Ктара, в действующих нормах не нашёл требований к диаметру отверстия под анкерный болт. Сам всегда беру 1,5 диаметра. Видимо из пособия (туда не заглянул, может там написано). Формально анкерный болт - это закладная деталь в ж.б. Требования к отклонениям по СП 70. Цитата:
При диаметре для колонн М30 отверстие будет 1,5*30=45 мм, (45-30)/2=7,5 мм = годится внутри контура опоры. При этом для таких баз у меня в фирме КМ-щики делают щели до края плиты, что повышает шансы попасть в дырочку. Для траверс используют всё таки более серьёзные болты. Обычно М48 и выше. 1,5*48=72 мм, (72-48)/2=12 мм = годится и вне контура опоры. Вся страна воет от этих жёстких требований. Почему за 50 лет глупые учёные так и не смягчили допуски на болты. Просто ведь дырище в опорной плите это тоже плохо для прочности. Методики расчёта опорных плит по СП 16 и справочники по теории упругости не учитывают отверстие в плите. А неучёт это до поры до времени, очевидно же что отверстие с половину "отсека" не пройдёт по прочности... Да и конструировать будет неудобно. Рёбра некуда поставить будет со сварными швами... Делать мегаотверстия конечно строителям удобно, но ломаться будет чаще. Уж лучше строители пусть любят болты, чем потом обрушения участятся.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.04.2021 в 11:42. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
На самом деле, тут каждый случай индивидуален. КОгда пошлешь, когда пойдешь на встречу.. = )) |
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Если человек ведет себя как Человек , то посылать конечно грех. Но бывают конечно чудаки на большую букву "М" . Я ж сама еще та психопатка, сразу шлю даже если начинают играть со мной в Босса и подчиненного. Приемлю только уважительные отношения. Хотя конечно сразу бывает не разглядишь упыря ,приходиться дорабатывать последний раз. Таким обычно говорю, что вас , умеющих считать деньги дохрельон , а кто просто считать умеет -мало. Некоторые так вообще не хотят голову включать от слова "совсем" . Вот суббота , а мы сидим перезваниваемся. В км не все указаны болты ( диаметр, прочность) я естественно это уточняю. Ответ- "напишите развернуто вопрос" А куда ж там еще разворачивать ...." Ну а ответ вообще был убийственный , прислали условные обозначения , типа закрашенный кружок это -отверстие , прямоугольник - болт. )) и т.д. Хотя зря они конечно так со мной, я вроде понимаю , что не квадратные надо отверстия делать под болт))
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 24.04.2021 в 12:23. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Формально 5 мм на смещение болта + 5 мм на смещение базы, итого 10 мм Dотв = Dб+20, с учетом одновременного смещения относительно обеих осей (по диагонали) имеем c округлением до 5 мм Dотв = Dб+30.
Еще хуже, когда болт не попадет в отверстие. Тогда по месту гнуть болт или расширять отверстие и резать шайбы. Или смонтировать с отклонением и потом оттягивать верх колонны при монтаже ферм. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Да. Ведь иной раз строителю наоборот анкерная группа головная боль, ему проще поверх подколонника в листе фанеры сделать отверстия, а понизу приварить к арматуре. Короче сделать как ему проще или как привык, а анкерная группа его вынуждает следовать проекту.
Ну а по поводу маленьких допусков для отверстий под болты, то допустим если они будут большие, то потом как верхние конструкции подгонять? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
в ответ на вопрос в начале обсуждения я предположил, что на хим.анкерах можно уложиться в допуск. Есть у кого-то опыт? Я видел исполнительные со скорее всего придуманными отклонениями...
|
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Наверное про разные. Я вам говорю про фундаментную плиту и выпуски под колонны. Когда сетка плиты смонтирована вы анкерный блок можете только сверху всех сеток поставить, а нужно пропустить каким-либо образом через эти сетки. То, как вы показали в пдф файле и есть постановка анкеров отдельными стержнями, когда их можно пропустить сквозь сетку и привязать к арматурной сетке в нужном положении. У меня обычно под анкерным блоком понимается четыре анкера закреплённых сваркой внутри сваренного квадрата из уголков (точнее двух квадратов - по верху и по низу блока, см. скриншот).
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Цитата:
Зачем нужны отверстия с допуском в 4мм в самой плите, когда шайба по толщине плиты его как бы восстановит, все эти "дырищи", там и делать допуск в 3мм . Я бы может только "щели до края плиты" убрала , смысла в них не вижу, но продолжаю делать))) Колонну то сверху подают. Что они дают эти прорези хз. Может действительно делать +20/+30 к дб. И тут надо вернуться к вопросу, а зачем проектировщику знать технологию строительства как и что будет монтироваться. Ну хотя б для этого, чтобы Ктара потом не сидела и не думала на какой предмет такие допуски маленькие делать, а на стройплощадке эти отверстия не расширяли плюнув на проект. Цитата:
Цитата:
Мы ставили уголки , но я не помню уже для чего. Предположу для большей жесткости и анкера были диаметром побольше. Но в основном арматурные стержни в три -четыре ряда. Offtop: p.s. Хорошо бы дороге проектировщики вы бы помогали мне распутываться , а не запутываться еще больше, я и сама по этой части Марья-Искусница
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 25.04.2021 в 08:56. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Ктара,
Ну вы же хотели как-то "оправдать" Км-щика. Другого способа не вижу. Да, если бы не прорези, квадратные шайбы не нужны. Та а что непонятно? Все так. |
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Или оправдать , но по -серьезному, что это действительно нужно сделать именно так, как он указывает. Или принять это за незнание монтажа и что бывает когда отверстия с маленьким допуском и исправить их в кмд.
Мне не нравится новая тенденция, что кмдист должен под свою ответственность подлечивать км . Прямо такие предложения поступают в открытую ,буквально на этой или на той недели. Один звонит и говорит ,у меня проектировщики советские еще , могли бы на кмд поправлять металлоемкость... Ну это конечно самое интересное. А так это как за здрастье сейчас , что обязан исправить в разделе кмд все огрехи КМа А так конечно спасибо всем участникам , это не претензия была))
__________________
Расплетая радугу |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
И что дальше? К этому блоку еще нужен блок (кондуктор), чтобы его зафиксировать.
Просто копировали стандартное решение когда-то давно придуманное и кочующее по сериям. Вернее для отв. с допуском 4 мм эти шайбы (анкерные плитки) вообще не нужны. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Для крепления несущих колонн зданий и сооружений, оборудованных мостовыми кранами, а также для высотных зданий и сооружений, ветровая нагрузка для которых является основной, не допускается применять болты, устанавливаемые в скважины, за исключением болтов с коническим концом, устанавливаемых способом вибропогружения с глубиной заделки не менее 20. Хим.анкера к таким и относятся. Понятно что это не абсолютный запрет для крепления колонн зданий, но для легких сарайчиков ветер всегда основная нагрузка. У меня бывали случаи, когда ветер даже сейсмику 7 баллов передавливал...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
СП 294 25.2.12 Зазор между фундаментом и опорной плитой до выполнения подливки должен составлять не менее 150 мм. При бетонировании подливки должны использоваться бетоны класса прочности не ниже класса прочности бетона фундамента на мелком заполнителе.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Я так не думаю, все таки:
Болты прямые, устанавливаемые в просверленные скважины готовых фундаментов и закрепляемые синтетическим клеем (эпоксидным, силоксановым) или с помощью цементно-песчаной смеси методом виброзачеканки, приведены на рис.4. Химия гораздо прочнее чем "цементно-песчаной смеси методом виброзачеканки", а там идет запрет, т.к. не известно чем заделают))) |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Какое-то другое должно быть правило для не многоэтажек. Обычно не менее 50мм и как правило всегда равно 50мм.
__________________
Расплетая радугу |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
С чего вдруг правила должны быть разными в зависимости от этажности? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246
|
Если честно всегда было интересно, что для анкерных болтов чернота +20(1,5d) , а для обычных соеденениий, например срезных для балок,+3мм. Неужели балки так легко встают к фасонке колонны в такую черноту, если там колонну поставили с учетом максимально допустимых отклонений?
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите с расчетной длиной колонн | Liam | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 16.10.2015 19:02 |
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" | CZAO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2009 13:40 |
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия | Митрофан20081 | Железобетонные конструкции | 32 | 13.02.2009 11:56 |
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД | stekhov | SCAD | 13 | 22.01.2008 08:25 |
Срочно! Ищу чертеж или схема склада контейнеров. Сетка колонн, размеры? | Shigeru | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.11.2007 11:37 |