Читаю книгу Кодыш Э.Н. Проектирование многоэтажных зданий с железобетонным каркасом. Очень хорошая книга. Полезная.
При изучении материалов возникло пара вопросов.

1. Страница 70. Таблица 3.2. Определение усилий на опорах от единичных перемещений. См. схему во вложении. Не могу взять в толк, есть ли там опечатка или нет. Дело в том, что при определении реакции R в знаменателе будто не хватает чего-то. Накинул решение методом сил. Получается лишняя l = длина. Может ли кто-то проверить? и указать на ошибку. Или там не 1+альфа в скобках а l-длина+ альфа. Не ясно.

2. Верно ли понимаю, что при наличие жесткого участка, чтобы определить момент необходимо опорную реакцию умножить на плечо l/(a+l)?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кодыш1.jpg
Просмотров: 138
Размер:	34.2 Кб
ID:	235166  Нажмите на изображение для увеличения
Название: кодыш2.jpg
Просмотров: 135
Размер:	46.9 Кб
ID:	235167  


Последний раз редактировалось nickname69, 06.03.2021 в 10:34.
Просмотров: 1575
 
Непрочитано 06.03.2021, 12:17
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


В первой формуле ошибка.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2021, 13:05
#3
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В первой формуле ошибка.
В книге или у меня при определении перемещений? Я - запутался основательно.
nickname69 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2021, 13:46
| 1 #4
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


Всё, разобрался. В книге действительно неправильно определена реакция. Был введен в заблуждение. Книгам доверять нельзя, а уж СП и подавно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кодыш3.jpg
Просмотров: 88
Размер:	10.2 Кб
ID:	235170  
nickname69 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 09:31
#5
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247


Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
Или там не 1+альфа в скобках а l-длина+ альфа. Не ясно.
Очень часто при подготовке к печати в типографии путают букву "l" с единицей "1". Лично я в тексте стараюсь заменить на прописную "L". В этом случае разночтений быть не может.
Так что, считаю правильным ответ "l-длина+ альфа".
Тиберий вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 13:11
#6
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Очень часто при подготовке к печати в типографии путают букву "l" с единицей "1". Лично я в тексте стараюсь заменить на прописную "L". В этом случае разночтений быть не может.
Так что, считаю правильным ответ "l-длина+ альфа".
Верно подмечено. Встречал уже такое, в учебных пособиях, особенно. Ну тоже вероятно что и в этом дело. Если вместо "один" подставить "длину", то ошибка конечно всё равно будет, но хотя бы формула читаться будет нормально. С другими реакциями в таблице тоже нужно теперь держать ухо востро.
nickname69 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учет жестких участков по книге Кодыша

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как получить таблицу координат участков в civil3d 2017 Нюк Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 20.05.2019 09:02
Ищу труд Кодыша "Проектирование участков перекрытий под повышенные нагрузки при новом строительстве и реконструкции", 2011г АнтСт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.02.2014 14:45
Civil 3d 2010. Анализ участков. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 26.07.2012 17:50
Внутрипроизводственный учет воды и стоков Alisa84 Прочее. Архитектура и строительство 17 19.01.2011 17:46
Учет электроэнергии в лестничных клетках vdu1 Электроснабжение 9 11.03.2010 15:47