Обязательна ли подливка под стальную колонну?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.11.2020, 10:30
Обязательна ли подливка под стальную колонну?
31sulim99
 
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 82

Дьявол свел меня с заказчиком, тот прислал мне отметки верхов столбчатых фундаментов (разбег 50мм) и просит на каждый фундамент сделать индивидуальную колонну, типа одна длиннее на 2см, другая короче на 1см и т.д. Я ему объясняю что все колонны делаются одинаковыми, ставятся в одну отметку, а потом подливаются. В КМ подливка не указана,в КЖ тоже нет. Хотел сослаться на норматив, но в сп металлические конструкции конкретики нет. Подскажите, а вообще есть какой-нибудь норматив жестко рекомендующий подливку?
Просмотров: 34228
 
Непрочитано 25.11.2020, 14:12
#81
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Серия КЭ-01-43 Выпуск II. Номер страницы 43. Номер узла 13.
По поводу армирования подливки я запямотавал, но там косвенное армирование ствола фундамента. А вот по стружке см. примечание.
ясно, только это крайне редкое решение, там рекомендуют при определённом напряжении смятия и отрыве 70т. И толщина опорных плит аж от 65 до 170мм, я таких лично не встречал. По другим базам такого нет, т.е. это при серьезно нагруженных базах, где подливка просто на смятие не держит
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 15:52
#82
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
По другим базам такого нет, т.е. это при серьезно нагруженных базах, где подливка просто на смятие не держит
Честно говоря - мне такое решение (со стружкой в качестве наполнителя) любо. Для отклонений верха фундаментов 5мм "в минус" самое то. Не каждая фракция гравия подольётся.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 18:55
#83
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
(со стружкой в качестве наполнителя) любо
Тогда уж не стружка, а опилки. Стружка представляет собой пружинки и, возможно, будет много пустот. Сами того не желая получим тяжелый "пенобетон".
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 18:58
#84
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Тогда уж не стружка, а опилки
Стружка, опилки.... Это все слэнг, и речь про фибру?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 25.11.2020, 22:16
#85
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Переобулся. Клинья появились.
Ну когда человек ни разу не принимал участие в монтаже, а здесь ему навешали аргументов против его детских представлений - единственное что остаётся так это переобуться незаметно.
Только вот какими должны быть клинья по размерам если внизу гайка высотой 21.5мм (для болта М24) плюс шайба 20мм (зря не 50), плюс на ход гайки миллиметров хотябы 10 - чтобы ослабить )))), плюс погрешность уровня поверхности фундамента. Клинья это ж целое изделие, которое нужно хранить в инструменталке под инвентарным номером.

Идиотизм крепчает.
Ты либо троль, либо дурак.
Давай цитату, где Я писал, что надо ТОЛЬКО гайки и ничего другого.

А на счет участия в монтаже.. я год просидел непосредственно на стройке. 2005-2006, Гипс-Кнауфф Колпино". Половину времени проводил непосредственно на площадке. И не только там и тогда.

Внятные ответы на вопросы из #11 будут или только всякое блеянье про детей и понты в стиле этого??

К слову, в отдельно взятых случаях я вообще гайками не разрешаю в проекте выверять. Ну, это когда монтажники "шибко умные" и оставляют на гайках.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 268
Размер:	32.8 Кб
ID:	232176  

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.11.2020 в 22:38.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 22:25
#86
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Стружка, опилки.... Это все слэнг, и речь про фибру?
Да нет, он буквально предлагает стальбетон варганить на стройке. Когда даже монтажники просят закладывать в проект безусочные литые смеси Sika или Basf.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2020, 03:13
#87
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ясно, только это крайне редкое решение, там рекомендуют при определённом напряжении смятия и отрыве 70т. И толщина опорных плит аж от 65 до 170мм, я таких лично не встречал. По другим базам такого нет, т.е. это при серьезно нагруженных базах, где подливка просто на смятие не держит
Очень много "тыканий" нашего оппонента на всякие сери и тд и тп, но то что некоторые из решений просто не надо сравнивать или некоторые под большие нагрузки, его это не интересует.
Offtop: P.S. Чую "знатный" тут тролль появился
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2020, 05:52
#88
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
безусочные литые смеси Sika или Basf.
Эта глупость очень распространена. Ещё просят применять набухающие смеси.
Усадка бетона актуальна при образовании усадочных напряжений. При таком явлении часто образуются трещины и возникает открытый доступ к арматуре. Чаще это наблюдается на открытых (не защищённых) поверхностях после заливки. Плюс доп.напряжения в арматуре.
Что касаемо прижатия пластин за счёт безусадочных или набухающих смесей - это же не эффект домкрата. Это очередная ересь проектировщиков с сомнительной квалификацией.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Вот как обеспечить преднатяг фундаментных болтов с помощью подливки?
Значения крутящих моментов известны и отражены в нормативах.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2020, 08:36
1 | 1 #89
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,198


Offtop: Преднатяг болтов подливкой... Оригинально.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2020, 08:38
1 | 1 #90
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
в отдельно взятых случаях я вообще гайками не разрешаю в проекте выверять.
В зависимости от чего?
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2020, 11:40
| 1 #91
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
К слову, в отдельно взятых случаях я вообще гайками не разрешаю в проекте выверять. Ну, это когда монтажники "шибко умные" и оставляют на гайках.
И ты, Брут?!
Я, вслед за Вами, тоже считаю, что ЦНИИПроектстальконструкция, как автор серий и справочника Кузнецова и ЦНИИПромзданий - авторы Пособия по проектированию анкерных болтов не дураки и не требуют ослабления выверочных гаек. Ни в одной серии, ни в справочнике Кузнецова, ни в Пособии по проектированию анкерных болтов (в котором вообще все разжевано) нет требований по ослаблению гаек.
6.31. Опирание стальных колонн сплошного типа каркасов про*мышленных зданий на фундамент осуществляется через стальную плас*тину, приваренную к колонне и устанавливающую на фундаментные бол*ты с выверочными гайками с последующим замоноличиванием опорного узла (рио.20}.
В 70-80-х На уровне главка при строительстве крупных промыщленных объектах меняли проектную подливку 50мм на 150мм с выверочными гайками и это решеник согласовывалось с головными ПИ. Мне рассказывал участвовавший в этом сотрудник главка.
Так что смело оставляйте на гайках без всяких подкладок и клиньев и затягивайте стандартным ключом до упора. Только не забудьте проконтролировать, чтоб выполнили подливку. (Был случай когда толком не выполнили подливку и здание простояло лет 10 на "курьих ножках", случалось, подливку выполняли после монтажа ж. б. плит перекрытий, что тоже нехорошо.

Любая база без спец мероприятий по прижатию к бетону понесет несколько тонн горизонтальной нагрузки.
Болты находятся все же не в вакууме, а в теле подливки. Имеется сцепление цементного камня подливки с плитой, кромки выверочных шайб и кромки плиты базы упираются в бетон подливки.
А в реальности еще и бетон пола и фунд. балки включаются в работу.

Вообще как выверять: гайками, подкладками, клиньями или выверочными винтами касается технологии. Как монтажникам нравится - пусть так и делают

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
безусочные литые смеси Sika или Basf.
Эта глупость очень распространена.
Это не глупость. Смеси хорошие, правда очень дорогие, можно без вибрирования. Того же эффекта можно получить добавлением в бетон (раствор) пластификаторов.
От напрягающего цемента тоже хуже не будет.
Вообще согласен с Вами, что обычного бетона с вибрированием достаточно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подливка-1.JPG
Просмотров: 227
Размер:	190.3 Кб
ID:	232186  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подливка-2.JPG
Просмотров: 232
Размер:	257.1 Кб
ID:	232187  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подливка-3.JPG
Просмотров: 227
Размер:	193.0 Кб
ID:	232188  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подливка-4.JPG
Просмотров: 224
Размер:	108.3 Кб
ID:	232189  
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 26.11.2020, 13:00
#92
391460


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 6


Посмотрите пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03). Приложение 7. Технология выверки оборудования. Выверка оборудования на установочных гайках. Пункт 16.
Есть ещё ВСН 361-85. Обратите внимание на рис. 4.
391460 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2020, 13:05
#93
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,171


Коллеги, вот тут красиво и понятно расписано когда и при каких размерах баз лучше использовать выверочные гайки, металлические прокладки и т.д.
Вложения
Тип файла: pdf Steel Design Guide Series 1 Column Base Plates.pdf (118.9 Кб, 217 просмотров)
maks-ufa на форуме  
 
Непрочитано 26.11.2020, 15:50
#94
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


С такими рассуждениями (выдумываниями) можно далеко зайти - монолитная колонна, которая опирается на фундамент, тоже стоит только на арматурных стержнях, потому что ведь нет никакого прижатия бетона колонны к фундаменту в месте рабочего шва, значит нет восприятия поперечной силы.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2020, 15:52
#95
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
С такими рассуждениями (выдумываниями) можно далеко зайти - монолитная колонна, которая опирается на фундамент, тоже стоит только на арматурных стержнях, потому что ведь нет никакого прижатия бетона колонны к фундаменту в месте рабочего шва, значит нет восприятия поперечной силы.
Там поперечное армирование. А защита за счёт агдезии.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2020, 16:05
#96
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Там поперечное армирование....
"Там" это где? Прямо на обрезе?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2020, 22:05
#97
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от 391460 Посмотреть сообщение
Посмотрите....
Это касается оборудования (и по сути не всякого) и геморройно практически невыполнимо.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
С такими рассуждениями (выдумываниями) можно далеко зайт
С какими? Вы бы хоть уточнили номер поста - к кому обращаетесь.
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 26.11.2020, 22:24
#98
926


 
Регистрация: 21.03.2017
Сообщений: 66


...
926 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2020, 22:57
#99
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
С какими? Вы бы хоть уточнили номер поста - к кому обращаетесь.
это в общем, к проблеме (надуманной, как мне кажется) отсутствия натяжения базы колонны на подливку при двойных гайках. В монолитных перекрытиях, например, в рабочих швах никто бетон друг к другу не притягивает, однако он от этого не перестает воспринимать сдвиговые усилия.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2020, 23:10
#100
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
монолитных перекрытиях, например, в рабочих швах никто бетон друг к другу не притягивает, однако он от этого не перестает воспринимать сдвиговые усилия.
Ещё раз - адгезия.
crossing вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обязательна ли подливка под стальную колонну?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальные габариты подколонника под стальную колонну Ilya Nikolaevich Конструкции зданий и сооружений 13 24.12.2017 22:15
Методика по армированию фундамента монолитного под стальную колонну pdle Металлические конструкции 1 27.08.2014 20:51
допустима бетонная подливка толщиной 350мм под стальную колонну? Паша П.М. Основания и фундаменты 13 02.02.2013 22:54
как посчитать размеры фундамента под стальную колонну (двутавр) amaryliss Основания и фундаменты 14 02.11.2012 08:54
Подливка под металлическую колонну pawlushko Металлические конструкции 4 23.03.2012 13:34