Непрочитано 10.03.2007, 20:45 #1
Крен фундамента под одиночную опору
Лыжник
 
Инженер по канатным дорогам
 
Москва
Регистрация: 10.03.2007
Сообщений: 229

При сооружении фундамента под одиночную опору кресельной канатной дороги был вырыт котлован, который простоял год.Естественно он "замылился" и местная стройорганизация вычистила его до глубины -4,5 м, а затем засыпала сухим грунтом до проектной нижней отметки.Но рекомендации по уплотнению тяжелыми трамбовками каждого слоя не выполнила и соорудила фундамент. Уже на стадии заливки лопнула подбетонка. Причем подбетонка опиралась краями на коренной грунт. Крен фундамента составил 2,5 см.В принципе для установки опоры такой крен допустим (до 5%).Если сможете - поделитесь опытом, как выйти из ситуации. Вес фундамента 35 тонн, грунты-суглинки. Чертеж см. в приложении.
[ATTACH]1173548698.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 7011
 
Непрочитано 10.03.2007, 22:02 Re: Крен фундамента под одиночную опору
#2
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Лыжник
При сооружении фундамента под одиночную опору кресельной канатной дороги был вырыт котлован, который простоял год.Естественно он "замылился" и местная стройорганизация вычистила его до глубины -4,5 м, а затем засыпала сухим грунтом до проектной нижней отметки.Но рекомендации по уплотнению тяжелыми трамбовками каждого слоя не выполнила и соорудила фундамент. Уже на стадии заливки лопнула подбетонка. Причем подбетонка опиралась краями на коренной грунт. Крен фундамента составил 2,5 см.В принципе для установки опоры такой крен допустим (до 5%).Если сможете - поделитесь опытом, как выйти из ситуации. Вес фундамента 35 тонн, грунты-суглинки. Чертеж см. в приложении.
[ATTACH]1173548698.dwg[/ATTACH]
Крен фундамента ухудшает его работу?
Валера И вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2007, 22:11
#3
Лыжник

Инженер по канатным дорогам
 
Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229


Дело в том, что под подбетонкой, в районе трещины большая просадка грунта - можно смело просунуть трубу диаметром 200мм под всей трещиной. Фундамент стоит без опоры , то есть прибавьте еще 3 тонны на вес опоры и 3,5 тонны нагрузка от каната и кресел на опору.Сам же крен является допустимым при установке опоры и ее выверке. При работе дороги усилится нагрузка на фундамент. еще один серьезный фактор - наличие поверхностных вод, правда их уже отвели.
Лыжник вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2007, 23:53
#4
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Лыжник
Дело в том, что под подбетонкой, в районе трещины большая просадка грунта - можно смело просунуть трубу диаметром 200мм под всей трещиной. Фундамент стоит без опоры , то есть прибавьте еще 3 тонны на вес опоры и 3,5 тонны нагрузка от каната и кресел на опору.Сам же крен является допустимым при установке опоры и ее выверке. При работе дороги усилится нагрузка на фундамент. еще один серьезный фактор - наличие поверхностных вод, правда их уже отвели.
Ответа не получил.

Что касается опыта, то он у всех одинаков. 2 варианта:

1- берёшь ответственность на себя.
2 - валишь на другого.

По первому варианту просто подписываешь акт приёмки в эксплуатацию - и ждёшь милиционэров.

По второму -
а. Пишешь генеральному подрядчику что он не прав там то и там то. Несоответствие проекту - налицо. Просю принять меры во избежание людских жертв (Разобрать 15м3 ж/бетона, уплотнить грунт, залить фундамент заново).
б. После получения телеги нормальный подрядчик прибежит искать вариантов экономии средств. Лучший вариант - испытания. Но инициатива должна исходить от генподрядчика, после признания своей вины в письменном виде, типа "Учитывая сложившиеся обстоятельства прошу рассмотреть варианты ....)
в. Иначе, если подрядчик не прибежал (или вообще - убежал), записью в журнале авт. надзора или ж. производства работ останавливаешь производство работ по вышеуказанным причинам. И спускаешь на генподрядчика всех собак начиная от архстройнадзора с органом лицензирования до прокуратуры.

В случае аварии ищут не причину. Ищут виноватого.
Валера И вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2007, 00:04
#5
Лыжник

Инженер по канатным дорогам
 
Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229


Крен не ухудшает работу фундамента. Некоторые строители предлагают инъекции, сваи со стороны крена.Есть и предложение закопать этот фундамент и залить в 10 метрах выше по склону другой.Что же касаемо милиции и проч. - нужен совет по исправлению ситуации, а не как быть невиноватым.
Лыжник вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2007, 11:33
#6
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Лыжник
Крен не ухудшает работу фундамента. Некоторые строители предлагают инъекции, сваи со стороны крена.Есть и предложение закопать этот фундамент и залить в 10 метрах выше по склону другой.Что же касаемо милиции и проч. - нужен совет по исправлению ситуации, а не как быть невиноватым.
Извиняюсь за отлучку. Отдыхал.
Дистанционно очень тяжело дать хороший совет.

1. Лучше всего опирать фундамент на материк. т.е. сделать новый в 10 метрах выше по склону.
2. Спасти ситуацию можно попробовать при условии, что грунт засыпки - песок, уплотняемый проливом воды.(не щебень и не глина-суглинок).
Примерно по следующему пути:
а. Обследовать основание на предмет: где просел грунт и прорисовать пятно опирания бетонного фундамента на основание. Для этого выдолбить бетонную подготовку по всему периметру - освободить связь фундамента с материковым грунтом. Попутно может решиться вопрос о устранении крена фундамента (но не факт).
б. Уплотнить песок проливом воды. Если песок холодный (до -20 град. цельсия), то добавить в воду противоморозные добавки - поташ или нх+кх до 20 % по массе воды. Начинать проливку от верхней (по крену) точки фундамента. Вода в котловане должна иметь выход на глубине - 4,5 м. Иначе - воду придется экономить - т. е. прекратить проливку сразу же после окончания просадок грунта.
в. если грунт просел , крен - в пределах нормы, то выполнить подливку тощим бетоном с виброуплотнением. Исключить контакт подливаемого бетона с материком - проложить, например, пенопласт 50 мм. Это нужно для исключения крена впоследствии - т.е. мы опираем фундамент строго на несжимаемый насыпной слой песка и отклонения от расчетной схемы т. о. не допускаем. Т.е. величина распределенного давления по угловым точкам отличается не более чем на 20% при наиболее невыгодном сочетании нагрузок и удерживающем моменте помноженном на коэффициент запаса устойчивости к=0,9.
г. По окончании всех работ выполнить отмостку и нагорные канавы - всё по проекту. Проследить, чтоб об фундамент бутылка шампанского - разбилась. Иначе плохо поплывет. (шутка).

Вот всё, что я бы сделал бы для себя.
Опыта спасения отдельно стоящих фундаментов не имею. Только опыт углубления подвала ниже подошвы сборного ленточного фундамента на 1,5 метра с одновременным устройством пластового дренажа в пролете между подушками (в 2004 году).
Валера И вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2007, 11:49
#7
Лыжник

Инженер по канатным дорогам
 
Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229


Спасибо за отличный совет. Я был в серьезном раздумии,что делать, но первым шагом считал необходимым перед этим сбоку от фундамента вырыть смотровую траншею (со стороны выше по склону) для полной оценки просадки грунта.Сама просадка произошла из-за халатности строителей.Я уже писал, что там поверхностные воды. Они на это плюнули, хотя я и мои коллеги из Австрии об этом напоминали им неоднократно. Данный объект строится в Карпатах для гонолыжного комплекса.
Лыжник вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2007, 12:20
#8
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Лыжник
Спасибо за отличный совет. Я был в серьезном раздумии,что делать, но первым шагом считал необходимым перед этим сбоку от фундамента вырыть смотровую траншею (со стороны выше по склону) для полной оценки просадки грунта.Сама просадка произошла из-за халатности строителей.Я уже писал, что там поверхностные воды. Они на это плюнули, хотя я и мои коллеги из Австрии об этом напоминали им неоднократно. Данный объект строится в Карпатах для гонолыжного комплекса.
Не за что. Было время - ответил что думал.
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2007, 15:26 Re: Крен фундамента под одиночную опору
#9
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Лыжник
При сооружении фундамента под одиночную опору кресельной канатной дороги был вырыт котлован, который простоял год.Естественно он "замылился" и местная стройорганизация вычистила его до глубины -4,5 м, а затем засыпала сухим грунтом до проектной нижней отметки.Но рекомендации по уплотнению тяжелыми трамбовками каждого слоя не выполнила и соорудила фундамент. Уже на стадии заливки лопнула подбетонка. Причем подбетонка опиралась краями на коренной грунт. Крен фундамента составил 2,5 см.В принципе для установки опоры такой крен допустим (до 5%).Если сможете - поделитесь опытом, как выйти из ситуации. Вес фундамента 35 тонн, грунты-суглинки. Чертеж см. в приложении.
А вы уверены что дальше крен ф-та остановится??? :twisted:
А потом вы возможно успеете отпостится в этой теме, ну или ваши приятели
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2007, 15:44
#10
Лыжник

Инженер по канатным дорогам
 
Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229


Пока не знаю. Можно попробовать инъекцию цементным "молочком" под давлением в котлован - ведь вокруг котлована коренной грунт. Максимальное давление фундамента на грунт при самых неблагоприятных условиях по грани не превышает 1 кг/см2. Любое инженерное решение, предложенное Вами будет рассматриваться. С Уважением,Лыжник.
Лыжник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2007, 15:49
#11
Лыжник

Инженер по канатным дорогам
 
Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229


И никогда не стоит бояться ответственности за свою работу, а то можно помереть со страху, когда узнаешь- что же ты натворил. Прежде подумай, да спроси совета. Как говорят - семь раз налей - один раз отлей.