Производите где?
Общая информация у меня есть из рекламных брошюр. Хотя есть вопросы: c каким шагом устанавливаются подкосы, какие факторы на это влияют (высота щитов, удельный вес бетона)? Есть табличка на понятном языке? Картины каких размеров допускается поднимать ГПМ (грузопод. мех.) несущей скобой типа фрамкс или аналогов, чтобы не допустить деформаций рам щитов. Есть материалы по самоподъемной опалубке? было бы интересно. Спасибо.
__________________
С разными категориями людей надо по-разнрму разговаривать. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Подкосы ставятся на каждый щит (как же иначе). Бывают одно- и двухуровневые в зависимостт от высоты формируемой стены. Кроме этого есть "мосты" - чтоб человек со "шлангом" залез. Хотя в твоём случае может и не быть. Остальное смутно себе представляю. Сами не строители. Комплектующих разных полно к опалубке.
Да, забыл, что наружная и внутренняя опалубка ещё и стягиваются между собой (при необходимости или обязательно не в курсе). Ведь только производим. Вотттт....
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
П. 2.14 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", Табл.2
Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкций (не более): колонн - 5,0 м перекрытий - 1,0 м стен - 4,5 м неармированных конструкций - 6,0 м слабоармированных подземных конструкций в сухих и связных грунтах - 4,5 м густоармированных 3,0 м При этом так-же необходимо учитывать, что толщина укладываемых слоев бетонной смеси не должна превышать величин, указанных в п.3 Табл 2. Например, для ручных глубинных вибраторов она не должна превышать 1,25 длины рабочей части вибратора. Оба эти требования должны обязательно соблюдаться. Обратите на это внимание. Можно и с 2,5 м сбросить, что формально допускается. Но не редко из-за нарушения п.3 конструкцию и при меньшей высоте сбрасывания приходится усиливать, а то актировать и списывать .... Последний раз редактировалось AMS, 10.04.2008 в 12:13. Причина: В связи с необходимостью обратить внимание |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
kos99, так ты вопросы-то конкретные задай...
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.06.2008
Сообщений: 15
|
Интересует технология монтажа наклонных монолитных конструкций. Какая опалубка используется. В каких случаях односторонняя, в каких двухсторонняя, как устанавливаются стойки на наклонную поверхность.
Вообще интересует вся технология. Может есть ссылки на информацию, искал - не нашел. Кто знает, поделитесь. Заранее благодарен. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
__________________