Непрочитано 05.07.2010, 10:39 #1
Можно ли так анкеровать арматуру колонны в фунд. ленту с приваркой коротышей?
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143

Обычно я делаю наварку пластин в раззенкованные отверстия, а тут пришлось приварить этого же диаметра коротыши длиной 100мм, будет ли толк от этого и как расчитывается именно пластины, вызженная головка, так как у меня не хвататет длины анкеровки, Г-шками то все понятно:

[IMG]http://s48.***********/i119/1007/a3/01c9c1abadc0t.jpg[/IMG]
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 5661
 
Непрочитано 05.07.2010, 11:23
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
будет ли толк от этого
Фактически никакого.
Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
и как расчитывается именно пластины, вызженная головка, так как у меня не хвататет длины анкеровки
Если вас устроит российская литература, то можно посмотреть "РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ..." к СНиП II-21-75 «Бетонные и железобетонные конструкции», п. 2.41, литературу по расчету закладных деталей.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 11:24
#3
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
будет ли толк
Думаю - нет.

Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
как расчитывается именно пластины
"Руководство по конструированию б. и ж.б. конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" - п. 2.41 (б)

p.s. to SergeyKonstr - "Great minds think alike." ;-)
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 11:25
#4
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Нет
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 12:37
#5
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Regby, No M.P., SergeyKonstr, тогда для чего используется ВЫЗЖЕННАЯ ГОЛОВКА если толку нету? это напоминает данный случай
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 12:40
#6
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Какая-какая головка?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 12:47
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а может высаженная головка? :-)))))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 12:49
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
тогда для чего используется ВЫЗЖЕННАЯ ГОЛОВКА если толку нету
А я не говорил, что толку вообще не будет. Будет, но малый.
ВЫЗЖЕННАЯ ГОЛОВКА должна удовлетворять требованиям смятия бетона (иногда площадь смятия увеличивается за счет постановки шайбы) и желательно более равномерно распределять усилие на бетон.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 12:58
#9
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Конус выпара бетона то увеличивается, если учесть что площадь зацепления увеличилась в 2 раза, для данного случая чтобы обеспечить требуемую анкеровку не взирая на момент и вытягивающее усилие, какими фактами нужно оперировать и сколько см.кв. она будет:

[IMG]http://i077.***********/1007/43/c862d640c95ft.jpg[/IMG]
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 13:02
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
что площадь зацепления увеличилась в 2 раза
Обоснуйте.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 13:37
#11
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


dextron3, посмотрите Пособие по проектированию предварительно напряженных железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов (к СНиП 2.03.01-84) раздел Анкеровка арматуры пункт 5.25(5.61). То что вы пытаетесь сделать - это анкер в виде приваренных коротышей. Но такой анкер рекомендован только для напрягаемой арматуры. А у вас ненапрягаемая. Так что делайте отгибы или приваривайте по длине заделки поперечные анкерующие стержни как рекомендовано в Пособии по проектированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84) пункт 5.45
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 13:40
#12
egikNNN


 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 20


А уголок приварить к этим трем стержням (хотя бы 25х3 или 50х5) не получится?
egikNNN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 14:19
#13
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Leonid555, почита я указанную литературу и нашел следущее, правда пункты не совпадают,

у читывая что по таблице:

[IMG]http://s56.***********/i153/1007/b2/be076b326a91t.jpg[/IMG]

у меня получается 30D

тогда: 25*30*=*750мм

убераем нашу аневроку 500мм толщина ленты

750-500*=*250, тоесть 250мм не хватет

приваривам коротыш 10см с каждой стороны тоесть 20см
и учитывая торец Ф25 - 4.9см * 2 примерно и получается,

выходит так?

высаженные головки можно и в ненапрягаемой ставить результат та тот же самый вот можно почитать:
http://www.gosthelp.ru/text/Rukovods...dstvopok3.html
пункт 2.41
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 14:47
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


dextron3. Идем вашем же путем. Допустим что касательные усилия "вырывания" стержня d=25 мм распределяются равномерно по длине стержня (хотя это не так), но допустим. Примем ар-ру А 400. Максимальное усилие в стержне d=25 мм N=R*As=355*4,91=174 кН.
На долю участка стержня d=25 мм длиной 500-100=400 мм приходится N=355*4,91*400/30*25=93 кН. Эквивалентный диаметр 3-х диаметров 25 мм (2-х коротышей (хотя на рис. увидел только один коротыш у стержня) и стержня 43,3 мм, Аs=14,72 см2. На долю коротышей со стержнем на участке 100 мм приходится N=355*14,72*100/30*43,3=40,2 кН.
174-(93+40,2)=40,8 кН - это усилие чем будете воспринимать?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 14:48
#15
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


dextron3
это арматура выпусков для колонны? Если да, то почему ты решил что арматура растянута и рисуешь картинку как для выдергивания арматуры? (тем не менее анкеровку принимаешь 30d как для сжатой в сжатом бетоне? Ты определись) Кстати под колонной куда анкеришь арматуру бетон растянут и должно быть не 30d. Если это выпуски для колонны, то они сжаты и картинка должна быть зеркальной.
ЗЫ: не надо так делать

Последний раз редактировалось MasterZim, 05.07.2010 в 14:58.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 15:07
#16
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


MasterZim, у нас сейсмика 9 баллов все растянуто...

SergeyKonstr,

[IMG]http://s49.***********/i123/1007/45/a2662ceca6b2t.jpg[/IMG]

попробуйте дома взять маленькую шашлычную палку забетонировать в небольшую призму в двух предложенных мной вариантах и вырвать, первая у вас вырветься быстрее чем вторая так как не хватит ребер зацепления *ну если говорить про рифленую арматуру, а на второй хоть веси пока кусок не вырвет

вот мой случай:

[IMG]http://s46.***********/i111/1007/fa/5705d5fdbd52t.jpg[/IMG]
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие

Последний раз редактировалось dextron3, 05.07.2010 в 15:13.
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 15:17
#17
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
попробуйте дома взять маленькую шашлычную палку забетонировать в небольшую призму в двух предложенных мной вариантах и вырвать, первая у вас вырветься быстрее чем вторая так как не хватит ребер зацепления *ну если говорить про рифленую арматуру, а на второй хоть веси пока кусок не вырвет
Покажите результаты эксперимента.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 15:40
#18
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
MasterZim, у нас сейсмика 9 баллов все растянуто...
если сейсмика, то анкеровку надо брать еще на 30% больше чем посчитано по формулам. И уточни какая у тебя арматура? AIII или A500?
У них анкеровки еще отличабтся против тех графиков которые приведены у тебя.
ЗЫ: И не надо было бы принималь сборные блоки при сейсмике 9 баллов, делай монолит, мой тебе совет.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 15:44
#19
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


MasterZim, да уже купили вон они в огороде валяются у бабы Любы, я их заармировал в каждом ряду и как ДЖ посчитал, поэтому в колонне в этом месте вообще по нулям
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 16:09
#20
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
высаженные головки можно и в ненапрягаемой ставить
высаженные головки - можно, а коротыши - нельзя. В пункте 2.41 Руководства по конструированию анкеровки приваренными коротышами нет. Думаете - случайно?
Можно еще арматуру заанкерить петлями или крюками, особенно если их за арматуру другого направления зацепить. Посмотрите здесь http://dwg.ru/dnl/6191
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли так анкеровать арматуру колонны в фунд. ленту с приваркой коротышей?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Анкеровка арматуры колонны в фунд. ленты путем приварки коротышей dextron3 Железобетонные конструкции 2 26.06.2010 22:44
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46