| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Признаки перегруза ребристой плиты перекрытия

Признаки перегруза ребристой плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.09.2018, 15:14 #1
Признаки перегруза ребристой плиты перекрытия
Rustam32
 
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131

Коллеги, помогите решить проблему.
В ходе обследования помещения обнаружил отсутствие защитного слоя арматуры полки ребристой плиты перекрытия. Полы к моменту обследования были вскрыты. Каких-либо еще дефектов на плите нет, следов коррозии нет, сечение арматуры не уменьшено. Здание эксплуатируется с конца 1970-х гг. Определить по какой причине разрушен слой бетона (выпучивание и шелушение бетона, вследствие перегруза плиты либо механическое воздействие при демонтаже пола) я затрудняюсь. Какие еще могут быть признаки перегруза плиты?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1190449.jpg
Просмотров: 337
Размер:	287.3 Кб
ID:	206023  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1190447.jpg
Просмотров: 322
Размер:	265.8 Кб
ID:	206024  

Просмотров: 4679
 
Непрочитано 09.09.2018, 15:36
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Быть может, сразу с таким защитным слоем и залили (без слоя), а сверху закрыли цементным полом, который и стал защитным слоем, арматура оголилась при процедуре разборки пола.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2018, 15:46
1 | 1 #3
Rustam32


 
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Быть может, сразу с таким защитным слоем и залили (без слоя), а сверху закрыли цементным полом, который и стал защитным слоем, арматура оголилась при процедуре разборки пола.
Плита сборная. Изготавливалась не на месте
Rustam32 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2018, 16:24
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Rustam32 Посмотреть сообщение
отсутствие защитного слоя
- брак завода (сетка не утоплена только местами) и/или (био)химическое воздействие (либо изначально бетон низкого качества).
Цитата:
Сообщение от Rustam32 Посмотреть сообщение
Какие еще могут быть признаки перегруза плиты?
- большие прогибы и трещины.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2018, 16:28
| 1 #5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Чисто на уровне ИМХО - это не арматура плиты, это сетка стяжки. Положили сетку 5ВрI 150/150 прямо на пол и залили сверху стяжку. Правда это только для второй фотографии, для первой всё же похоже на арматуру плиты.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2018, 16:30
| 2 #6
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


А может это стяжка бетонная с сеткой поверх плиты? А то как-то подозрительно - плита и сразу плитка...
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2018, 18:51
#7
CalcProg


 
Регистрация: 02.10.2016
Сообщений: 205


а найти серию на пг трудно?
трещины нужно смотреть на потолочной поверхноти ребристой плиты.
да бывает при вибро уплотнении смеси сеточку выдавливает.
CalcProg вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2018, 21:04
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Вопрос то не совсем корректный.
Вы описываете дефект, логично было бы оценить нс плиты с учётом дефекта.
Ну и первоначально удостовериться что это армирование полки, как писали выше. Можно определить и по толщине, пройти насквозь пером (с перфоратором).
Признаком перегруза коррозия бетона не является, об этом опять же написали уже. Надо смотреть снизу.
Да и сжатого бетона в сечении ребристой плиты довольно много.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 00:08
#9
Rustam32


 
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Вопрос то не совсем корректный.
Вы описываете дефект, логично было бы оценить нс плиты с учётом дефекта.
Ну и первоначально удостовериться что это армирование полки, как писали выше. Можно определить и по толщине, пройти насквозь пером (с перфоратором).
Признаком перегруза коррозия бетона не является, об этом опять же написали уже. Надо смотреть снизу.
Да и сжатого бетона в сечении ребристой плиты довольно много.
Как я и написал трещин в нижней части плиты нет. Если верить серии по которой изготовлена плита перекрытия, то защитный слой сетки 15 мм.
Rustam32 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 07:10
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Тогда на мой взгляд следует оценить нс плиты с учётом снижения физ-мех свойств бетона, обосновать и выполнить усиление.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 09:05
#11
Vladislav_garant

строительная экспертиза
 
Регистрация: 04.10.2016
Калуга, Калужская обл.
Сообщений: 8


Взять магнитно-резонансный сканер или томограф какой нибудь и отсканировать плиту насквозь
Vladislav_garant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 16:36
#12
Rustam32


 
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Тогда на мой взгляд следует оценить нс плиты с учётом снижения физ-мех свойств бетона, обосновать и выполнить усиление.
Спасибо. Нагрузка на плиты изменится с этой целью и делалось обследование. Поэтому усиление будет однозначно. Я сомневался какую категорию писать в заключение для плит. Если плиты перегружены значит по прил Е ГОСТ 31937 они в аварийном состоянии.

----- добавлено через 34 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Vladislav_garant Посмотреть сообщение
Взять магнитно-резонансный сканер или томограф какой нибудь и отсканировать плиту насквозь
К сожалению такой техники у меня нет
Rustam32 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Признаки перегруза ребристой плиты перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление опирания плиты перекрытия Vlast95 Железобетонные конструкции 6 03.05.2016 07:42
Расчет железобетонной монолитной плиты перекрытия гаража MaximKammerer Железобетонные конструкции 28 16.03.2016 17:57
Выдержат ли плиты перекрытия ? Sergio63 Конструкции зданий и сооружений 15 20.01.2012 22:47
Получение ТУна плиты перекрытия. роман 1224 Технология и организация строительства 3 09.11.2011 17:28
Выдержат ли плиты перекрытия skp-2005 Конструкции зданий и сооружений 12 08.11.2011 15:17