Для 24-метровой жб-фермы 120 кг - слону дробина. Можно, конечно взять серию, посмотреть материалы для проектирования, там к фермам еще и тельферы предусмотрено вешать. Непонятно, откуда вообще взялся у вас этот эксперт? Обычно подвеска к конструкциям покрытий
всякой нетяжелой фигни проводится как "капитальный ремонт", что экспертизе обычно не подлежит.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
из здравого смысла.
условно ферма по серии несет 100 тонн, дополнительная нагрузка 1т(1%). Но мы то с вами знаем что по СНиП такие элементы проектируются с коэффициентами запаса по нагрузкам, по материалам и т.п. стало быть коэффициентик набегает побольше 1%. вот наша доп. нагрузка как раз вписывается в это Кз. :wink: |
|||