Непрочитано 14.03.2011, 15:03 #1
Монолитные элементы - насколько большие могут быть?
Master Yoda
 
Бывший Инженер
 
Ближний Восток
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 161

Уважаемые коллеги, рылся в ранних темах, не нашел ответ, поэтому форвардните если такая тема уже была.

Суть проблемы в 2-х словах:
Заказчик хочет отлить стену бассейна, высотой 4 м, длиной 15 м и ТОЛЩИНОЙ около 1м (!!!) НЕПРЕРЫВНЫМ бетонированием вместе со всеми остальными 4 более тонкими стенами и фундаментной плитой. Помимо того что для этого придется единовременно привезти 60 кубометров бетона за раз только для этой стены, мое чутье подсказывает, что по правилам массивного бетонирования эта стена может треснуть при усадке бетона во время схватывания, если ее залить за 1 захватку без специальных технологий бетонирования (т. е. в сельских условиях при строительстве коттеджа).
Тогда меня спросили: а какую максимальную толщину такой стены можно отлить?
Я начал смотреть СНиП 52-01-2003, СНиП 3.03.01 и др. связанные с ними, но ничего типа "максимальные захватки при соотношении размеров элемента..." или "монолитное сооружение считается массивным при..." не нашел.
ППР естественно для коттеджа заказывать у ПТО не собираются.

Вопрос к гуру массивноых конструкций: при каких параметрах монолитная конструкция превращается в массивную, и какие максимальные размеры должны быть при непрерывном бетонировании?
Естественно надо обосновать конкретными пунктами конкретных норм.
Может кто сталкивался с подобным?
Просмотров: 2625
 
Непрочитано 14.03.2011, 15:08
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


1м не так уж и много, если проводить аналогию с фундаментными плитами. Были тут темы про массивные или толстые фундаментные плиты. Надо бы порыться.

ЗЫ, вот интересная тема

Последний раз редактировалось vv_77, 14.03.2011 в 15:13.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 15:15
#3
Master Yoda

Бывший Инженер
 
Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
если проводить аналогию с фундаментными плитами
С фундаментами понятно, там они специальным образом на захватки бъются и т. п., а тут все ЗА 1 РАЗ залить хочет, причем я так думаю тут на сваи придется ставить, чтобы от остальной конструкции не откалолось и т. п. геморой. Поэтому она еще как балка-стенка будет работать, с собственным весом 10 т/п.м.
Короче нормы нужны, нормы...
Master Yoda вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 16:07
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
С фундаментами понятно, там они специальным образом на захватки бъются и т. п., а тут все ЗА 1 РАЗ залить хочет
Ну да, там захватки. Как правило по 40м. А у Вас всего 15.
Цитата:
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
причем я так думаю тут на сваи придется ставить, чтобы от остальной конструкции не откалолось и т. п. геморой. Поэтому она еще как балка-стенка будет работать, с собственным весом 10 т/п.м.
То есть, давление на основание составит 10т/м.кв или 1 кгс/см.кв.
Что смущает?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 18:06
#5
Master Yoda

Бывший Инженер
 
Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
То есть, давление на основание составит 10т/м.кв или 1 кгс/см.кв.
Смущает еще 200 тонн воды в этом монолитном бассейне, и 7 сосредоточенных нагрузок на эту стену по 10 тонн каждая.
Master Yoda вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 08:19
#6
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


если и не сможет непрерывно залить, то ничего страшного не случится. Даже если между порциями будет три часа разницы, это не создаст внутренних трещин. А вот армировать нужно с учетом предотвращения усадочных деформаций бетона. Сваи врятли тут пригодятся (см. свойства грунтов по месту). Получится мощная балка-стенка в случае локальной просадки грунта. А если еще и подошву сделать шириной 1,4 м примерно, то можешь спать спокойно. Одно непонятно: за каким таким нужна такая дорогая, толстая стена?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 09:27
#7
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


сделайте ППР и технолог. карту сами, без них никак.
ursula вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 12:45
#8
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


поставте рассечку-сетку
инж-конструктор БАМ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитные элементы - насколько большие могут быть?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лопнула пружина. Какие могут быть причины? Женя Машиностроение 10 04.10.2010 11:58
Адрес интернет странички кирилицей какие могут быть проблемы? dextron3 Разное 23 02.07.2010 11:01
Рефрижераторная установка - какие варианты могут быть CADAVER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.04.2010 08:04
Опорно-поворотный узел (подшипник). Какие могут быть проблемы при ремонте? Andrew Ilch Машиностроение 9 28.07.2009 00:30
Могут ли быть торговые павильоны IV степени огнестойкости? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 5 09.07.2009 20:50