Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Произведение коэффициентов А*К1 для ввода в ФОК-ПК

Произведение коэффициентов А*К1 для ввода в ФОК-ПК

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.06.2019, 05:09 #1
Произведение коэффициентов А*К1 для ввода в ФОК-ПК
DarKxXxLorD
 
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 366

При вводе исх. данных в ФОК Комплекс требуется, дословно:
"Произведение коэффициентов А*К1 по СП 14.13330.2011"

К1=0,22, это ясно, по таблице.

А - это "значение ускорения в уровне основания, принимаемое равным 1,0; 2,0; 4,0 м/с?

Таким образом, А*К1=0,44? Меня смущает, что А - это ж не коэффициент. Ещё смущает, что при вводе выпадает списочек "готовых" значений, а они: "0,02, 0,04, 0,08, 0,16".
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Просмотров: 2974
 
Непрочитано 14.06.2019, 06:03
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Это по старому снипу. А/9,81 или 10 - доля от ускорения свободного падения.
К1 = 0,25.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2019, 06:46
#3
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 366
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это по старому снипу. А/9,81 или 10 - доля от ускорения свободного падения.
К1 = 0,25.
Не совсем понял. Да, к1=0,25, ошибся, а дальше? Что принять за А при 8 баллах?
Ускорение своб. падения = 9,82 м/с².
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2019, 06:52
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


0,2
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2019, 11:31
#5
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 366
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
0,2
Подскажите, как получили значение 0,2?

А - значение ускорения в уровне основания, принимаемое равным 1,0; 2,0; 4,0 м/с для расчетной сейсмичности 7, 8, 9 баллов соответственно; по новому СП.

2*0,25=0,05
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь

Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 14.06.2019 в 11:39.
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2019, 11:38
#6
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Но вроде не совсем точно, 9,82/10=0,982
0,982*0,25=0,2455 ?
2/10=0,2, где 2 - значение ускорения в уровне основания для 8 баллов; 10 (точнее 9,81) - ускорение свободного падения
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2019, 03:34
#7
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,869


Если в расчетной программе написано одно, а написано другое - не верь глазам своим. В лучшем случае авторы забыли поправить интерфейс после предыдущих норм, в худшем - забыли поправить алгоритм. Тут два варианта:
  1. Написать в техподдержку
  2. Посчитать тестовую задачу с одиночным фундаментом и сравнить напряжения под подошвой с ручным счетом. Если задать одиночную N от веса и одиночную Q от сейсмики - ручная прикидка будет простой, а разница в 10 раз в коэффициенте должна хорошо проявиться.
Нубий-IV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Произведение коэффициентов А*К1 для ввода в ФОК-ПК

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли подрезать плиты ПК 72.15 до ПК 63.15 ? Michael87 Железобетонные конструкции 2 06.01.2014 03:12
Какой ноут (характеристики ) купить чтобы при установке ПК ЛИРА, ПК Мономах не зависал ноут ? Mr.AS Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 4 26.04.2013 23:23
ПК ЛИРА-САПР 2011. Что новенького? Armin Лира / Лира-САПР 54 06.03.2013 11:56
Как понять ??? мое мнение рассчитывай в ПК ЛИРА и одновременно проверяй в ручную, «а зачем нужен ПК ЛИРА если есть ручки !!!» Mr.AS Лира / Лира-САПР 13 07.10.2011 14:24