Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прошу помощи. Пропущены термовкладыши в безригельном перекрытии...

Прошу помощи. Пропущены термовкладыши в безригельном перекрытии...

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.10.2014, 16:45 #1
Прошу помощи. Пропущены термовкладыши в безригельном перекрытии...
aengineer
 
Регистрация: 09.10.2014
Сообщений: 8

Здравствуйте уважаемые форумчане!

Прошу помощи, совета.
Безбалочное перекрытие, торец плиты выходит наружу. При производстве работ были пропущены в некоторых местах термовкладыши, в некоторых увеличено расстояние между ними. Облицовочный слой опирается на плиту.
Есть ли вариант как можно устранить эту проблему? На форуме искал, но как такового решения не нашел.

Заранее благодарю...
Просмотров: 8625
 
Непрочитано 09.10.2014, 17:41
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


сверлим дырки алмазным инструментом и заполняем их макрофлексом =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 18:31
#3
aengineer


 
Регистрация: 09.10.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
сверлим дырки алмазным инструментом и заполняем их макрофлексом =)
Страшно это. Между термовкладышами проходит каркас, который держит фиктивную балку. Можно повредить эти каркасы (

накидал эскизик быстро
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: эскиз узла.jpg
Просмотров: 569
Размер:	69.0 Кб
ID:	136496  
aengineer вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 18:43
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


вообще это был сарказм.
но если каркасы по факту сделаны, тогда вообще никаких проблем - металлоискателем ищем их и размечаем будущие дырки так, чтобы не повредить арматуру
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 19:45
#5
cancanchuc

инженер-конструктор
 
Регистрация: 12.10.2011
Краснодар
Сообщений: 18


Прийдется утеплять весь торец плиты по периметру, соответствено расчитав толщину утеплителя.
cancanchuc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 19:48
#6
aengineer


 
Регистрация: 09.10.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от cancanchuc Посмотреть сообщение
Прийдется утеплять весь торец плиты по периметру, соответствено расчитав толщину утеплителя.
Как? На грибки сажать утеплитель и штукатурить потом?
aengineer вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 21:19
#7
Spiteful Berkut

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
Сообщений: 307
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от cancanchuc Посмотреть сообщение
Прийдется утеплять весь торец плиты по периметру, соответствено расчитав толщину утеплителя.
По фасаду получится красивый карниз. Я за решение swell{d}'а. Сам хотел такое предложить, даже не смотря на то, что такой зубр признал такое предложение сарказмом.
Spiteful Berkut вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 14:29
1 | #8
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: Покрасить торец нанокраской?
Срезать "фиктивную балку" на толщину утеплителя. Прикрепить утеплитель на "грибки", оштукатурить по сетке (или из чего там фасад).
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 14:58
#9
Spiteful Berkut

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
Сообщений: 307
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Срезать "фиктивную балку" на толщину утеплителя.
Ага. Раз боится человек за каркасы, которые эту балку держат, то нужно балку убрать, убрав тем самым причину страхов.
Spiteful Berkut вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 15:09
1 | #10
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
Ага. Раз боится человек за каркасы, которые эту балку держат, то нужно балку убрать, убрав тем самым причину страхов.
Скорее всего эта "балка" служит опорой для 1 этажа облицовочной кладки - армирование конструктивное. главную роль играют именно вертикальные каркасы, расположенные перпендикулярно торцу плиты.
Если эта консоль действительно нужна для опирания облицовочной кладки, спилив эту "балку" придется обеспечить опирание кладки через уголок.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 15:19
#11
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Скорее всего эта "балка" служит опорой для 1 этажа облицовочной кладки - армирование конструктивное. главную роль играют именно вертикальные каркасы, расположенные перпендикулярно торцу плиты.
Если эта консоль действительно нужна для опирания облицовочной кладки, спилив эту "балку" придется обеспечить опирание кладки через уголок.
Гениально!!! Вот подрядчик то попал )))
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 15:15
#12
Алексей Киселев

Конструктор
 
Регистрация: 15.03.2013
Краснодар
Сообщений: 30


Посмотрите такие варианты (материалы показаны условно), как выход. Применяли для административного 2 эт. здания в Краснодаре, та же история с термовкладышами была. Этот вариант дешевле и не затрагивает несущие конструкции.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
изоляция перекрытия.dwg (69.9 Кб, 2062 просмотров)
Алексей Киселев вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 16:08
#13
CAD

Инженер конструктор
 
Регистрация: 01.10.2007
http://dwg.ru/forum/profile.php
Сообщений: 35
<phrase 1=


Хватит ли толщины этого утеплителя по теплотех. расчету? 10 мм + фольга, сомнительно.
__________________
Relax
CAD вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 16:23
#14
Алексей Киселев

Конструктор
 
Регистрация: 15.03.2013
Краснодар
Сообщений: 30


Его, конечно, не хватает, но в Краснодаре зима мягкая, редко когда минусовая температура держится более одной недели. В здание, где делали такой вариант, углы не промерзли и роса на стенах и потолках по плите не выступила. Да, еще дополнительно сам фартук из оцинкованной стали с внутренней стороны проклеивали 3 мм "пенафолом", между фартуком и теплоизоляцией по плите оставляли зазор 5-8 мм.
Алексей Киселев вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 16:33
#15
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Здание жилое?
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 20:38
#16
aengineer


 
Регистрация: 09.10.2014
Сообщений: 8


Мужики, спасибо за участие и советы. Если кто-то еще сталкивался с схожей проблемой и было найдено оптимальное решение, прошу сообщайте.

Как прояснится что-то, обязательно отпишусь.
aengineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2014, 01:53
#17
aengineer


 
Регистрация: 09.10.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Здание жилое?
Да, жилье
aengineer вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2014, 08:11
#18
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


А термовкладыши избавляют от мостиков холода?))(
shifr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2014, 10:53
#19
aengineer


 
Регистрация: 09.10.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
А термовкладыши избавляют от мостиков холода?))(
Согласно проекту... ДА )))
aengineer вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2014, 11:18
#20
kolombi4


 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
А термовкладыши избавляют от мостиков холода?))(
Есть же теплотехнический расчет по мостикам холода.
kolombi4 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прошу помощи. Пропущены термовкладыши в безригельном перекрытии...

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Прошу помощи в решении вопроса с фундаментами. Ermolina Конструкции зданий и сооружений 6 19.07.2014 13:26
Прошу помощи в выборе фундамента. дачник2014 Основания и фундаменты 7 23.05.2014 11:29
Рекламный щит. Прошу помощи Седой Прочее. Архитектура и строительство 4 01.04.2007 11:33