| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.04.2018, 10:53 | #1 | |
Переодичность "Технического обследования промышленных зданий и сооружений"
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 49707
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
ГОСТ на обследование. Вроде бы первое проводится сразу после сдачи в эксплуатацию, последующие вроде бы как через 5 или 10 лет. Не помню.
Это вообще по зданиям. Для котельных может быть отдельный ФНиП или ПБ на них. И свои отраслевые виды обследований. Тут не знаю. Жесть. Надо 50 или 100 лет. Бы...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
Добрый день!
Цитата:
4.3 Первое обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В дальнейшем обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для зданий и сооружений или их отдельных элементов, работающих в неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибрации, повышенная влажность, сейсмичность района 7 баллов и более и др.). Для уникальных зданий и сооружений устанавливается постоянный режим мониторинга. 4.4 Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят также: - по истечении нормативных сроков эксплуатации зданий и сооружений; - при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций в процессе технического обслуживания, осуществляемого собственником здания (сооружения); - по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с разрушением здания (сооружения); - по инициативе собственника объекта; - при изменении технологического назначения здания (сооружения); - по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного строительного надзора. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 2
|
Tyhig, Жесть. Надо 50 или 100 лет. Бы...
Да, тоже думал почему так. Здание с металлическим каркасом, стены и покрытие - сэндвич панель. FOCUS, Спасибо! Тоже эти нормы находил. Инспектора пошли на встречу сказали в ближайшее время провести обследование. Дабы не засорять форум - удаление темы на усмотрение уважаемого Админа. |
|||
|
||||
Обследование Регистрация: 14.03.2017
Барнаул
Сообщений: 3
|
Если здание или сооружение входит в состав опасного производственного объекта, то обследования технического состояния будет проводиться в составе экспертизы промышленной безопасности. И срок будет определятся датой очередной экспертизы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 7
|
Почему считаете, что для ОПО не нужно проводить техническое обследование З и С в первые 2 года эксплуатации?
В таком случае, получается, что для З и С ОПО требования мягче, чем для З и С обычных промышленных объектов... Здания и сооружения подлежат экспертизе: - в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, установленного проектной документацией; - случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения; - после аварии на опасном производственном объекте, в результате которой были повреждены несущие конструкции данных зданий и сооружений; - по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями экспертизы; |
|||
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 7
|
Думаю и так уже загуглил, но все же:
Приказ Ростехнадзора № 538 от 14.11.2013 "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" п.7 Примечания с умного сайта: Примечание: В редких случаях в проекте указывается срок эксплуатации здания. По этому, в большинстве случаев инспектор Ростехнадзора просит предъявить "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" (с 2005 г.) или "Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта" (до 2005 г.), а так же паспорт на здание и сооружение. Инспектор принимает решение на основании данных документов. Примечание: Касательно отсутствия проектной документации у Вас не должно возникать вопросов, тут однозначно нужно проводить экспертизу промышленной безопасности здания. Касаемо отсутствия в проектной документации сроков эксплуатации зданий, то скажем следующее: "Проектные организации не хотят брать на себя ответственность за здание, так как не могут контролировать процесс постройки, который может отличаться от проекта. И по этому часто не указывают сроки эксплуатации здания". В данном случае инспектор Ростехнадзора ориентируется на дату ввода здания в эксплуатацию и срок эксплуатации здании указанный в паспорте на здание. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57
|
Это можно оценить лишь по материалам заключения после технического обследования или по материалам акта очередного технического осмотра.
То же относится и к (визуальным) дефектам. Если необходимо обосновать проведение технического обследования, под него можно подвести необходимость паспортизации здания, изменение технологии, инженерных систем, характера и величины нагрузок, производительности, проведение сертификации продукции/технологии, повышения безопасности объекта и т.д. В общем случае два года - установленный нормативами срок. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Как считается строительный объем промышленных зданий | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.02.2018 16:19 |
Ищу серию ПК-01-60 на плиты покрытия 3х12м для промышленных зданий | nova | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 01.08.2016 07:41 |
Осмотр, обследование, мониторинг при эксплуатации промышленных зданий шахт | Tyhig | Обследование зданий и сооружений | 4 | 19.03.2012 10:49 |