расстояния на 2d, то примечание к табл. Г.1 и расчет анкерного блока на выкол
Глубина анкеровки в проекте 1300мм. Большие болты d56. Минимальная анкеровка 15*56+2*56=1120.

Больше волнует армирование, d12с шагом 200 принято везде. То есть нужно увеличивать, чтобы ничего не рухнуло?

Последний раз редактировалось Alena-15, 07.03.2021 в 01:35.
Alena-15 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 07:15
#16
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
Нагрузки не я собирала, из КМ.
Попробуйте так же задать вопрос ГИПу по этим нагрузкам. Возможно КМ проектировал так же рядовой инженер, ...и который постеснялся задать вопросы по своей работе здесь или ГИПу ...и у него, что то пошло не так. (запятая не там или в размерностях ошибка)
uvl77 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 09:28
#17
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Можете сфоткать базу колонн из задания?
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 09:32
#18
Alena-15


 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Можете сфоткать базу колонн из задания?
КМ делал опытный инженер на подряде. Нагрузки действительно такие, т.к. Планируется устанавливать большетонный кран
По поводу расстояния между болтами действительно не проходит. Там 6d=6*56=336 можно уменьшить на 2*56=104мм. У меня в фундаменте анкеровка 1300мм, при требуемой 840.
А нельзя увеличить глубину анкеровки не на 5d, , а на 10d?
Ещё забыла добавить - эти болты (которые стоят на расстоянии 170мм ) они на одной анкерной плите. Может есть какая-то норма, что между такими болтами можно уменьшать расстояние

Последний раз редактировалось Alena-15, 07.03.2021 в 09:41.
Alena-15 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 09:55
#19
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Согласно примечанию к таблице Г.1 сп 43.13330, можно. Также можно посмотреть п.3.24 пособия, но мы всегда старались договориться с металлистами на расстояние в 6д, или ставили болты с отгибом, при анкеровке в 30д расстояние между болтами можно принять в 4д, на основании п. Г.20 сп43, болты ставить в разбежку. Только для болтов с анкерной пластиной начальное расстояние между болтами 8д, а не 6д, как вы пишете.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 10:07
#20
Alena-15


 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Согласно примечанию к таблице Г.1 сп 43.13330, можно. Также можно посмотреть п.3.24 пособия, но мы всегда старались договориться с металлистами на расстояние в 6д, или ставили болты с отгибом, при анкеровке в 30д расстояние между болтами можно принять в 4д, на основании п. Г.20 сп43, болты ставить в разбежку. Только для болтов с анкерной пластиной начальное расстояние между болтами 8д, а не 6д, как вы пишете.
Болтов с отгибом диаметра 56 не существует. Поэтому единственный выход был - болты с анкерной плитой.
4d можно принять и при анкерной плите, если заанкровать 30d?
Alena-15 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать армирование подошвы фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение вертикального напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента. Georg1 Основания и фундаменты 2 20.06.2014 00:32
Определение размера подошвы фундамента RrRR Основания и фундаменты 15 03.12.2012 23:24
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Основания и фундаменты 40 04.05.2011 17:37
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58