Непрочитано 10.05.2007, 14:33 #1
Новая нагрузка на старые конструкции
NIPIOLEG
 
Конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 10.03.2006
Сообщений: 565

На серийные ж/б фермы пролетом 24 м вешается фигня весом 120 кг на 3 точки. Эксперт требует пересчитать ферму, мне считать неохота да и чертежей существующих конструкций нет. На что можно сослаться чтобы не считать, все таки абсолютно разный порядок цифр по нагрузкам - меньше процента. И до скольки процентов можно не пересчитывать?
Просмотров: 2701
 
Непрочитано 10.05.2007, 16:54
#2
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Для 24-метровой жб-фермы 120 кг - слону дробина. Можно, конечно взять серию, посмотреть материалы для проектирования, там к фермам еще и тельферы предусмотрено вешать. Непонятно, откуда вообще взялся у вас этот эксперт? Обычно подвеска к конструкциям покрытий
всякой нетяжелой фигни проводится как "капитальный ремонт", что экспертизе обычно не подлежит.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2007, 17:27
#3
ЛИС


 
Сообщений: n/a


из здравого смысла.
условно ферма по серии несет 100 тонн, дополнительная нагрузка 1т(1%).
Но мы то с вами знаем что по СНиП такие элементы проектируются с коэффициентами запаса по нагрузкам, по материалам и т.п. стало быть коэффициентик набегает побольше 1%. вот наша доп. нагрузка как раз вписывается в это Кз. :wink:
 