| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.04.2021, 11:10 | #1 | |
В гребень или в волну следует крепить профнастил покрытия?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 15017
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487
|
У дерева есть одна особенность - со временем оно высыхает... и начинает держать любой крепёж со зверской силой. На этом, собственно, и держится весь гвоздевой крепёж, забивают в свежее сыроватое дерево, а потом, когда древесина высыхает, гвозди фиг выдернешь (для ответственных узлов или тонких досок - ещё загиб вылезшего гвоздя)
Ну и второе - откуда, собственно, возьмётся релаксация там, где между шляпкой самореза и деревом - только несминаемая сталь профлиста? Тут если что и рассыплется, то прокладка. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Цитата:
Её вообще делают под обрешёткой, но всегда думал о том, что обрешётка сгниёт из-за этого... Тут надо думать. Кровлю не делают из С21 и НС35. Рабочий сапогом сомнёт и по высоте волны и так воду пропускать могут, а уж тут то. Минимум 63 мм, а лучше 75 мм, и толщина 0,7 мм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- это забота рабочих. Доски проложат или в валенках пусть ходят. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
Цитата:
Наличие продухов не гарантирует наличие ветра. Иногда стоит прислушаться к более умным товарищам |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Гидроизоляцию под утеплитель ставят, вот если её забыли, то и будут конденсаты в чердачном помещении, иначе пару неоткуда взяться.
- кстати, тогда получается, что кровельные сендвичи обязательно будут течь под саморезом, т. к. на минвате прижим нормальный невозможен. |
|||
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
Цитата:
Последний раз редактировалось sasha_, 11.04.2021 в 21:51. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- т. е. на железке только такое? Это роса? Может на том чердаке как раз пароизоляцию забыли? Хотя, может природный воздух не успевает без конденсации охладиться ночью из-за быстрого суточного остывания (роса, туман).
Последний раз редактировалось eilukha, 11.04.2021 в 22:15. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
В моей практике был случай, когда профлист помяли при монтаже. Около 1000 м2 площадь кровли. И пришлось доказывать, что в проекте учтено ВСЕ. Включая локальную несущую способность. В том числе, устойчивость стенок на вот эту вот из 8.3.1. И что этот профлист подобран правильно. И его не надо ВЕСЬ менять. И "я думаю" не прокатывает. Ибо проектировщик "думает", а заказчик хлещет по щекам обязательным СП. И любая судебная экспертиза будет смотреть обязательный СП, а не сочинение проектировщика на тему "Что я думаю". И суть этого пункта проста - монтажник должен смело ходить по всем конструкциям. Ни одна конструкция под его весом не должна разваливаться. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.04.2021 в 23:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 178
|
Зимой. Обычно в феврале. Днём яркое солнце нагревает металл и редкие тучи иногда затеняют солнце. Во время затенения идёт "дождь" из конденсата. Почитайте про точку росы и условия образования конденсата. На одном из объектов пробовал применить дефлекторы, поток конденсата немного уменьшился, но всё же потом пришлось перестилать профлист с применением мембраны (заодно и обрешетку пришлось делать под мембрану, мембрана должна быть под обрешеткой и на дистанционных планках над стропилами).
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли заменить тяжи по прогонам покрытия на профнастил с креплением в каждой гофре? | Romka | Металлические конструкции | 74 | 04.09.2017 17:18 |
Как правильнее крепить распорки? | "Великий" | Металлические конструкции | 47 | 06.05.2015 12:50 |
Можно ли положить профнастил с опиранием на ребристые плиты покрытия? | number99 | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 25.08.2011 14:42 |
Как крепить профильный профнастил? | sash8524 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 24.06.2011 16:52 |
Как защитить профнастил покрытия? | Стальконструкция | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 29.10.2008 09:22 |