Непрочитано 12.08.2011, 13:28 #1
Хомуты из В500С вместо А240С
[email protected]
 
конструктор
 
Регистрация: 14.09.2008
Сообщений: 143

Собственно есть ли ограничения по применению арматуры типа В500 в хомутах. Здание жилое 17эт, стеновая система. Хомуты в торцах стен, перемычках и каркасах в районе больших пролетов. Знаю что В500 имеет ограничения (по удлинению) по применению в рабочей арматуре.
Просмотров: 32197
 
Непрочитано 15.08.2011, 14:58
#2
benderbey


 
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 51


Если В500 такая же как Вр1, то они крякнут гнуть из нее хомуты на 17 этажей.
benderbey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2011, 15:11
#3
[email protected]

конструктор
 
Регистрация: 14.09.2008
Сообщений: 143


В500 это не гладкая с Вр1 но и не горячекатаная. Это что то среднее. Насколько я понимаю сталь та же что и А500 только катают по другому и получается наклеп поверхности и чуть разница в расчетных показателях.
Повторюсь есть ли ограничение в применении в качестве хомутов
mmahaev@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2011, 15:36
#4
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
Повторюсь есть ли ограничение в применении в качестве хомутов
Звони на завод
Manuel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 08:58
#5
[email protected]

конструктор
 
Регистрация: 14.09.2008
Сообщений: 143


Завод и Застройщик есть зло и Анархия, но с ними приходится иметь дело
mmahaev@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 15:44
#6
gosho

architect
 
Регистрация: 31.01.2011
moscow
Сообщений: 30
Отправить сообщение для gosho с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
Повторюсь есть ли ограничение в применении в качестве хомутов
И что вы накопали на эту тему?
Отпишитесь. Меня тоже вопрос волнует.
Я в руководстве по ПрожектСтудио прочитал следующее

Цитата:
Для хомутов, шпилек и скоб используется только гладкая арматура класса A-I.

Изгибаемая конструкция

Минимальный диаметр арматуры хомута зависит от высоты поперечного сечения изгибаемой конструкции.
Если высота хомута в свету Нх ≤ 750 мм, что соответствует высоте сечения изгибаемой конструкции Н ≤ 800 мм, то значение диаметра арматуры хомута должно быть не менее 6 мм. Если высота хомута в свету Нх > 750 мм, что соответствует высоте сечения изгибаемой конструкции Н > 800 мм, то значение диаметра арматуры хомута должно быть не менее 8 мм.

Сжимаемая конструкция

Диаметр арматуры хомута зависит от диаметра огибаемых поперечных сечений стержней. Контроль выполняется по диаметру огибаемых поперечных сечений арматурных стержней. Если значения диаметров огибаемых поперечных сечений арматурных стержней различны, то контроль должен производиться по их наибольшему значению. Минимально допустимое значение диаметра арматуры хомута должно быть не менее указанного в таблице.

Диаметр поперечного сечения огибаемого стержня, d1 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40
Минимальный диаметр арматуры хомута, _________d_. 6.. 6 .6_ 6_. 6_ 8_ 8_ 8_ 8_10 10
gosho вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 16:18
#7
zx-constr

Конструктор
 
Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128


Применять Вр-1 в хомутах можно, но можно нарваться на замечания экспертизы. По прочностным характеристикам хомуты из Вр-1 соответствуют А-500. Строители Вас точно убьют Кстати, по сортаменту Вр-1 изготавливается только диаметром 3, 4, 5 мм.
zx-constr вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2012, 13:12
#8
Lennon


 
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 62


Полное относительное удлинение В500С должно быть не менее 2,5%, расчетное сопротивление Rs=435МПа, естественно можно применять в качестве хомутов.
Lennon вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2012, 13:18
#9
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


А, что мешает использовать А500С скажем Ф6-10 мм в качестве хомутов?
__________________
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 14:28
#10
Lennon


 
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 62


Ничего не мешает. Только сортамент 6-10 горячекатаная в бунтах является проблемным сигментом на рынке, мало кто из металлургов может делать такой прокат. Например в Сибире (ЗСМК) вообще катают только с d=10. Кстати, часто ставят именно 10-ку вместо 8-ки ввиду отсутствия её на рынке.
Lennon вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2013, 20:38
#11
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Интересная темка. Гнуть хомуты из А400 или А500 диам 8 не намного труднее, чем из кругляка А240. Зато прочность
у А500 почти в два раза выше. А цена на 8 А500 у нас на 5% даже ниже, чем на кругляк. Прибавим к этому факт рифленой поверхности, что дает дополнительные преимущества в сцеплении. Понятно, надо радиус блюсти, но это есть в нормативах.

Кто знает официальные гумаги на эту тему? Или практический опыт? А то я сандалю хомуты из А500 давно, правда не афиширую... И так мне приятно, знаете ли...
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2013, 23:12
#12
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Сейчас преимущественно хомуты делают из А500С. А400С - практически не пользуется популярностью, тяжело купить ассортимент ограниен. С В500С (холоднодеформированная) та же ситуация. В Украине один производитель, забыл даже какой. А240С идет в основном на петли, а в петлях популярные диаметры 12-42. И у нас мелких диаметров А240 нету на стройке... Поэтому почти всегда в проект вносим изменения и заменяем в хомутах гладкую арматуру на рифленку.

Знаю что В500 имеет ограничения (по удлинению) по применению в рабочей арматуре. - так хомуты же не рабочая арматура, на растяжение работать не должны. часто принимаются конструктивно для транспортировки, строповки или из условий свариваемости
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2013, 00:51
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Года с 2003 ставлю хомуты В500. Ни разу вопросов не было
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 09:22
#14
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Кто знает официальные гумаги на эту тему? Или практический опыт? А то я сандалю хомуты из А500 давно, правда не афиширую... И так мне приятно, знаете ли...
Тихонов в своем пособии (но только во вступлении) пишет, что возможна замена пятисоткой не только а-третьей, но и гладкой арматуры, правда, опять же, не в качестве хомутов
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 09:40
#15
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Хомуты постоянно делаем из А500С. При этом на диаметр загиба плевать, какой получицца.
А240 дороже получается при закупке, как писал Brasero почему-то.
Насчет В500 трудно сказать, не везде её достать можно. Поставщики предлагают в основном А500 и А1, посему и пользуют.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 19:42
#16
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Расчетное сопротивление поперечной арматуры, которая ставится на восприятие поперечных усилий, ограничивается по прочности, в расчете берется не более 3000 кгс/см2. Также есть ограничения на минимальный диаметр.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2013, 05:23
#17
Змей Горыныч (без DВух)

Мотаю нервы себе и другим
 
Регистрация: 02.06.2013
В Сибири
Сообщений: 403


Вы забыли одну весчь. Проволоку В500 вообще-то не согнуть (в отличие от А240) - разве что отжечь (а оно вам надо?).
А потом - диаметр поперечной арматуры всегда зависел от диаметра охомутовываемой (!) арматуры. Напоминать надо, максимальный диаметр В500? Если нормы позволяют и очень хочется, то применяйте проволоку по ГОСТ 7348-81 "Проволока из углеродистой стали для армирования...".
Змей Горыныч (без DВух) вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2013, 12:25
#18
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


d6 гнётся руками без проблем. d8 - руками с трубой.
Хомуты не менее 1/4 продольной арматуры. Если в500 макс диаметр 10мм, то можно использовать для продольной d40. А Вы, видимо, всё двутаврами армируете, раз диаметра В500 не хватает.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2013, 12:51
#19
Змей Горыныч (без DВух)

Мотаю нервы себе и другим
 
Регистрация: 02.06.2013
В Сибири
Сообщений: 403


swell{d}, прокомментируй приложение У ГОСТ 21.501-2011 "Ведомость расхода стали".
Арматура класса - В500 - ГОСТ 6727-80 (относительно прокатываемых (протягиваемых) диаметров по этому ГОСТ).
Рулонные сетки по ГОСТ 8478-81 не пробовал гнуть?
Змей Горыныч (без DВух) вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2013, 13:08
#20
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Про гост 80-года - я хз, мы гост 2006ого используем (ГОСТ Р 52544-2006 "Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия")

Сетки не пробовал =) мы хомуты из отдельных стержней делаем =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Хомуты из В500С вместо А240С

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Не работает copy-past. FAQ не помог Dust! AutoCAD 16 17.02.2011 11:47
Кракозябры в некоторых местах Элита AutoCAD 8 31.01.2011 11:45
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
Вместо подготовки из тощего бетона - полиэтиленовая пленка Розмысл Железобетонные конструкции 59 01.12.2008 15:53