28.03.2013, 00:48 | #1 | |
Оценка характера деформаций фундаментной плиты в нескальных грунтах.
Конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 106
|
||
Просмотров: 10571
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
первая картинка наводит на мысль, что бетонная плита краями попала на скалы, а в середине какой-то просадочный грунт.
Поэтому решительно голосую за вторую картинку. Каждая колонна будет вызывать собственную "яму" на картинке
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Соотношение толщина/пролет составляет 1/10 - плита достаточно жесткая, поэтому ближе к первой картинке.
Цитата:
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Offtop:
Цитата:
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
я, кстати, их книжку купил. общий смысл книги примерно такой - заказывайте проекты у нас и всё будет ок.
написана не для проектировщиков, а скорее для инвесторов. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Предлагаю другое решение.
Переверните все кверх ногами. Пусть Ваша плита - это перекрытие на абсолютно жестких колоннах.. И нагрузите его равномерно распределенной нагрузкой, в соотвтствии с весом здания. Получится картинка, наиболее реалистично отражающая действительность. Если есть неоднородности свойств по осадке - перераспределите эту нагрузку пропорционально Е, всего то делов. Если есть слои, посчитайте некую интегральную Е до глубины в 10 в по сетке. Все эти коэффициенты, постели и прочаа муть - за ними не видно леса. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81
|
Как в этом случае учитывается то, что колонны загружены по разному? Ведь усилия в колоннах могут очень сильно отличаться, особенно крайний ряд колонн с колоннами по центру фундамента.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 | Николай 623 | SCAD | 9 | 08.11.2010 13:07 |
Толщина фундаментной плиты | F0xik | Основания и фундаменты | 10 | 18.09.2009 16:10 |
Песчаная подушка для фундаментной плиты. | F0xik | Основания и фундаменты | 22 | 12.09.2009 09:34 |
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? | depak | Основания и фундаменты | 50 | 06.04.2009 11:47 |
Перепад фундаментной плиты по высоте. | OlegM | Основания и фундаменты | 21 | 13.08.2007 16:34 |