| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.06.2022, 10:54 | #1 | |
Что за закладные детали 3Д-1 устоев моста
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 118
|
||
Просмотров: 5878
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
ЗД- это общепринятое сокращение "закладных деталей". 1 - порядковый номер ЗД в данном проекте.
Что они собой представляют по данному листу понять невозможно. Можно предположить, что это опорные части под мостовые балки или полотно. Посмотри на конструкцию полётного строения. Если там 4 балки, то на 2 устоя нужно как раз 8 закладных. Но даже если балок 4, это лишь косвенное доказательство. Закладные могут быть и чем-то иным. Креплением каких-нибудь коммуникаций, дорожных указателей, дренажных труб, да мало ли что там было придумано. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 118
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Ремонт бывает разный. В рамках ремонта можно предусмотреть временный демонтаж (или поддамкрачивание) пролётного строения и замену всех закладных.
Изучай тех.задание и томик по обследованию. Какой смысл ремонтировать сколы бетона, если опорные закладные все сгнили. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 118
|
Цитата:
- отчистка насадок опор от грязи и пыли; - ремонт бетонных поверхностей устоев моста ремонтными составами; - отчистка, обеспыливание и обезжиривание металлических поверхностей пролетного строения и опорных частей; - окрашивание металлических поверхностей пролетного строения и опорных частей лакокрасочными материалами; - изготовление и монтаж, недостающих частей футляров опорных частей Вот, в соответствии с запиской и чертежами делаю сводную ведомость. |
|||
|
||||
Транспортное строительство Регистрация: 10.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 1
|
Скорее всего, закладные детали в данном случае - для установки перил на открылки. Если при ремонте моста не предусмотрена замена открылков, то анкеруемые стержни закладной детали будут установлены при помощи клеевого состава (поз. №3 в ведомости)
Для отображения узла на чертеже требуется конструкция фланца перил |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 118
|
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- MostPro, а где можно найти чертеж такой детали, вообще характеристики и материалы для этой детали? |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 118
|
Так, вижу, что они бывают разных размеров... Как подобрать нужный? Стойка перильного ограждения имеет диаметр 70 см.
----- добавлено через ~4 мин. ----- а тут вообще понятия не имею, что за конструкция. Загуглила, что такое фланцы На чертежах с перилами они не показаны, и в спецификации их нет. Последний раз редактировалось Ahimsa, 24.06.2022 в 14:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 258
|
Монтаж перильного ограждения через закладную - не самое лучшее решение с точки зрения содержания. Корни этого узла еще из тех времен, когда надежных анкеров не было. Если ограждение оцинкованное - при сварке обгорит цинк, коррозия будет вылезать постоянно, несмотря на все покраски и холодные цинки. Надежный фланец с заводской оцинковкой и химические или механические анкера в открылок, и все будет стоять мертво. Если еще поверхность открылка покрыть козырьком из оцинковки от соли - долговечность примерно +5 лет с козырьком 0,7мм (лучше толще).
|
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
Любой старый типовой на опоры мостов, блоки открылка с закладушками смотрите... Обычно они с пластиной примерно 20х20см в плане, с вертикальными анкерами. Впихивать их в существующий открылок странно, выше писали. Это если версия перил верна в принципе. Оно вроде к антикоррозионной защите никаким боком.
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 118
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Ahimsa, 27.06.2022 в 07:36. |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
https://meganorm.ru/Index2/1/4293775/4293775481.htm А если проще - ЗД состоит из пластины 200х200х12мм и четырёх анкеров из арматуры А2 диаметром 12мм длиной по 300мм...
Будете его раскапывать чтобы обмазать изоляцией, и куда-то там еще 3 куб.м ремсостава прилепить? Не многовато будет? Может тот мостовик только приценивался к объемам и составу работ, просто предварительные наброски у Вас в руках на исходной картинке? Ну и перила там есть на открылке, значит как-то за что-то держатся, почему не использовать то, что работало годами? Что, всё-всё съела коррозия? |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 118
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
Там же спецификации есть, с весом. Я Вам ссылку дал, там всё кучкой в одном чертеже армирования блоков шкафных стен. Да и считается этот вес на коленке, даже без сортаментов в руках...
Под пролётом-то как копать, да и переходные плиты может есть, и движение перекрывать придётся, впрочем, нюансы Вам виднее. Вообще-то объем повреждений при обследовании выясняют - место, вид, причина, площадь, глубина, степень коррозии арматуры... Да и те же конструкции старых перил должны быть описаны подробно. Всё это сводится в ведомости дефектов и повреждений, существующих конструкций, прикладываются фото и чертежи, а вот так, из головы выдумывать... Обидно за мостик ((( |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581
|
Цитата:
Кстати, рискну предположить, что закладная деталь ЗД-1 - это химический анкер. Таблица странно составлена, но похоже "мл" - это таки единица измерения закладной делали Тогда получается 8 анкеров (по два на открылок) и общим объемом химии 820 мл. Что ими должно крепиться - придумайте сами. Последний раз редактировалось lexa_3513330, 27.06.2022 в 18:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 118
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Ahimsa, 28.06.2022 в 08:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 118
|
Прикреплю еще фрагменты чертежей с перильным ограждением и узлом с изображением перильн. огр. на мостовом полотне. На мостовом полотне, честно говоря, я тоже не совсем понимаю, как крепится- вот с барьеркой понятно- там цоколь показан, болты. А тут мне не понятно, проясните,пожалуйста.
Ну и на устое крепление -теперь уже непонятно, как эти опоры прикрепятся к закладным, почему там нет фланцев с отверстиями для крепления....Или они не показаны на чертеже перильного огр.? Может быть такое- что эти фланцы отдельно к к этим стойкам идут, а потом приваривают? Последний раз редактировалось Ahimsa, 28.06.2022 в 08:16. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Холмянский М.М. Закладные детали сборных железобетонных элементов | Ведмер Взоров | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 09.10.2017 08:03 |
Закладные детали, устанавливаемые в ж/б балках | Тихий | Железобетонные конструкции | 2 | 03.12.2015 18:54 |
Закладные детали монолитного ростверка отражены в чертеже фундаментных балок | Пряник29 | Основания и фундаменты | 30 | 03.04.2015 12:16 |
Закладные детали в резервуаре для воды. Из чего? Чем варить? | Skovorodker | Железобетонные конструкции | 5 | 02.04.2013 23:38 |
В какие места устраивать закладные детали в шахте лифта и на каком расстоянии? металлический каркас | Alex29_10_80 | Металлические конструкции | 6 | 22.02.2013 07:17 |