Непрочитано 03.11.2019, 17:41 #1
Нормативные расстояния между кабелем и газопроводом
Уголок
 
Регистрация: 27.10.2014
Сообщений: 2

Добрый день, впервые занимаюсь проектированием комбинированной не проходной металлической эстакады. Никак не могу определиться с расстоянием между газопроводом высокого давления и кабелями в хомутах при параллельном следовании по данной эстакаде. В ПУЭ есть информация и про метр и про 400 мм, но я не уверен к какому именно пункту ПУЭ относиться мой случай. Для наглядности вопроса набросал схемку во вложении. Всем спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1082
Размер:	58.5 Кб
ID:	219636  

Просмотров: 22144
 
Непрочитано 04.11.2019, 08:02
#2
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


а что за кабели? сколько вольт, что за газопровод, какое давление
Рyslan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2019, 12:33
#3
Уголок


 
Регистрация: 27.10.2014
Сообщений: 2


Кабели 0,4 и 6 кВ, газопровод давлением 0,6 МПа.
Уголок вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2019, 14:09
#4
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


Вот нашел статью http://220blog.ru/pro-vybor/trebovan...oprovodov.html
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2019, 14:01
1 | #5
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Выбирайте, что Вам ближе из выдержек ниже, и дополнительно почитайте соседние (с выбранным пунктом) пункты ПУЭ. Плюс рекомендую расстояние рассматривать "в свету", а не по диагонали.
ПУЭ
Внутри помещений:
...
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между
ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковос-
пламеняющиеся жидкости и газы, — не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубо-
проводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических
повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздей-
ствия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не
менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами —
не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от
воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
...

В земле:
...
2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до
35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа
должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого
давления (более 0,294 до 0,588 МПа) — не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588
до 1,176 МПа) — не менее 2 м; до теплопроводов — см. 2.3.89.
В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до
35 кВ, за исключением расстояний до трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без
специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. Для маслонаполненных
кабельных линий 110—220 кВ на участке сближения длиной не более 50 м допускается уменьшение
расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением трубопроводов с горючими жид-
костями и газами, до 0,5 м при условии устройства между маслонаполненными кабелями и трубопро-
водом защитной стенки, исключающей возможность механических повреждений. Параллельная про-
кладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.
...

Производственные помещения:
...
2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следу-
ющие требования:
1. Кабели должны быть доступны для ремонта, а открыто проложенные — и для осмотра.
Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где производится перемещение
механизмов, оборудования, грузов и транспорта, должны быть защищены от повреждений в соответ-
ствии с требованиями, приведенными в 2.3.15.
2. Расстояние в свету между кабелями должно соответствовать приведенному в табл. 2.3.1.
3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопрово-
дами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими
жидкостями — не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны
быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т.п.) на всем
участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от пере-
грева. Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола.
Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жид-
костью в вертикальной плоскости не допускается.
...
Эстакады:
...
7.3.121. По эстакадам с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ помимо кабелей, предназначенных для
собственных нужд (для управления задвижками трубопроводов, сигнализации, диспетчеризации и т.п.),
допускается прокладывать до 30 бронированных и небронированных силовых и контрольных кабелей,
стальных водогазопроводных труб с изолированными проводами.
Небронированные кабели должны прокладываться в стальных водогазопроводных трубах или в сталь-
ных коробах.
Бронированные кабели следует применять в резиновой, поливинилхлоридной и металлической обо-
лочках, не распространяющих горение. Рекомендуется эти кабели выбирать без подушки. При этом
стальные трубы электропроводки, стальные трубы и короба с небронированными кабелями и брониро-
ванные кабели следует прокладывать на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов, по возможности
со стороны трубопроводов с негорючими веществами.
Строительные конструкции эстакад и галерей должны соответствовать требованиям гл. 2.3.
При числе кабелей более 30 следует прокладывать их по кабельным эстакадам и галереям (см. гл. 2.3).
Допускается сооружать кабельные эстакады и галереи на общих строительных конструкциях с трубо-
проводами с горючими газами и ЛВЖ при выполнении противопожарных мероприятий. Допускается
прокладка небронированных кабелей.
...
RIG1978 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нормативные расстояния между кабелем и газопроводом

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение нормативного расстояния между производствами Stepan-tlt Организация проектирования и оформление документации 5 11.03.2014 15:46
Чем обосновывать противопожарные расстояния между зданиями? dieno Прочее. Архитектура и строительство 4 04.08.2013 10:55
Минимальные расстояния между болтами и от болта до края по фланцевых соединениях. eilukha Конструкции зданий и сооружений 4 16.08.2012 11:14
Автоматический поиск заданного расстояния между двумя линиями Shaft Программирование 18 08.07.2010 13:53
нормативные расстояния от объектов и коммуникаций до камеры пуска СОД Ананас Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.06.2010 12:05