Непрочитано 29.08.2013, 23:13 #1
Наклонные трещины в ребрах ребристой плиты
KarasevA
 
Регистрация: 29.08.2013
Сообщений: 4

Коллеги такой вопрос, при обследовании ряд плит имеет такие вот трещины, как указаны на изображении
ширина раскрытия различна, от 0.2 до 0.7 мм
при изучении различной литературы нашел, что при раскрытии трещины более 0.5 в середине пролета, и 0.2мм в приопоной части плита считается аварийной, вопрос так ли это страшно?
и что делать с меньшими трещинами?
Чем вызвано сказать очень сложно

+ вопрос в учебнике Мальганов ( Альбом решений по усилению аварийных конструкций) сказанно что при поверочных расчетах нужно применять коэффициент Киз, Киз', Киз'' для учета повреждений конструкций
в современных нормах я подобного не встречал, расчитывать как новую конструкцию с фаактическим бетоном и все?
как быть?
спасибо

Изображения
Тип файла: jpg Чертеж1-Model.jpg (13.7 Кб, 732 просмотров)

Просмотров: 4677
 
Непрочитано 29.08.2013, 23:24
#2
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


конструкция аварийная, при трещинах свыше 0.6 начинается текучесть арматуры..
сделайте поверочный расчет с учетом фактического армирования и прочности бетона, установите причину образования трещин и усиляйте
An2 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 06:00
#3
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Возможно аварийное состояние, причиной может быть перегрузка.
Поверочный расчет мало что даст так как вы не сможете установить процент потери предварительного напряжения и его точность будет низкой.
Плиты нужно усилять.
Thurd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 23:18
#4
KarasevA


 
Регистрация: 29.08.2013
Сообщений: 4


спасибо
вопрос был чуть в другом, с трещинами в 0.7 все понятно...а что делать с 0.2мм?

и кто нибудь знает по поводу коэффициентов в расчете
плиты ПКЖ 5, без предварительного напряжения
KarasevA вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2013, 09:32
#5
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Thurd Посмотреть сообщение
Поверочный расчет мало что даст так как вы не сможете установить процент потери предварительного напряжения и его точность будет низкой.
Эт точно! Любой расчет преднапряженной железобетонной конструкции, всегда вызывает больше вопросов чем дает ответов...
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2013, 12:27
#6
zfear


 
Регистрация: 08.05.2011
Владивосток
Сообщений: 3


100% перегруз.
__________________
http://tehnodv.ru
zfear вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2013, 12:34
#7
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Какая разница - что делать с малыми трещинами- если есть большие? Аварийная плита...
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 12:40
#8
KarasevA


 
Регистрация: 29.08.2013
Сообщений: 4


спасибо большое за ответы
просто дело в том, что я не про одну плиту
здание огромно, местами есть и 10мм трещины, вопрос что делать именно с теми у которых раскрытие 0.2-0.3?
KarasevA вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 13:00
#9
13 букв

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 06.04.2011
Казань
Сообщений: 18


Поверочный расчет можно сделать без учета предварительного напряжения, так как несущая способность от преднапряжения арматуры, практически, не зависит. Это Вам в любом учебнике напишут. Выполните расчет поймете что делать с остальными плитами, у которых трещины 0,2мм. Если они перегружены, то все равно надо усиливать, а если нет, то почему другие сильнее треснули, и обязательно померьте прогиб плит.
13 букв вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Наклонные трещины в ребрах ребристой плиты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? moradan Обследование зданий и сооружений 6 14.12.2012 09:05
Армирование ребристой плиты в СКАДе MegaPascal SCAD 15 11.08.2008 17:00
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23