Непрочитано 04.09.2013, 14:47 #1
Можно ли пропускать плиту перекрытия толщиной 1200мм пролетом 2500мм?
Сазоныч
 
Инженер
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.07.2008
Сообщений: 1,059

Имеется обследование перекрытия промздания
Перекрытие состоит из главных балок сечением 1500х1000мм несущей способностью дофига (5000 кг/м2 с учетом собственного веса)
Второстепенных балок сечением 800х400 несущей способность 720кгм2(с учетом собственного веса)
сборных плит шириной 800 толщиной 300мм с арматурой 5 ф10 А-I (да-да именно, в обследовании фигурирует гладкая арматура). Указано, что плиты сборные по типовому проекту 22-860/37 марки П III 24-8. Что за типовой проект я не знаю
По всему этому делу выполнена бетонная плита толщиной 1200 мм (!!! вероятнее всего, для защиты от радиоволн). Эта плита армирована по верху сеткой ф16А400 шагом 200х200

В общем, в обследовании указано, что эти самые сборные плиты не несут нагрузки. Бетонная плита 1200 учтена как доп нагрузка с формулировкой:

СП 52-101-2003
"4.1.2 Конструкции рассматривают как бетонные, если их прочность обеспечена одним только бетоном.
Бетонные элементы применяют:
а) преимущественно на сжатие при расположении продольной сжимающей силы в пределах поперечного сечения элемента;
б) в отдельных случаях в конструкциях, работающих на сжатие, при расположении продольной сжимающей силы за пределами поперечного сечения элемента, а также в изгибаемых конструкциях, когда их разрушение не представляет непосредственной опасности для жизни людей и сохранности оборудования и когда применение бетонных конструкций целесообразно."

На сколько обосновано данное заключение?
Может ли сборная плита быть заармирована подобным образом? То что она сборная, определено по внешнему виду, марка - по архивным чертежам. Ксати по архивному проекту, толщина бетонного пола 1700!
По расчету эта самая плита толщиной 1200 пролетом 2500 несет дофига и без арматуры. Да и по логике, очень слабо верится, что она может отвалится. Там даже и изгиба то не будет почти
Просмотров: 5777
 
Непрочитано 04.09.2013, 16:12
#2
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Это просто пол, да и что она может нести если она лежит на другой плите?
Thurd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 16:16
#3
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Тут пол 1200 бетона, а плита 300мм, которая не несет пол) То есть плита без учета работы бетона пола не несет, а пол без учета плиты - несет)
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2013, 16:18
#4
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


а как лили пол тот, если плита не несет? загадка...
4245 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2013, 19:24
#5
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
сборных плит шириной 800 толщиной 300мм с арматурой 5 ф10 А-I
Цитата:
Может ли сборная плита быть заармирована подобным образом?
Наверное арматура анкерилась отгибами и крюками, а может анкерными плитами или чем-то еще.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 00:54
#6
1sergik1

Нач. группы ОЗиС
 
Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 385


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
с арматурой 5 ф10 А-I (да-да именно, в обследовании фигурирует гладкая арматура).
Может просто на конструктивные сетки нарвались, а поперечку сеток поискать поленились? Был похожий прикол с ригелями таврового сечения (вроде по серии ИИ23), где рабочая арматура глубоко утоплена, а вот каркасы полок из гладкой арматуры нет. Вскрыли с боку (в центре мешали перегородки) и били себя в грудь, что ригели армированы проволокой.
1sergik1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 09:20
#7
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


По поводу А240 или нет - это вопрос в любом случае требующий доп обследования. В отчете представлен скол 5х5 см и нечитабельная фотография, по которой ничего понять нельзя

А что на счет плиты пола 1200 мм, армированной верхней сеткой? Честно говоря не могу себе представить, чтобы эта бандура рухнула. Правомерен ли запрет на ее использование?

Никаких трещин и повреждений или прогибов в перекрытии не зафиксировано
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 10:38
#8
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Перекрытие состоит из главных балок сечением 1500х1000мм несущей способностью дофига (5000 кг/м2 с учетом собственного веса)
Второстепенных балок сечением 800х400 несущей способность 720кгм2(с учетом собственного веса)
сборных плит шириной 800 толщиной 300мм с арматурой 5 ф10 А-I (да-да именно, в обследовании фигурирует гладкая арматура). Указано, что плиты сборные по типовому проекту 22-860/37 марки П III 24-8. Что за типовой проект я не знаю
По всему этому делу выполнена бетонная плита толщиной 1200 мм (!!! вероятнее всего, для защиты от радиоволн). Эта плита армирована по верху сеткой ф16А400 шагом 200х200
Едва ли с этой конструкцией что-то может случится.
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
В общем, в обследовании указано, что эти самые сборные плиты не несут нагрузки.
Т.е. они свободно лежат ненагруженные.
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Правомерен ли запрет на ее использование?
А как ее использовать будут (ходить, ездить?). А почему должен быть запрет на использование? Прочность, жесткость, устойчивость обеспечены - ничего не упадет, мало того, если надо, от атомного взрыва прикроет.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 10:46
#9
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


може кто-то объяснит, я не понял:
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Второстепенных балок сечением 800х400 несущей способность 720кгм2(с учетом собственного веса)
, но при этом
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
По всему этому делу выполнена бетонная плита толщиной 1200 мм
, т.е. нагрузка минимум 3т/м2 . По-моему нестыковка с н.с. балок (и сомнительна такая низкая н.с. балок с такими большими сечениями)

Последний раз редактировалось 4245, 05.09.2013 в 10:55.
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 11:22
#10
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Т.е. они свободно лежат ненагруженные.
Нет, в смысле они не удовлетворяют требованиям СП 52 101 2003 при учете бетонного пола как нагрузки

Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
може кто-то объяснит, я не понял:
, т.е. нагрузка минимум 3т/м2 . По-моему нестыковка с н.с. балок (и сомнительна такая низкая н.с. балок с такими большими сечениями)
В смысле несущая способность 3720, 720 - это остаточная как бы

По этому перекрытию будет пром помещение с общей проектной нагрузкой 650 кг/м2 (распределенная от оборудования по индивидуальному заданию)

А запрет на учет плиты 1200 с арматурой вверху со ссылкой на пункт 4.1.2 б СП 52 101
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 11:39
#11
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


т.е. при новом загружении 720-650=70кг/м2 - запаса? не маловато будет? ведь если второстепенные балки выключатся из работы, пол пойдет работать по пролету между главными балками.(конечно с учетом второстепенных, но все же...)
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 13:34
#12
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
т.е. при новом загружении 720-650=70кг/м2 - запаса
Ну запас маленький, но есть - значит балки не пойдут гулять. Тем более, что верхнюю арматуру в монолитной балке высотой 800мм не вскрывали и в расчет не брали вообще
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 19:04
#13
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Кстати по архивному проекту, толщина бетонного пола 1700!
По расчету эта самая плита толщиной 1200 пролетом 2500 несет дофига и без арматуры.
А есть эти чертежи? Как они вообще считали (учитывали) этот пол в расчете? А то так долго можно гадать - нужно знать от чего отталкивались проектировщики, а то может расчетная схема при составлении заключения немного не та, и получается что "не несет".
Цитата:
и когда применение бетонных конструкций целесообразно
А чем не целесообразность использовать конструкцию высотою 1200мм как бетонную, всё равно ее делать, а арматуры там только и не хватало.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2013, 11:29
#14
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Архивные чертежи есть
В расчете его учитывали как нагрузку с обоснованием:
СП 52-101-2003
"4.1.2 Конструкции рассматривают как бетонные, если их прочность обеспечена одним только бетоном.
Бетонные элементы применяют:
а) преимущественно на сжатие при расположении продольной сжимающей силы в пределах поперечного сечения элемента;
б) в отдельных случаях в конструкциях, работающих на сжатие, при расположении продольной сжимающей силы за пределами поперечного сечения элемента, а также в изгибаемых конструкциях, когда их разрушение не представляет непосредственной опасности для жизни людей и сохранности оборудования и когда применение бетонных конструкций целесообразно."

Если считать бетонную плиту (даже не учитывая верхнюю арматуру) с учетом работы бетона на растяжение. то несущая способность плиты составить 20Т/м2 для бетона В10.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 20:37
#15
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Если считать бетонную плиту (даже не учитывая верхнюю арматуру) с учетом работы бетона на растяжение. то несущая способность плиты составить 20Т/м2 для бетона В10.
Offtop: В Челябинске перекрытия настолько суровы...
Правда возможно что пол заливали слоями (в два слоя).
Цитата:
В расчете его учитывали как нагрузку с обоснованием.
Странно, как же их в проект то закладывали, да еще и с подготовкой 1700мм:
Цитата:
сборных плит шириной 800 толщиной 300мм с арматурой 5 ф10 А-I (да-да именно, в обследовании фигурирует гладкая арматура). Указано, что плиты сборные по типовому проекту 22-860/37 марки П III 24-8.
плиты не несут нагрузки
К сожалению, сколько не искал - не нашел ни такого типового проекта, ни таких плит (правда были П24-8 из серии Серия 3.006.1-2.87).
А плиты полнотелые, ребристые или пустотные?
С формальной стороны все верно закрыли возможность использовать их. Не факт что в бетонной подготовке все ровно и однородно сделано, могли не очень озадачиваясь качеством лить, поэтому работа на растяжение большой вопрос - но другой вопрос:
1) Как же тогда плиты до сих пор стоят, если они не несут? Пол же бетонировали, нагрузка была не маленькая при заливке.
2) И на сколько сильно не несут (%)?
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 09:44
#16
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
1) Как же тогда плиты до сих пор стоят, если они не несут? Пол же бетонировали, нагрузка была не маленькая при заливке.
Ну вот стоят)

Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
2) И на сколько сильно не несут (%)?
Коэффициент использования 1,16
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2013, 09:21
#17
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
1) Как же тогда плиты до сих пор стоят, если они не несут? Пол же бетонировали, нагрузка была не маленькая при заливке
у меня есть версия: очень возможно, плиты использовали как несьемную опалубку - все равно была цель набрать толщину бетона. а лили слоями (наверное 2 слоя) с армированием каждого слоя по плитной схеме. при этом набравший прочность 1-й слой уже нес 2-й. поковыряйте бетон (может с торца где есть) - гляньте армирование - может в подтверждение этой версии найдете внутренние слои армирования?
4245 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2013, 09:47
#18
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Коэффициент использования 1,16
Тем более странно - по проекту толщина бетона должна была быть 1700мм (в 1.42 раза больше) - а значит плиты бы перегрузили процентов на 50-60%, тоже самое относится и к балкам:
Цитата:
Второстепенных балок сечением 800х400 несущей способность 720кг/м2 (с учетом собственного веса)
Далее - цель обследования наверняка была установить несущую способность балок (главных и второстепенных, итог - держат вроде, но только при подготовке высотой 1200мм) и плит (не несут...) Неудивительно что возник вопрос:
Цитата:
На сколько обосновано данное заключение?
Ведь радикальное расхождение с проектом, а причины не ясны - так и напрашивается просьба более детально исследовать хотя бы плиты перекрытия.
Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
лили слоями (наверное 2 слоя) с армированием каждого слоя по плитной схеме.
Тоже была данная мысль, только добавлю - если это так, тогда надо считать бетонную подготовку как две балки, лежащие друг на друге, а не как цельную высотой 1200мм из-за шва бетонирования.
Tvorec вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Можно ли пропускать плиту перекрытия толщиной 1200мм пролетом 2500мм?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Можно ли плиту перекрытия опереть на существующую и вновь пристраиваему стену одновременно? Studentka-2010 Конструкции зданий и сооружений 2 05.04.2010 20:33
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? Дмитрий 287 Конструкции зданий и сооружений 21 02.07.2009 13:58