Непрочитано 21.03.2009, 08:37 #1
Монолитный ригель на 12 м оцените!
Ко4евник
 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 78

Здраствуйте уважаемые конструкторы! Особенно ЖБК!

Есть ригель пролетом 12 м, в закрытом помещении. Можете ли оценить армирование т.к. я ну очень неопытный конструктор. Пощитал на Лире, примерно так и сконструировал...
Полагаюсь на ваш опыт, т.к. ригеля больше 6 метров я не проектировал...
Заранее спасибо...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: на двг.jpg
Просмотров: 3273
Размер:	26.9 Кб
ID:	17695  

Просмотров: 23285
 
Непрочитано 21.03.2009, 08:51
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


по крайним колоннам у тебя условный шарнир или что?
4.6 - это расч. или норм.? доля длительности какая?
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2009, 08:58
#3
Ко4евник


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 78


расчетная, а по колоннам заделка из условия полного монолитного каркаса и доля длительности 1.00...ось центра тяжести ригеля находится ниже горизонтальной т.е. не совпадает с ней, практически не работает с другими ригелями меньшего сечения..

Последний раз редактировалось Ко4евник, 21.03.2009 в 09:06.
Ко4евник вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2009, 09:11
#4
Neutrino

Конструктор
 
Регистрация: 31.10.2007
СПб
Сообщений: 199


Десятки по бокам многовато. По Руководству, шаг между боковой при h=1000-1200 - максимум 400, у Вас её при h=900 частовато напихано. В принципе, можно было сделать расстояние до цт сверху и снизу 50 и поставить посередине один стержень. Ну от силы два.

зы: да, и площадь одного стержня 0,1 % от (полширины балки на шаг стержня) = 17,5 х 40 х 0,001 = 0,7 см.кв. (ок. d10)

ззы:чтобы обеспечить защемление на крайних опорах, надо будет нехило запустить верхнюю арматуру в плиту рядом, благо есть куда анкероваться. Насчет анкеровки арматуры сжатой зоны - посчитайте, хватит ли, мож стоит просто сделать шарнир. Простой советский шарнир.
__________________
П(ривет)
Городам и
Сёлам!

Последний раз редактировалось Neutrino, 21.03.2009 в 09:18.
Neutrino вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2009, 09:13
#5
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


слишком много тогда арматуры в пролете, конструктивной d10 много, достаточно 2х стержней у каждой грани
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2009, 09:26
#6
Ко4евник


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 78


нащет боковой десятки спасибо. просто Лира так подобрала(честно говоря сам не знаю почему, она же только конструктивная). Советский шарнир ? это как?

Последний раз редактировалось Ко4евник, 21.03.2009 в 09:31.
Ко4евник вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2009, 09:35
#7
Neutrino

Конструктор
 
Регистрация: 31.10.2007
СПб
Сообщений: 199


Еще непонятно почему на сечение 3-3 относится и к средней опоре тоже. Ладно крайние опоры - шарниры может быть, но посередине вроде опорная арматура должна быть раза в два больше нижней в пролете...? Нет?)))))))) Ну можно распределить 0,3 М макс с опоры в пролеты, как это допускают нормы для неразрезных балок. Но налицо несоответствие.

зы: и шаг поперечной армры не помешало бы указать. Для справки : для аш 900 на приопорных четвертях пролетов (для шарниров - треть) шаг поперечки 300, в пролете - 500.
__________________
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2009, 09:40
#8
Ко4евник


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 78


Учтем...т.е. на опоре срединой взять четыре 36 диаметра?
Ко4евник вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2009, 09:49
#9
Neutrino

Конструктор
 
Регистрация: 31.10.2007
СПб
Сообщений: 199


Вообще балки 12 м делают п.н., потому что она начинает нести сама себя. В данном случае определяющим будет расчёт по 2ГПС (прогибы и трещины считали?) Может покласть туды типовую сборную и гори оно всё синим пламенем? Потому что при ширине 350 четыре 36 немного пугает - непробетонируют ведь, раковины останутся. Да и сцепление при большом диаметре ухудшается. Ширина балки ведь 1/3 - 1/2 аш..... Чтобы качественно разместить арматуру, я бы взял немного ширее... 400-450, допустим. Не хотите?
__________________
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2009, 09:51
#10
Ко4евник


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 78


Можно в принципе и 450, и высоту выше... прогиб проходит, а ширину раскрытия Лира учла (должна была по 3-й категории) да и вручную считал как тавр - проходит с натяжкой...
Ко4евник вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2009, 10:00
#11
Neutrino

Конструктор
 
Регистрация: 31.10.2007
СПб
Сообщений: 199


В любом случае увеличение высоты уменьшит прогибы и необходимость в большой площади арматуры. Можно будет сделать стержни потоньше))))) и почаще. 36 - это все таки для колонн.
__________________
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2009, 10:02
#12
Ко4евник


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 78


да конечно слава Богу пока все в стадии проекта , т.е. поизменяю все. наверное возьму 1000х400
Ко4евник вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2009, 10:19
#13
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


С большими сечениями тем более в монолите ( при бетонировании в построечных условиях) могут возникнуть проблеммы с усадкой и как следствие возникновение усадочных трещин, почему-то это вопрос многие упускают, как показывает мой опыт добавка усилий в арматуре от усадочных напряжений существенна 50-120 МПа
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2009, 10:25
#14
Neutrino

Конструктор
 
Регистрация: 31.10.2007
СПб
Сообщений: 199


По поводу трещин технологического характера - есть такие проблемы. Но для пролета 12 м 1000х400 - не есть большое сечение. Да и вообще балку 1000х400 представляется возможным уберечь от такого рода неприятностей. Далее: добавка НАПРЯЖЕНИЙ в арматуре носит сжимающий характер, что в наших условиях, да с бетоном В30-35, не критично.
__________________
П(ривет)
Городам и
Сёлам!

Последний раз редактировалось Neutrino, 21.03.2009 в 10:32.
Neutrino вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2009, 10:33
#15
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


В бетоне сжимающие, в арматуре - растягивающие однако.
При расчете на усадку рассматривается удельная поверхность.. а она тут приличная..
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2009, 10:44
#16
Neutrino

Конструктор
 
Регистрация: 31.10.2007
СПб
Сообщений: 199


По-вашему лучше сделать 350 и армировать её стержнями большого диаметра? При расчёте сцепления тоже рассматривается удельная поверхность, и в таком случае она неприличная.. маленькая. Если Вы видели формулы для ширины раскрытия нормальных трещин, то наверное заметили, что она есть функция диаметра продольной арматуры?
Итак, если мы уйдем от усадочных напряжений тонкой стенкой балки, придётся либо городить двутавр (высотой 1200), либо трещины раскроются от внешних усилий, а не от усадки. А поперечную силу кто воспринимать будет? Плохое решение, однако.
__________________
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2009, 10:59
#17
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Ко4евник

Для полного понимания посмотрите рис. 89 "Руководство по конструированию жбк" (я имею ввиду шпильки). Также советую просчитать вручную на усилия, полученные в Лире. По поводу расчета по трещиностойкости просчитайте еще в какой то программе.

p/s У вас в одном сечении 3 стержня, в другом 4-е (в верхней зоне), как происходит стыковка арматуры?
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2009, 11:01
#18
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


При увеличении процента армирования фактор сдерживающий свободные деформации бетона повышается. Выбор сечения - не проблемма, я просто хотел сказать, что нужно учитывать усадку и ждать неприятностей связанные с ней.
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2009, 11:08
#19
Neutrino

Конструктор
 
Регистрация: 31.10.2007
СПб
Сообщений: 199


Никто не собирается увеличивать процент армирования (даже наоборот), только лишь ровно настолько, чтобы придти к приемлемым деформациям. И для качественного сцепления разместить больше стержней меньшего диаметра.
__________________
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2009, 11:52
#20
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Я бы рекомендовал L/h~10 балки...
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный ригель на 12 м оцените!

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замкнутый монолитный пояс valdemir9 Железобетонные конструкции 12 09.04.2012 08:31
Монолитный ригель на 12 м. Ко4евник Железобетонные конструкции 5 11.03.2009 09:44
12м монолитный участок Аннарус Железобетонные конструкции 51 24.11.2008 11:18
Проектирую монолитный участок.... shpirant Железобетонные конструкции 26 11.07.2008 23:11
Ригель в толще полов? EUDGEN Архитектура 3 07.04.2005 08:31