Непрочитано 01.04.2019, 22:00 #1
На каком этапе проводятся закупка свай и испытания эталонной сваей ?
dymuch777
 
Регистрация: 17.02.2019
Сообщений: 42

Привет народ! Опытные камрады выручайте пожалуйста

По расчетам осадки сваи и несущей способности сваи вопросов у меня нету. Но помогите пожалуйста другим советом.
Уточните пожалуйста правильно ли я мыслю с ОБЩЕЙ последовательностью проектирования и устройства забивных свай:

1 - отбор проб грунта для лаборатории
2 - статическое зондирование
3 - выдача ИГ отчета
4 - посадка фундамента по ИГ разрезу, определение НУЖНОЙ длины сваи и расчет несущей способности сваи и собственно проектирование
5 - выдача задания геологам для испытания эталонной сваей НУЖНОЙ длины
6 - забивка эталонной сваи НУЖНОЙ длины, отдых сваи, испытания эталонной сваи
7 - принятие окончательного решения о несущей способности сваи
8 - уточнение и корректировка проекта (если надо)
9 - закупка большой партии заводских забивных свай НУЖНОЙ длины и транспортировка их на стройплощадку
10 - и только теперь транспортировка на стройплощадку копровой установки
11 - забивка нескольких пробных свай (от 5 до 20 пробных свай по п.12.1.8 СП 45.13330)
12 - статические испытания двух НАТУРНЫХ свай после отдыха

Итого: просьба к Вам согласовать либо откорректировать приведенную последовательность.

И ещё ряд важных вопросов:

1. Может лучше закупать все сваи не после 8-го пункта данного плана, а после 12-го ??? Тогда после 8-го пункта надо купить только 2 забивных сваи для статических испытаний ??? (до 0,5% общего числа свай на данном объекте, но не менее 2 шт.)

2. Эталонная свая - это ведь инструмент принадлежащий геологам-изыскателям ??? Кто забивает эталонную сваю - геологи или строители ??? Основную копровую установку ведь не надо на данном этапе гнать на стройплощадку только для забивки эталонной сваи ??? - чтобы основная копровая установка потом долго не простаивала

Заранее благодарен за ответы. Выручите если можно

Последний раз редактировалось dymuch777, 01.04.2019 в 23:06.
Просмотров: 2852
 
Непрочитано 04.04.2019, 11:08
#2
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


По поводу последовательности точно не скажу. Всё может быть индивидуально, но "ваша" последовательность выглядит вполне возможным и логичным вариантом развития событий.
Отмечу лишь следующее. Согласно ГОСТ 5686-2012 полевые испытания грунтов натурными сваями проводят:
1) в составе инженерных изысканий для определения несущей способности сваи. При этом согласно п.7.3.1 из СП 24.13330.2011 количество свай для определения несущей способности должно быть не менее 3-х (для зданий КС-2), лучше больше;
2) в процессе строительства в качестве контрольных испытаний для проверки соответствия несущей способности сваи расчётным нагрузкам.
Также напомню, что кроме вдавливающей статической нагрузки при испытаниях, есть ещё испытание и динамической нагрузкой. Про испытания "по отказам" вы знаете.
Испытания в составе ИГ изысканий могут происходить на "опытной площадке" - без фактической привязки к строящемуся зданию, хотя это расточительно. Но по логике, они должны проходить ДО выдачи окончательного отчёта по Геологии. То есть эти результаты должны быть в составе ИГ документации и на них предварительно должно быть составлено техзадание (как опция к заданию на ИГ изыскания). Но это по логике...В реальности же часто испытания проводятся после выдачи ИГ отчёта и по факту они могут не быть его частью (хотя могут быть Приложением, например для прохождения Экспертизы). Проводить испытания могут любые подрядчики, обладающие соответствующим опытом, аккредитацией и оборудованием, то есть и строители-сваебойщики и ИГ-изыскатели или, вообще, сторонняя организация.
Окончательную расстановку и назначение параметров свай лучше всегда делать на основе натурных испытаний. Как показывает практика это в итоге выходит экономичнее.
В каком количестве закупать сваи, также будет влиять "складские" возможности стройплощадки. Это должно быть отражено в ППР. Если нет проблем с логистикой и завод ЖБИ находится относительно рядом, то партии свай закупаются всегда частями (опять таки в зависимости от возможностей складирования, финансирования и мощностей завода ЖБИ).
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2019, 11:46
#3
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


А Вы кто, dymuch777 - кого представляете и в чем Ваши интересы?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2019, 11:59
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


А вот по п.5 и 6. 25 лет работаю, ну никогда не видел и не слышал про эталонную сваю, что бы геологи чего нибудь забивали, кроме конечно зонда. Может где это и есть или мне постоянно геологи такие попадались ленивые.
После инженерно-геологических изысканий, делается проект, ну рабочка пускай. А там есть чертеж - план расположения испытуемых свай - динамика, статика.
И понеслось, после всяких тендеров, договоров, ордеров и т.п. - поехал копер, поехали пробные сваи + анкерные для статики (все это вместе или сваи уже заранее навезены или наоборот - копер приехал это считает объект застолбили, уже не выгонят)))). Забили, дали отдохнуть проверили. Параллельно снабжение уже рабочие сваи проталкивает. Что то не так оперативно в чертежи внесли изменения. Подписи в производство.
Ну и все пошла первая партия.
Бывает и так. Копер приехал, а свай уже штабеля наложены))). И самое печальное лицо бывает у Заказчика если сваи испытания не пройдут. Всякие шушуканья, подтасовки, че за нагрузки - давай подмухлюем.
Ну, а когда например сваи подрезать надо с 12м до 10м (запас большой или не лезут), тут тоже печаль ходит с калькулятором и причитает, я тебе за лишние 2 метра не заплачу - иди ты в ж... , т.е. в экспертизу и заново согласовывай, не заплатит он...

----- добавлено через ~27 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dymuch777 Посмотреть сообщение
чтобы основная копровая установка потом долго не простаивала
Ничего пускай постоит - покрасят кабину, дизель почистят от вековой грязи, в молоте железки поковыряют..., да мало ли работы Очередь на погружение свай, из желающих строить не выстраивается. У меня как то копер полгода после устр-ва свайного поля на объекте стоял, пока не выгнали - везти было не куда, а так удобное место хранения и охраняют.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 04.04.2019 в 12:27.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2019, 12:31
#5
dymuch777


 
Регистрация: 17.02.2019
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А Вы кто, dymuch777 - кого представляете и в чем Ваши интересы?
Я - конструктор. Раньше был только опыт проектирования отдельностоящих столбчатых и плитных фундаментов. Сейчас пытаюсь дальше развиваться и "поедаю" тонны информации по свайным фундаментам.
dymuch777 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2019, 12:45
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Литература это нормально, но она идеальна. Вам надо такой объект и не один пройти.
Меня учили те люди которые в из нормы в норму из книги в книгу вставляли эталонные сваи. Частенько им в шутку говорил из чего эту сваю будем делать: из бутылки водки, коньяка, портвейна или еще чего..., на выбор.
Раньше, например был такой институт "Фундаментпроект", директором был Трофименков Юрий Григорьевич, хороший человек, но зануда)))) один из главных авторов и законодателей практически всех известных советских свайных книг, норм и ГОСТов. Там у геологов был свой копер, вот они и катались - колотили... На основе их работы, частично, строилась фундаментальная "свайная" наука + еще конечно и НИИОСП со своими геологами. А сейчас это не институт, а замок с привидениями былого ....Хогвартс.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2019, 12:51
#7
dymuch777


 
Регистрация: 17.02.2019
Сообщений: 42


UnAtom, Podpolie спасибо большое за ответы
dymuch777 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2019, 12:55
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Светлая память Трофименкову Ю.Г. к.т.н., его труды всегда будут вечны - пока есть сваи.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2019, 13:31
#9
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


из опыта гражданки. п.5 и 6 исключаем, вместо них ставим п. 12. а так всё хорошо
__________________
Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Зодчий1989 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2019, 13:59
#10
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


На Ваши вопросы.
Эталонные сваи - вещь хорошая но за годы своей практики на своих объектах, пожалуй, не встречал.
Испытание эталонными сваями проводят на стадии изысканий.
Заказчик (инвестор, подрядчик) может закупать сваи на любом этапе даже до начала проектирования.
Я в проекте всегда закладываю забивку пробных свай, и рекомендую заказывать сваи только по ее результатам после корректировки, если в ней будет необходимость.
В идеале считаю целесообразным в процессе проектирования в качестве изысканий произвести пробную забивку и испытания свай ударно-импульсным методом (его иногда называют квазистатическим), он дает довольно точные результаты.
После чего выполнить окончательный проект свайного поля. Если массовая забивка производится тем же оборудованием, что и пробная, то во многих случаях контрольные испытания можно не выполнять.

При любой возможности старайтесь посещать забивку и испытания - по ходу дела приобретете неоценимый опыт.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2019, 17:17
#11
dymuch777


 
Регистрация: 17.02.2019
Сообщений: 42


Уважаемые камрады, всем спасибо большое за ответы
dymuch777 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > На каком этапе проводятся закупка свай и испытания эталонной сваей ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопросы про полевые испытания свай Владимир1982 Основания и фундаменты 67 14.01.2022 17:07
На каком этапе проектирования делается ПОС? LaraCroft Технология и организация строительства 9 16.04.2012 10:38
Кто и на каком этапе определяет набор помещений в производственных зданиях? Какими документами при этом надо руководствоваться? Stierlitz Архитектура 13 28.10.2010 05:00
Статические испытания свай st5721 Основания и фундаменты 2 18.02.2009 12:40
испытания свай VladL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.03.2008 21:10