Добрый день.
В многослойных стенах мы всегда закладывали базальтопластиковые связи с песчаными анкерами на обоих концах. И до сих пор ни у кого не было ни каких претензий и вопросов. Но тут случайно на объекте обнаружил одну неприятную вещь: попробовал вытащить связь из облицовки руками и она от туда выскочила без усилий. Кладка была не свежая, но и прочность была не 100%. Когда она была выложена ни кто мне не ответил. Связей доступных для осмотра было 3 и все 3 вытащились так же без усилий. Почему так произошло - нарушение технологии работ или что другое ни кто пока ответить не может.

Но вопрос не в этом. Тут обнаружил в СНиП "Каменные и армокаменные конструкции следующий" пункт:
"6.31*. Гибкие связи следует проектировать из коррозионно-стойких сталей или сталей, защищенных от коррозии, а также из полимерных материалов. ...... Связи должны выполняться с закреплением в несущей стене и облицовочном слое путем отгибов."

Получается, что те связи из полимерных материалов коими наводнен сейчас весь интернет и которые производители рекомендуют для многослойных стен нельзя использовать, т.к. у них нет отгибов. Попробовал поискать связи с отгибами - найти не смог. И снабженцы наши разводят руками.

Может кто применял связи с отгибами и поделится опытом по данной теме. Или все так и применяют базальтопластиковые связи без отгибов с песчаными анкерами.
Просмотров: 7699
 
Непрочитано 20.01.2014, 18:12
#2
Sergey198


 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 34


Помню применяли стеклопластиковые гибкие связи по какому-то пособию или рекомендациям... но по каким именно не помню и посмотреть негде((( И были они без отгибов...
Sergey198 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 18:15
#3
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 876
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Эти посмотри.
http://www.zao-matec.ru/svas.htm

С песчаными концами надо укладывать так: / \ / \ / \
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 18:48
#4
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Я в прошлом году тоже "копал" "трех слойную стену".
Из того, что нашел очень рекомендую почитать
http://germostroy.ru/domart-78.php
http://www.germostroy.ru/art_946.php
http://kamkon.narod.ru/
Купить и соответственно прочитать http://kamkon.narod.ru/anons.html. Книга очень толковая. Так же он принимал участие в разработке нового СНиПа.
А по поводу связей для себя решил, только из нержавейки ни каких металлических покрытых антикоррозийной защитой и ни каких стекло-пластиковых.
gad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2014, 08:56
#5
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Спасибо за ссылки. Почитаю.
Пока приняли решение применять оцинкованные закладные петли как в серии. А если снабженцы что найдут будем думать дальше.
Trikokosika вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гибкие связи для многослойных стен.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ArchiCad Библиотека многослойных стен bump ArchiCAD 10 07.07.2015 22:29