28.12.2007, 12:32 | #1 | |
Тех. задание на проектирование фундамента под силос
Robot и Хобот
Киев
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 1,062
|
||
Просмотров: 19767
|
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Картинка для ясности .
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Вот именно , что этого мне никто не может сказать . кроме того что он объемом 120 кубов .
Т.е. нагрузки надо собирать самому , а помимо этого там еще дофига тонкостей . Например таких как , неравномерное загружение стоек при загрузке разгрузке . И еще куча другого ...
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проектирование фундаментов под конструкции силоса по адресу: ХХХ Требуется выполнить обоснование, расчет и проектирование фундаментных конструкций под конструкции силоса. Расчетная статическая нагрузка на фундамент составляет: ХХХ Динамическая нагрузка: ХХХ В приложенной схеме (эскизе) схематично указаны места передачи нагрузок от надземных конструкций на фундамент (выпонить эскиз). Подпись |
||||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,080
|
Напиши это: требуется расчитать фундамент под силос объёмом 120м3.
Принять размеры зоны действия нагрузки: ширина - 20м, длинна - 12м. Нагрузку определить с учётом предположения равномерного распределения по площади. Собственным весом конструкции принебречь. Только пусть подпишет он это |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
По ответам пока вижу что толком никто еще не сталкивался с фундаментами под силос .
ЗЫ Если хотите почитайте СНиП 2.10.05-85 и ваши знания о силосах увеличаЦЦа . Я это ВАМ гарантирую .
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
Да, он должен дать 1) собственный вес конструкции силоса 2) временные нагузки и их сочетания. Тут же еще какая схема загрузки силоса, сверху или снизу. Если их два или более на одной плите - схема заполнения по номерам (это обычно дает технолог). Возможно ли намокание того, что туда засыпают (вроде по фото это завод сухих смесей). 3) геологию и гидрогеологию 4) подземные сети 5) наземные сети (это если от них будет динамическая нагрузка типа поезд и т.п.) |
|||
|
||||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
2 topos2
Кажецца уважаемый ВЫ в теме . Цитата:
Цитата:
Итого полезной нагрузки 168 т Ветровая до высоты 20 м Теперь , как бы правильно учесть эти 168 т при (погрузке-разгрузке) . В смысле неравномерного загружения 4 стоек силоса вертикальной и горизонтальной нагрузкой ??? Цитата:
Цитата:
Цитата:
2 topos2 А вообще ВАМ за ответ спасибо , если есть что добавить к сказанному мной , с уддовольствием выслушаю . Кто еще ???
__________________
Robot и Хобот |
|||||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
При нагрузке 168 т и R грунта в пределах 15-20 т/м2 требуемая площадь подошвы фундамента при полной загрузке емкостей порядка 8-10 м2. Есть ли возможность разместить их на отдельных фундаментах, учитывая размеры сечения силосов?. Второй вопрос, который необходимо учесть - расчет осадок с учетом взаимного влияния фундаментов и величины их предельных (по технологии) значений, с которыми необходимо разобраться - они так-же должны быть указаны в ТЗ.
Это как дополнение к поставленным вопросам. |
|||
|
|||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
На счет ТЗ : его надо составить мне самому , для подписи у заказчега . Потому что заказчег в этом не волокет ваще . Т.е. на сколько корректно я сам для себя составлю ТЗ тем теньше мне надо будет краснеть перед заказчегом или проверяющим независимым экспертом . Мода пошла у заказчегов такая . Цитата:
Повторюсь еще раз : интересует вопрос неравномерного распределения усилия в стоиках силоса при загрузке-разгрузке . Если никто не созреет до завтра , послезавтра покажу как подают информацию для конструкторов итальянцы .
__________________
Robot и Хобот |
||||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,156
|
Сам силосами никогда не занимался, но от одного бывалого слышал историю о том, что упал на бок силос с зерном. Причина - давление на грунт вроде не большое, но высокое расположение ЦТ конструкции при небольшом пятне фундамента, от этого возникает прогрессивное нарастание крена сооружения. Поэтому силосы частенько ставят по 3-5 штук на 1-н фундамент, при этом надо не забыть связать бункеры вверху, иначе они раскорячат плиту.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Вопрос с неравномерностью загрузки фундаментов решается в зависимости от того, какой вариант будет принят - на отдельно стоящих фундаментах, или на общей плите. В ТЗ это можно и не прописывать - появиться время для того, что-бы вникнуть в этот вопрос и просчитать варианты, в т.ч. свайный. А нагрузки на стойки можно сочетать по схемам загружения в зависимости от рассматриваемого варианта. Отдельно стоящие - если учесть возможные неравномерные технологические нагрузи на стойки, ветровые, то есть ли возможность развить подошвы фундаментов в обе стороны ?. На одном фундаменте можно развить подошву на столько, сколько необходимо по расчету. |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Еще есть такая штука как обрушение сводов хранимого материала .
Как правильно общитать коеффициент динамичности в зависимости от высоты падения и веса подающего материала ??? Какой взять высоту падения и каким принять вес падающего материала ???
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
Если Вы, Simonoff, прочитаете СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий", то тоже узнаете много нового про силосы не для зерна, там четкие указания и про обрушение заполнения(грубо - 2раза), и про 0,004 - крен силоса-фундамента, и про ветровые (не забудьте наш ДБН с его увеличенным ветром).- вообще-то нагрузки на фундамент должен был дать КМ, а ТХ должен был указать автору КМ соб. вес цемента при работающем пневмо (1200кг/м3) и при его аварийной поломке - 1600кг/м3.
|
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Цитата:
Цитата:
Я с ВАМИ абсолютно согласен , но ВЫ же знаете как у нас строят .... Мол. чел. где то за пол цены взял Б/У силос и теперь уму надо его поставить на фундамент , Есть привязки анкерных болтов , вес силоса , его объем и габаритные размеры . Больше заказчег НИФИГА не знает про свой силос , а фундаменты ему - подавай . 2 alexfr Видно ВЫ имеете дело с силосами , и по ответам видно что ВЫ в теме , может еще и какой нибудь примерчик с ТЗ у ВАС ненароком завалялся ???? Был бы очень благодарен за его просмотр .
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
все по силосам - на работе и ничего сверхъестественного там нет.
прикиньте по СНиП нагрузки сами для полного силоса + диагональный ветер, получите нагрузку на одну опору для расчета на продавливание (обычно - не самое нагруженное состояние); тоже - для пустого, на отрыв анкерных болтов. и тоже самое - для силосов в целом - на опрокидывание, с коеф. аэродинамики Се=1,4 (для сблокированных силосов); мах - при ветре на два силоса сразу. В ТЗ мне никто схем нагрузок не давал, что-то вроде: местоположение и сейсмичность площадки, емкость, габаритные размеры, плотность содержимого - эксплуат. и аварийная, наличие - отсутствие вакуума (кстати, при очень тонких стенках - наличие вакуума обеспечит потерю устойчивости мк-оболочки), наличие теплоизоляции, вес оборудования на покрытии (0,5-2тс - для фундаментов-не важно), может еще какие-то несущественные мелочи |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Благодарю всех откликнувшихся .
ТЗ составил не без ВАШЕЙ помощи
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Основания и фундаменты под силос | che | Основания и фундаменты | 5 | 09.08.2012 11:13 |
Крен фундамента под одиночную опору | Лыжник | Основания и фундаменты | 10 | 11.03.2007 15:49 |
Армирование фундамента под 2 колонны | littleuser | Основания и фундаменты | 1 | 19.12.2006 21:40 |
Проектирование фундамента под ркламный блок | SerStar | Основания и фундаменты | 8 | 13.10.2006 15:57 |
Задание на проектирование фундамента | sergtsw | Основания и фундаменты | 7 | 24.05.2006 11:47 |