Непрочитано 16.09.2021, 20:21
Помогите разобраться с расчетной схемой узла
Pavel1994
 
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 39

Во вложении узелок с модели. Описание: ГБ крепятся к колонне посредством фасонки врезанной в стойку. Болтовое соединение нужно поменять на сварное. Прогоны крепятся к ГБ в верхнем поясе посредством ребра, и опять же болтовое меняется на сварное.
Я немного не уверен в связях в данных узлах. Помогите пожалуйста разобраться.

В ГБ, по моему пониманию, освобождены все угловые связи (хотя вот Uy тоже ограничивается фасонкой), из линеных запрещено перемещение вдоль Z. Для прогонов с угловыми связями та же история, а вот линейно уже запрещены перемещения по Z и Y.

Попровьте меня пожалуйста если я не прав.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скрин.jpg
Просмотров: 660
Размер:	88.4 Кб
ID:	240758  

Просмотров: 11343
 
Непрочитано 12.10.2021, 09:07
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
...В классических пособиях как-то без горизонтальных швов.
Как уже сказали, просто неудобно там варить. Но надо стремиться заварить.
Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
... Или мы про классиков монтажа?
Я про классику защиты от щелевой коррозии - если обварить по периметру сопряжения, в щели между пластинами коррозия будет на порядки пассивней.
Нынче эта классика частично упомянута в СП28.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2021, 10:33
#42
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Pavel1994 Посмотреть сообщение
Увеличивать сечение стоек не хочется так как закзачик "большой эстет" + у него есть швеллер, который используется на стойки и там он проходит (спаренный в коробку, но уже с накладками хотя бы) только при отсутствии момента
моментик то все-равно будет....
может всё же конструктивно разнести ветви из швеллера?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 00:30
#43
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
в щели между пластинами коррозия будет на порядки пассивней.
Если это не стёб, то можно пункт?
Pill вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 01:22
#44
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это как в СТО - приезжаешь на замену свеч, а тебе предлагают "лучше заменить кузов" и вообще поменять машину на "более другую".
А вариант Б - не другая машина? В нем нулевым моментом не пахнет.
Довольно жесткая сквозная фасонка. Из-за нее опорные реакции сместятся наружу от стенок колонны. В добавок вероятно горизонтальные участки шва заметно повысят его жесткость во-первых за счет момента инерции шва, а во-вторых еще возможно за счет большей жесткости фланговых швов по сравнению с лобовыми.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.10.2021 в 01:29.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 01:27
#45
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В добавок вероятно горизонтальные участки шва заметно повысят его жесткость
Собственно об этом я и талдычу.
Pill вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 10:05
#46
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Момент там будет ровно такой, сколько несёт эта "фасонка".
Горизонтальные швы ничего не ужесточают.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 11:37
#47
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Момент там будет ровно такой, сколько несёт эта "фасонка".Горизонтальные швы ничего не ужесточают.
Как я понимаю и помню, по Троицкому лобовые швы УНС пластичны и обладают значительной податливостью: на сжатие ~ 4 мм, на растяжение ~ 2 мм (в цифрах могу соврать).
Фланговые швы на усилие вдоль шва значительно жестче.
По сравнению со стандартным УНС швы Ильнура очевидно значительно жестче. Пара вертикальных швов и пара горизонтальных швов воспринимают дополнительные моменты.
Если принять соединение типа УНС с использованием прорезной фасонки, то момент будет определяться жесткостью шва. Троицкий вроде писал как учитывать этото момент.
Если выполнить УНС к стенке колонны, то стенка подогнется и узел будет чисто шарнирным с шарниром у стенки.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 12:39
#48
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Троицкий вроде писал как учитывать этото момент.
Вот именно "вроде". Учесть можно, если известен модуль упругости шва.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 13:19
#49
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот именно "вроде". Учесть можно, если известен модуль упругости шва.
Вот именно поэтому я и считаю оптимальным УНС к стенке.
Для УНС с фасонкой небольшой обратный момент для балки пойдет в запас при расчете по шарнирной схеме. А для стойки не очевидно, что М не окажется критичным

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.10.2021 в 20:48.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 14:43
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Если это не стёб, то можно пункт?
Это не стёб. А что, есть некие сомнения ф том, что две железные поверхности в щели будут ОТЛИЧНО РЖАВЕТЬ?
Или Вы наивно полагаете, что щель герметично замажется краской? О чем Вы вообще думаете, пися "можно пункт"? Любой пункт из раздела "Общие требования" любого СП, особенно СП "Антикорр.." просто кричит о необходимости принятия мер против коррозии. Или Вы ищете пункт, который прямо велит заварить герметично щели/полости? К слову, полости (полых профилей) велит заварить конкретный пункт (найдите сами). И при этом ДОПУСКАЕТ не защищать голое железо ничем. А в щели что лист покрашен? Красят после обварки, а зону монтажной обварки даже с завода НЕ КРАСЯТ, а временно консервируют (пункт об эфтом найдите сами).
Старый Дилетант
Цитата:
А вариант Б - не другая машина?
Абсолютно не другая - это классический шарнир, он применяется испокон веков, такие узлы описаны в учебниках, у буржуев он тоже так же применяется.
Цитата:
В нем нулевым моментом не пахнет.
"Никто и не обещал по пути в коммунизм кормить". А Вы хотели чистаго шарнира? Может шарикоподшебнег Вас устроит?
В строительных конструкциях любые узлы условно жесткие/шарнирные. И нас это устраивает. Кто не очень доволен, применяйте катки, фторопласты и прочие графитовые смазки. Да.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 23:12
#51
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Абсолютно не другая
Как же не другая? та машина - "Мне нужно добиться нулевого момента на колонны."
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
это классический шарнир, он применяется испокон веков
"Испокон веков" в классических шарнирах применялись узлы УНС(хорошо исследованные и испытанные), шарнирность которых обеспечивалась податливостью лобовых швов.
Приведенный Вами узел используют, тупо заваривая, когда в болтовых соединениях не совпадают отверстия. И еще такие узлы часто рисуют представители поколения 2.440, не знающие сварных узлов.
....
....
Хотя здесь выкладывали статейку, см. вложение (не могу оценить насколько серьезную), подтверждающую, что ваш узел - шарнирный. Недостатком статьи является отсутствие величины опорного момента

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.10.2021 в 00:46.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 07:20
#52
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Pavel1994 Посмотреть сообщение
Мне нужно добиться нулевого момента на колонны.
Offtop: Наваляют всякого говна, а потом обсуждают как его на хлеб намазать.
Узлы должны быть жёсткими изначально. Шарнирными они сами получатся.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 07:31
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Как же не другая? та машина - "Мне нужно добиться нулевого момента на колонны."
Автор вначале выложил узел "балка сбоку". По мере обсуждения пояавился вариант "балки сверху" - оттуда и новая установка - иметь М=0. При "сбоку" теоретически не ноль.
Цитата:
узлы УНС
УНС - это что?
Цитата:
Приведенный Вами узел используют, тупо заваривая, когда в болтовых соединениях не совпадают отверстия.
Тупо заваривание при несовпадении - не по теме.
Цитата:
И еще такие узлы часто рисуют представители поколения 2.440, не знающие сварных узлов.
Кто конкретно не знает сварных узлов? Кто эти невежды, как их логины? Это как же так случилось, что эти поколения так и не познали сварных узлов? Они слепые/глухие были?
Цитата:
ваш узел - шарнирный.
Непгеменно шарнирный.
Цитата:
недостатком статьи является отсутствие величины опорного момента
Этот пробел в статье я дополнил - ищите выше.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 08:42
#54
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
УНС - это что?
Это хорошо, что спросил, а то я почувствовал себя дилетантом.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 09:11
#55
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Сообщение от Ильнур
УНС - это что?
https://dwg.ru/lib/2840

Последний раз редактировалось Ansair, 14.10.2021 в 09:24.
Ansair вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 10:08
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
Дык это обычные серийные узлы. Классика так сказать. А в чем прикол?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 13:26
#57
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


В обсуждении прозвучали два противоположных утверждения по теме того, за счет чего обеспечивается поворот в узле примыкания балки с накладками по стенкам:

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если же задача просто "заменить болты на сварку" и не шибко умничать, то нужно сузить фасонку и наложить четыре шва - см. прилож. вариант Б. Желтым показана зона сдвига при образовании пластического шарнира в тонкой стенке двутавра. Швы должны выдерживать соответствующий момент (примерно равный половине момента по защемленной схеме).
Расчет таких узлов с пластичным шарниром есть в литературе.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
"Испокон веков" в классических шарнирах применялись узлы УНС(хорошо исследованные и испытанные), шарнирность которых обеспечивалась податливостью лобовых швов.
Если говорить о конструктивном исполнении узлов, ранее представленных в серии 1.400-10/76 (узлы (44) и (45)) и разработанных на основании вышеприведенных исследований Троицкого П.Н., то в них поворот обеспечивается в основном за счет пластических деформаций стенки балки:



К применимости конструктивного исполнения узла, которое предложил Ильнур (одна накладка, приваренная четырьмя швами) есть вопросы. Поскольку полноценный ручной расчет такого исполнения узла в литературе не изложен (мне известной), я предпочитаю придерживаться конструкции узла, приведенной в серии и ориентироваться на значения предельных нагрузок, приведенных в серии.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Податливость УНС.png
Просмотров: 164
Размер:	186.4 Кб
ID:	241725  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Податливость УНС_2.png
Просмотров: 164
Размер:	217.0 Кб
ID:	241726  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 19:25
#58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
... поворот обеспечивается в основном за счет пластических деформаций стенки балки..
Дык это преподают на занятиях по МК.
Цитата:
предпочитаю придерживаться конструкции узла, приведенной в серии
Хорошо бы выложить чертеж этого узла из серии, чтобы у почтенной публики не возникло разночтений.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 21:18
#59
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Хорошо бы выложить чертеж этого узла из серии, чтобы у почтенной публики не возникло разночтений
Вот
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел 42.jpg
Просмотров: 46
Размер:	476.2 Кб
ID:	241747  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел 43.jpg
Просмотров: 47
Размер:	552.6 Кб
ID:	241748  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел 44 45.jpg
Просмотров: 40
Размер:	638.0 Кб
ID:	241749  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 21:57
#60
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Хорошо бы выложить чертеж этого узла из серии, чтобы у почтенной публики не возникло разночтений.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
в серии 1.400-10/76 (узлы (44) и (45))
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вот
Спасибо. Только к узлам УНС относятся узлы (44) и (45), а узлы (42) и (43) работают (поворачиваются) за счет отгиба полок уголков.
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться с расчетной схемой узла

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться в расчете свай по СП 50-102-2003 котс Основания и фундаменты 12 18.01.2020 11:40
помогите определиться с расчетной схемой emelya-91 Конструкции зданий и сооружений 4 09.06.2012 13:51
Помогите разобраться где ошибка в расчетной схеме фермы jula89 SCAD 13 20.03.2012 12:51
Монолитная ж/б плита с отверстиями. Помогите с расчетной схемой! daddy_hedgehog Железобетонные конструкции 5 24.02.2011 14:28
Помогите с расчетной длиной колонны Chuvak_3 Конструкции зданий и сооружений 54 23.02.2011 18:09