Непрочитано 14.10.2005, 11:06 #1
Технология бетонирования.
sava
 
строиетльство
 
москва
Регистрация: 01.07.2005
Сообщений: 8

Добрый день!!

Хотелось бы пообщаться со специально обученными людьми по вопросам бетонирования пандусов и рамп. Есть ли в форуме люди, которые занимались разработкой технологии возведения вышеупомянутых конструкций. Конкретно интересует устройство: опалубки(doka), швов бетонирования (шаг, конструкция), дополнительных конструкций.
Есть еще один вопрос:
Устройство котлована и фундаментов в зимний период (мероприятия по предотвращению промерзания основания).

Есть литература именно по данным вопросам :?:
__________________
С разными категориями людей надо по-разнрму разговаривать.
Просмотров: 7291
 
Непрочитано 14.10.2005, 11:27
#2
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


пандусами и рампами не занимался, но могу в общем рассказать про саму опалубку (мы её производим)
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2005, 11:43
#3
sava

строиетльство
 
Регистрация: 01.07.2005
москва
Сообщений: 8


Производите где?
Общая информация у меня есть из рекламных брошюр. Хотя есть вопросы: c каким шагом устанавливаются подкосы, какие факторы на это влияют (высота щитов, удельный вес бетона)?
Есть табличка на понятном языке?
Картины каких размеров допускается поднимать ГПМ (грузопод. мех.) несущей скобой типа фрамкс или аналогов, чтобы не допустить деформаций рам щитов.
Есть материалы по самоподъемной опалубке? было бы интересно.
Спасибо.
__________________
С разными категориями людей надо по-разнрму разговаривать.
sava вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2005, 13:28
#4
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Подкосы ставятся на каждый щит (как же иначе). Бывают одно- и двухуровневые в зависимостт от высоты формируемой стены. Кроме этого есть "мосты" - чтоб человек со "шлангом" залез. Хотя в твоём случае может и не быть. Остальное смутно себе представляю. Сами не строители. Комплектующих разных полно к опалубке.

Да, забыл, что наружная и внутренняя опалубка ещё и стягиваются между собой (при необходимости или обязательно не в курсе). Ведь только производим.

Вотттт....
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2005, 13:29
#5
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


А производим на производстве. Если ты про КамАЗ, то это я просто для наглядности, не все знают, где Наб. Челны
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2008, 11:12
#6
r987654321


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 143
Отправить сообщение для r987654321 с помощью Skype™


Вопрос знатокам, можно ли раствор бетона сливать с высоты 2.6 м. на дно котлована. Есть ли ограничения на этот счет.

Последний раз редактировалось r987654321, 10.04.2008 в 11:33.
r987654321 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2008, 11:51
#7
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


П. 2.14 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", Табл.2
Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкций (не более):
колонн - 5,0 м
перекрытий - 1,0 м
стен - 4,5 м
неармированных конструкций - 6,0 м
слабоармированных подземных конструкций в сухих и связных грунтах - 4,5 м
густоармированных 3,0 м

При этом так-же необходимо учитывать, что толщина укладываемых слоев бетонной смеси не должна превышать величин, указанных в п.3 Табл 2. Например, для ручных глубинных вибраторов она не должна превышать 1,25 длины рабочей части вибратора. Оба эти требования должны обязательно соблюдаться. Обратите на это внимание.

Можно и с 2,5 м сбросить, что формально допускается. Но не редко из-за нарушения п.3 конструкцию и при меньшей высоте сбрасывания приходится усиливать, а то актировать и списывать ....

Последний раз редактировалось AMS, 10.04.2008 в 12:13. Причина: В связи с необходимостью обратить внимание
AMS вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 17:47
#8
kos99


 
Регистрация: 04.06.2008
Сообщений: 15


Также интересует вопрос данной темы. Технологии бетонирования, применяемая опалубка и т.д.
kos99 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 20:47
#9
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


kos99, так ты вопросы-то конкретные задай...
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 13:44
#10
kos99


 
Регистрация: 04.06.2008
Сообщений: 15


Интересует технология монтажа наклонных монолитных конструкций. Какая опалубка используется. В каких случаях односторонняя, в каких двухсторонняя, как устанавливаются стойки на наклонную поверхность.
Вообще интересует вся технология. Может есть ссылки на информацию, искал - не нашел. Кто знает, поделитесь. Заранее благодарен.
kos99 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 15:22
#11
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848


Цитата:
Сообщение от kos99 Посмотреть сообщение
ссылки на информацию
обычно разыскиваются в другом разделе форума.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технология бетонирования.