10.03.2007, 20:45 | #1 | |
Крен фундамента под одиночную опору
Инженер по канатным дорогам
Москва
Регистрация: 10.03.2007
Сообщений: 229
|
||
Просмотров: 7011
|
|
||||
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер по канатным дорогам Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229
|
Дело в том, что под подбетонкой, в районе трещины большая просадка грунта - можно смело просунуть трубу диаметром 200мм под всей трещиной. Фундамент стоит без опоры , то есть прибавьте еще 3 тонны на вес опоры и 3,5 тонны нагрузка от каната и кресел на опору.Сам же крен является допустимым при установке опоры и ее выверке. При работе дороги усилится нагрузка на фундамент. еще один серьезный фактор - наличие поверхностных вод, правда их уже отвели.
|
|||
|
||||
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382
|
Цитата:
Что касается опыта, то он у всех одинаков. 2 варианта: 1- берёшь ответственность на себя. 2 - валишь на другого. По первому варианту просто подписываешь акт приёмки в эксплуатацию - и ждёшь милиционэров. По второму - а. Пишешь генеральному подрядчику что он не прав там то и там то. Несоответствие проекту - налицо. Просю принять меры во избежание людских жертв (Разобрать 15м3 ж/бетона, уплотнить грунт, залить фундамент заново). б. После получения телеги нормальный подрядчик прибежит искать вариантов экономии средств. Лучший вариант - испытания. Но инициатива должна исходить от генподрядчика, после признания своей вины в письменном виде, типа "Учитывая сложившиеся обстоятельства прошу рассмотреть варианты ....) в. Иначе, если подрядчик не прибежал (или вообще - убежал), записью в журнале авт. надзора или ж. производства работ останавливаешь производство работ по вышеуказанным причинам. И спускаешь на генподрядчика всех собак начиная от архстройнадзора с органом лицензирования до прокуратуры. В случае аварии ищут не причину. Ищут виноватого. |
|||
|
||||
Инженер по канатным дорогам Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229
|
Крен не ухудшает работу фундамента. Некоторые строители предлагают инъекции, сваи со стороны крена.Есть и предложение закопать этот фундамент и залить в 10 метрах выше по склону другой.Что же касаемо милиции и проч. - нужен совет по исправлению ситуации, а не как быть невиноватым.
|
|||
|
||||
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382
|
Цитата:
Дистанционно очень тяжело дать хороший совет. 1. Лучше всего опирать фундамент на материк. т.е. сделать новый в 10 метрах выше по склону. 2. Спасти ситуацию можно попробовать при условии, что грунт засыпки - песок, уплотняемый проливом воды.(не щебень и не глина-суглинок). Примерно по следующему пути: а. Обследовать основание на предмет: где просел грунт и прорисовать пятно опирания бетонного фундамента на основание. Для этого выдолбить бетонную подготовку по всему периметру - освободить связь фундамента с материковым грунтом. Попутно может решиться вопрос о устранении крена фундамента (но не факт). б. Уплотнить песок проливом воды. Если песок холодный (до -20 град. цельсия), то добавить в воду противоморозные добавки - поташ или нх+кх до 20 % по массе воды. Начинать проливку от верхней (по крену) точки фундамента. Вода в котловане должна иметь выход на глубине - 4,5 м. Иначе - воду придется экономить - т. е. прекратить проливку сразу же после окончания просадок грунта. в. если грунт просел , крен - в пределах нормы, то выполнить подливку тощим бетоном с виброуплотнением. Исключить контакт подливаемого бетона с материком - проложить, например, пенопласт 50 мм. Это нужно для исключения крена впоследствии - т.е. мы опираем фундамент строго на несжимаемый насыпной слой песка и отклонения от расчетной схемы т. о. не допускаем. Т.е. величина распределенного давления по угловым точкам отличается не более чем на 20% при наиболее невыгодном сочетании нагрузок и удерживающем моменте помноженном на коэффициент запаса устойчивости к=0,9. г. По окончании всех работ выполнить отмостку и нагорные канавы - всё по проекту. Проследить, чтоб об фундамент бутылка шампанского - разбилась. Иначе плохо поплывет. (шутка). Вот всё, что я бы сделал бы для себя. Опыта спасения отдельно стоящих фундаментов не имею. Только опыт углубления подвала ниже подошвы сборного ленточного фундамента на 1,5 метра с одновременным устройством пластового дренажа в пролете между подушками (в 2004 году). |
|||
|
||||
Инженер по канатным дорогам Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229
|
Спасибо за отличный совет. Я был в серьезном раздумии,что делать, но первым шагом считал необходимым перед этим сбоку от фундамента вырыть смотровую траншею (со стороны выше по склону) для полной оценки просадки грунта.Сама просадка произошла из-за халатности строителей.Я уже писал, что там поверхностные воды. Они на это плюнули, хотя я и мои коллеги из Австрии об этом напоминали им неоднократно. Данный объект строится в Карпатах для гонолыжного комплекса.
|
|||
|
||||
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382
|
Цитата:
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
А потом вы возможно успеете отпостится в этой теме, ну или ваши приятели
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Инженер по канатным дорогам Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229
|
Пока не знаю. Можно попробовать инъекцию цементным "молочком" под давлением в котлован - ведь вокруг котлована коренной грунт. Максимальное давление фундамента на грунт при самых неблагоприятных условиях по грани не превышает 1 кг/см2. Любое инженерное решение, предложенное Вами будет рассматриваться. С Уважением,Лыжник.
|
|||
|
||||
Инженер по канатным дорогам Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229
|
И никогда не стоит бояться ответственности за свою работу, а то можно помереть со страху, когда узнаешь- что же ты натворил. Прежде подумай, да спроси совета. Как говорят - семь раз налей - один раз отлей.
|
|||