| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.04.2021, 11:50 | #1 | |
Расчет металлической колонны высотой 20 метров
Регистрация: 08.07.2014
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 20339
|
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Можете начинать боятся. Причем самого себя тоже.
0.45*20^2/2=90т*м W=1913.8cм3. А=114.23 см2. 300/114.23+90000/1913.8cм3=49кН/см2. Тут по прочности в 2 раза, а вы про устойчивость. Кроме того: как это Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2014
Сообщений: 29
|
Цитата:
2. Из плоскости норм - распорки. 3. Я конструктор, но проект делала другая организация, а мне предлагают это подписать. Глянул, стойки сразу показались уж слишком демократичными, стал проверять, и никак не получается убедить себя в том, что они удовлетворяют СНиП. зы. себя я давно уже боюсь) qwer18, спасибо, я тоже так считаю. Схема вроде простейшая, всегда не глядя брал мю=2, а тут думаю может новые тенденции какие и я отстал от жизни, и что интересно, таких зданий они уже спроектировали несколько, и вроде стоят пока не падают. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- а марка стали какая? |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Так я и не собирался за вас считать. Момент будет еще больше, чем у меня учитывая изменение по высоте.
А вы точно конструктор? Смысл лезть в устойчивость если не проходит по прочности? А связи? Цитата:
Заходетоль бабосиков нахаляву за подпись? Ню-ню У вас опыта гулькин хрыч, займитесь нормальным проектрованием, а то очень скоро нарветесь. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2014
Сообщений: 29
|
Да я вас и не просил.
Начинающий. Так мне нужно не спроектировать колонну, а проверить. Глянуть гибкость - пару сек, если костыль, то смысл лезть собирать нагрузки, формулы там какие-то вспоминать и т.д. Ну впрочем каждому свое. Вертикальные связи есть, завязанные с распорками, из плоскости все норм навскидку. Цитата:
Каюсь, грешен. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2014
Сообщений: 29
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
То есть хотите закрестить проект только по гибкости? Не собирая нагрузок и расчета всей рамы?
|
|||
|
||||
В зависимости от количества пролётов и конфигурации связей по покрытию и колоннам, коэффициент Мю может быть в пределах 0,7-2,0. Без этих схем сказать что-либо затруднительно.
Момент в заделке для однопролётного здания считается элементарно: M=(1.05...1,07)*w*h^2/4, где w - суммарная (с=08+0,5) равномерно-распределенная нагрузка на колонны. В случае w=0.45 (т/м) M=1.06*0.45*20^2/4=47.7 (тм). По прочности в упругой стадии, действительно, не проходит- надо смотреть, можно ли считать с учетом пластики. |
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Offtop: Опять палёное пиво попалось? Смотри, за такие предложения Vavan Metallist тебя на костре спалит.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Там кг/м, не м2. Автор вообще ни в чем не разобрался. Но в нашей жизни главное - ПОДПИСЬ! )
----- добавлено через 42 сек. ----- Да там и пол дела не факт, что показали |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стена из пенобетона высотой 13 метров | ЧерныШ | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 02.02.2015 15:46 |
Расчет стыка металлической колонны круглого сечения на фланцах | Матроскин | Металлические конструкции | 3 | 12.02.2013 00:34 |
Расчет узла оголовка колонны шарнирно-опертой рамы | soprom | Металлические конструкции | 2 | 09.02.2013 18:06 |
Металлическая балка с затяжкой. Расчет как колонны. | Митрич | Металлические конструкции | 6 | 03.02.2011 08:53 |
Расчет металлической колонны. | Мерсостроитель | Металлические конструкции | 1 | 12.01.2011 14:41 |