Усиление дефектных панелей перекрытия
Регистрация: 11.05.2021
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 1642
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Если арматура ребер (каркасы К-1, К-2, d8ПС, d14п, 2d14п) не повреждена, то дела более-менее. На остальную арматуру в дырках начихать.
Если бетон ребер толщиной не менее 35-50 мм по всей высоте, я бы не переживал. Если не хватает толщины ребра восстановите подмажте ремонт составом. Монтажные стыки плит и зазор со стеной я бы запенил (если пена у соседей снизу не вылезет) или замазал обычным раствором. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Постарайтесь не передвигать перегородку в сторону кухни. В коридоры (не кухня, не жилые помещения в квартире под вами) немного можно. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.05.2021
Сообщений: 18
|
Цитата:
Спасибо за ответ, а не подскажете с чем может быть связано условия некоторых ремонтных составов по требованию к основанию (например церезит сд 22 требует основание по прочности на сжатие не менее 30 МПа, у меня судя по альбому панель перекрытия из марки бетона 200, соответственно прочность на сжатие меньше 30 МПа). Я планирую наиболее важные панели расчистить от раствора между ними (100 марка) на глубину около 5 см, уложить арматуру и залить именно рем.составом с прочностью к примеру 35 МПа. Не получится ли что не следуя ни рекомендациям Церезита, ни альбому по плитам, где указано, что эти примыкания должны раствором марки 100 заполняться, я могу сделать хуже (В принципе я не понимаю, как полоска большей прочности между плитами может сделать хуже, но все таки я с этим никогда не сталкивался, поэтому допускаю возможность того, что я ошибаюсь). В общем главный вопрос можно ли более крепким раствором замазывать более слабые бетонные основания и примыкания? |
|||
|
||||
Регистрация: 11.05.2021
Сообщений: 18
|
Спасибо, успокоили, только все равно непонятно почему такие условия что у производителя ремсостава, что у производителя панелей.
Еще возник вопрос, сами панели с выпилами между несущими ребрами, на нижней части панели выстраивали кирпичную кладку, соответственно оставалась щель (на 2 фото видна). Ее можно тоже прочным раствором замазать (ремсоставом)? Или там наоборот должна оставаться микроподвижка и нужно наоборот использовать слабый раствор по прочности. В альбоме панелей этой информации не нашел. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
Цитата:
----- добавлено через 52 сек. ----- Не понял, между чем и чем щель? |
|||
|
||||
Регистрация: 11.05.2021
Сообщений: 18
|
Между капитальной стеной и плоскостью прорезанной под кладку панели (между ребрами). Кирпичная кладка стоит на нижней плоскостью пустотки и на ребрах, соответственно верхняя часть пустотки прорезана и не доходит до кирпичной стены. То есть пустоты не заполняли бетоном и уже сверху не ставили кирпич в этой области, а клали кирпич на тонкой плоскости панели (нижней) и выше на ребрах. На 2 фото видно это примыкание. Просто тоже закидать ремсоставом?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление монолитной плиты перекрытия с поперечными трещинами | soloha | Железобетонные конструкции | 28 | 18.09.2019 09:05 |
Усиление плиты перекрытия | pr_otdel | Конструкции зданий и сооружений | 98 | 12.05.2016 19:03 |
Усиление монолитного железобетонного перекрытия | FOCUS | Железобетонные конструкции | 18 | 15.01.2014 22:13 |
Усиление деревянной двутавровой балки между этажного перекрытия | Sssyslikkk | Деревянные конструкции | 3 | 14.09.2010 15:49 |
Усиление: выгиб 12-метровых панелей из плоскости стенового ограждения | ETCartman | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 29.04.2009 19:32 |