Использование ВЛИ 0,23кВ на высоте 7м для освещения школьного хоккейного корта возможно ли
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 1852
|
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297
|
п. 2.4.95 ПУЭ Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.
По вышеуказанным территориям (кроме спортивных и игровых площадок) допускается прохождение ВЛИ при условии, что нулевая жила СИП должна быть изолированной, а полная ее проводимость должна быть не менее проводимости фазной жилы СИП. А выводы делайте сами |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно использование кабеля КГ-ХЛ для питания крана во взрывоопасной зоне? | Nекит Андреич | Электроснабжение | 10 | 15.05.2013 08:25 |
Вывод в PDF в нестандартном формате - возможно ли ? | swkx | AutoCAD | 10 | 28.03.2013 11:18 |
Возможно ли использование бетона с W6 (фундамент) без нанесения ГИ | БондЮг_2 | Технология и организация строительства | 11 | 20.02.2013 12:44 |
Здраствуйте!!! Подскажите пожалуста, возможно ли в Mathcadе создавать подпрограмы, как это например возможно зделать в C++ или Visual Basic??? | yurka3708 | Другие CAD системы | 8 | 23.03.2011 21:32 |
Возможно ли масштабировать по высоте и длинне с разными масштабами? | pomka | AutoCAD | 6 | 03.02.2011 12:47 |