04.09.2013, 14:47 | #1 | |
Можно ли пропускать плиту перекрытия толщиной 1200мм пролетом 2500мм?
Инженер
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.07.2008
Сообщений: 1,059
|
||
Просмотров: 5777
|
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
|
|||
|
||||
Нач. группы ОЗиС Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 385
|
Может просто на конструктивные сетки нарвались, а поперечку сеток поискать поленились? Был похожий прикол с ригелями таврового сечения (вроде по серии ИИ23), где рабочая арматура глубоко утоплена, а вот каркасы полок из гладкой арматуры нет. Вскрыли с боку (в центре мешали перегородки) и били себя в грудь, что ригели армированы проволокой.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
По поводу А240 или нет - это вопрос в любом случае требующий доп обследования. В отчете представлен скол 5х5 см и нечитабельная фотография, по которой ничего понять нельзя
А что на счет плиты пола 1200 мм, армированной верхней сеткой? Честно говоря не могу себе представить, чтобы эта бандура рухнула. Правомерен ли запрет на ее использование? Никаких трещин и повреждений или прогибов в перекрытии не зафиксировано |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
Цитата:
А как ее использовать будут (ходить, ездить?). А почему должен быть запрет на использование? Прочность, жесткость, устойчивость обеспечены - ничего не упадет, мало того, если надо, от атомного взрыва прикроет. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
може кто-то объяснит, я не понял:
Цитата:
, т.е. нагрузка минимум 3т/м2 . По-моему нестыковка с н.с. балок (и сомнительна такая низкая н.с. балок с такими большими сечениями) Последний раз редактировалось 4245, 05.09.2013 в 10:55. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Нет, в смысле они не удовлетворяют требованиям СП 52 101 2003 при учете бетонного пола как нагрузки
Цитата:
По этому перекрытию будет пром помещение с общей проектной нагрузкой 650 кг/м2 (распределенная от оборудования по индивидуальному заданию) А запрет на учет плиты 1200 с арматурой вверху со ссылкой на пункт 4.1.2 б СП 52 101 |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Архивные чертежи есть
В расчете его учитывали как нагрузку с обоснованием: СП 52-101-2003 "4.1.2 Конструкции рассматривают как бетонные, если их прочность обеспечена одним только бетоном. Бетонные элементы применяют: а) преимущественно на сжатие при расположении продольной сжимающей силы в пределах поперечного сечения элемента; б) в отдельных случаях в конструкциях, работающих на сжатие, при расположении продольной сжимающей силы за пределами поперечного сечения элемента, а также в изгибаемых конструкциях, когда их разрушение не представляет непосредственной опасности для жизни людей и сохранности оборудования и когда применение бетонных конструкций целесообразно." Если считать бетонную плиту (даже не учитывая верхнюю арматуру) с учетом работы бетона на растяжение. то несущая способность плиты составить 20Т/м2 для бетона В10. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
Правда возможно что пол заливали слоями (в два слоя). Цитата:
Цитата:
А плиты полнотелые, ребристые или пустотные? С формальной стороны все верно закрыли возможность использовать их. Не факт что в бетонной подготовке все ровно и однородно сделано, могли не очень озадачиваясь качеством лить, поэтому работа на растяжение большой вопрос - но другой вопрос: 1) Как же тогда плиты до сих пор стоят, если они не несут? Пол же бетонировали, нагрузка была не маленькая при заливке. 2) И на сколько сильно не несут (%)? |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
у меня есть версия: очень возможно, плиты использовали как несьемную опалубку - все равно была цель набрать толщину бетона. а лили слоями (наверное 2 слоя) с армированием каждого слоя по плитной схеме. при этом набравший прочность 1-й слой уже нес 2-й. поковыряйте бетон (может с торца где есть) - гляньте армирование - может в подтверждение этой версии найдете внутренние слои армирования?
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Тем более странно - по проекту толщина бетона должна была быть 1700мм (в 1.42 раза больше) - а значит плиты бы перегрузили процентов на 50-60%, тоже самое относится и к балкам:
Цитата:
Цитата:
Тоже была данная мысль, только добавлю - если это так, тогда надо считать бетонную подготовку как две балки, лежащие друг на друге, а не как цельную высотой 1200мм из-за шва бетонирования. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Можно ли плиту перекрытия опереть на существующую и вновь пристраиваему стену одновременно? | Studentka-2010 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.04.2010 20:33 |
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? | Дмитрий 287 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 02.07.2009 13:58 |