Непрочитано 10.07.2012, 20:52 #1
Учет ветрового давления при проверке давления под подошвой фундамента
bigden
 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823

Привет
Подскажите нужно ли учитывать ветровое давление для проверки давления
Просмотров: 7217
 
Непрочитано 10.07.2012, 21:31
#2
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


СП Нагрузки и воздействия
СП Основания зданий и сооружений

Тут ответ на твой вопрос. Не подумай что я злой , просто тебе же самому будет полезно почитать, еще добрым словом вспомнишь.
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2012, 21:41
#3
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


а можно немного поточнее сказать - какой пункт прочитать
bigden вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 22:36
#4
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Чем больше - тем лучше

Ну не помню я ни номера страниц, ни пунктов.
В начале должно быть - там где про сочетания нагрузок и про предельные состояния. Может еще где-то по тексту. Предлагаю прочитать оба СП от корки до корки - попутно может какие-то еще вопросы снимутся.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 22:39
#5
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827



Тут , дорогой, одним пунктом не отделаешся. Действительно, если заниматься серьёзно, то надо много пунктов читать. Да и вопрос надо задавать поточнее, поконкретнее. Ветровая нагрузка горизонтальная, а остальные как правило вертикальнодействующие. В каких то случаях можно ветер не учитывать, а где то следует учитывать. Например ветер имеет большое значение при расчёте фундамента дымовой трубы, где требуется рассчитать крен фундамента, неравномерность давления под подошвой фундамента и т.д. А для фундамента обычного кирпичного жилого дома ветер можно проигнорировать.
troja вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 22:47
#6
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Ладно, на сколько мне известно...
Сравнение P c R - условие применения метода ЛДПП для расчета осадок - это часть расчета по деформациям (если применяем СПшную методу).
Из СП ОЗИС известно, что по деформациям берем основное сочетание
ИЗ СП НиВ известно что основное сточетание это постоянные+длительные+кратковременные, в т.ч. ветер.
Т.е. учитывать надо.

При расчете осадок и хкренов - берется часть кратковременной ( ну типа модули деформаций при кратковременной и длительной разные), плюс там пульсации еще, которые наверно тоже учитываются при расчете по деформациям...
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2012, 23:26
#7
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


зданице одноетажное стоечнобалочной схемы. да, для сооружений башенного типа нужно учитывать ветер - в сп есть прямое указание для этого. а для моего. ветер это все-таки кратковременная нагрузка

СП 22 п.5.2.2 расчеты по деформациям должны производиться по II гпс. При этом учитывается длительная часть нагрузки.
10.12 Расчет осадок основания следует выполнять на основные сочетания постоянных и длительных нагрузок - но это для высотных зданий

По СП 20 к длительным нагрузкам следует относить по ниженные значения нагрузок, указанные в п.4.1. В п.4.1 ветровые нагрузки не указываются. (т.е. что, все-таки учитывать их с коэффициентом по надежности =1?)

СП 22 п.7.3 динамическое действие ветра учитывается только для расчета по несущей способности - но это для ЛЭП
тоже не все понятно
вопрос. а что с напряжениями под подошвой? от этого все-таки зависит размер подошвы
bigden вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2012, 08:08
#8
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


Если вы выполняете расчет по деформациям, а он наиболее распространен в фундаментах заньиц, то "СП 22 п.5.2.2 расчеты по деформациям должны производиться по II гпс. При этом учитывается длительная часть нагрузки", т.е. кратковременные нагр не учитываете
Novich вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2012, 08:57
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Для высотных зданий учитывается 50% ветровой нагрузки при расчете фундаментов.
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2012, 09:42
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Подскажите нужно ли учитывать ветровое давление для проверки давления
///
Вложения
Тип файла: rar Позыв-вен.rar (2.76 Мб, 245 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2012, 09:44
#11
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Novich Посмотреть сообщение
Если вы выполняете расчет по деформациям, а он наиболее распространен в фундаментах заньиц, то "СП 22 п.5.2.2 расчеты по деформациям должны производиться по II гпс. При этом учитывается длительная часть нагрузки", т.е. кратковременные нагр не учитываете
Доля длительности и кратковременные/длительные нагрузки это разные вещи, не надо путать.
У нагрузок на перекрытия и снега есть доля длительности - СП нам говорит что надо учитывать только длительно действующую составляющую при расчете по II ГПС. Соответственно при расчете по I ГПС берем только кратковременную составляющую. Это понятно.

У ветра нет доли длительности - и это естественно, т.к. она вся кратковременная. Другое дело, что
непонятно почему из полезной и снега кратковременную составляющую убирают, а ветер оставляют (ну раз про него ничего не сказано), но по СП получается вроде бы так (считаем на основное сочетание). Видимо тут дело в хренекрене.

Может так
Если считаем осадку - ветер убираем, но при использовании схемы ЛДПП ветер оставляем при проверке напряжений P<R
Если считаем крен - то ветер оставляем.

У вас ветер сильно сказывается на напряжениях под подошвой? Если здание невысокое - вообще должен не сказаться.
Потом, можете смело превышать R если надо - никто не запрещает, можно сэкономить при желании.

Последний раз редактировалось ooze, 11.07.2012 в 09:50.
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 09:46
#12
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


вот как раз для таких зданиц расчет по деформациям некритичен. они малы. а вот момент от ветра очень большой. числено он больше или сравним с вертикальной силы. судя по тому что написано в сп расчет производится с коэф. надежности =1 для основного сочетания. если для нагрузки предусмотрено пониженное значение, то используется оно. для ветра пониженная не предусмотрена, но т.к. в основное сочетание входят кратковременные, следовательно ветер нужно учитывать.
просто сомнительно как то. ветер все-таки не длительная нагрузка. а если его не учитывать, то при подборе подошвы мноие фундаменты превращаются в центрально нагруженные

З.Ы. опоздал немного с постом.
SergeyKonstr, а не подскажите, что это за литература которую вы привели?

Последний раз редактировалось bigden, 11.07.2012 в 09:52.
bigden вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2012, 09:56
#13
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
вот как раз для таких зданиц расчет по деформациям некритичен. они малы. а вот момент от ветра очень большой. числено он больше или сравним с вертикальной силы.
У тебя ж одноэтажный сарай, откуда большой момент?


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
судя по тому что написано в сп расчет производится с коэф. надежности =1 для основного сочетания. если для нагрузки предусмотрено пониженное значение, то используется оно. для ветра пониженная не предусмотрена, но т.к. в основное сочетание входят кратковременные, следовательно ветер нужно учитывать.
Вот об этом я и толкую. Он глобально типа учитывается, но в некоторых расчетах (например осадки) он убирается, а в крене остается. А в условии P<R я бы его оставил, т.к. нет никаких указаний или я о них неведаю.


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
просто сомнительно как то. ветер все-таки не длительная нагрузка. а если его не учитывать, то при подборе подошвы мноие фундаменты превращаются в центрально нагруженные
Никогда на практике не встречал центрально-нагруженных фундаментов - все равно есть подпор грунта, эксцентриситеты, неравномерное загружение соседних площадей временной нагрузкой и прочие факторы.
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 10:24
#14
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
У тебя ж одноэтажный сарай, откуда большой момент?
высота приблизительно 10 м. + динамическая составляющая. для 2 гпс поменьше, но при сочетании постоянная+ветер значения силы и момента где-то 5:3...1:2
bigden вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2012, 10:26
#15
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
а не подскажите, что это за литература которую вы привели?
Не помню. Походе на Б.И.Далматов.

Для вашего ф-та я бы учитывал ветровую нагрузку.
Вложения
Тип файла: rar Позыв-венда.rar (521.4 Кб, 159 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2012, 10:30
#16
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


bigden,
Лучше учти - проблемы то нет (если не надо отчитываться перед кем-то).
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 10:35
#17
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


вообще всегда учитывал ветер при подборе подошвы. но вдруг засомневался. да, раз такая неопределенность лучше учесть
bigden вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2012, 11:35
#18
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Вероятно для малоэтажных зданий ветер можно и не учитывать - просто если здание невысокое - ветер немного добавит к давлению под подошвой...значение давления увеличивается ненамного...
ooze правильно говорит см. #11

Другое дело, если здание многоэтажное или высотное - там думаю, ветер учитывать нужно...просто большой момент получается...(по опыту техобследования, как правило учитываем ветер...)

Недавно мы проводили техобследование - здание было небольшое по высоте...
Ветер совершенно немного прибавил к давлению под подошвой фундамента...но это всего-то 3-х этажка...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC05067.JPG
Просмотров: 133
Размер:	816.8 Кб
ID:	83608  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рябина-1.JPG
Просмотров: 163
Размер:	220.0 Кб
ID:	83609  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рябина-2.JPG
Просмотров: 158
Размер:	197.6 Кб
ID:	83610  
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 11.07.2012 в 11:47.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2012, 11:44
#19
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


viking1963,
Ну вы маньяки чесслово, в хорошем смысле
ooze вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2012, 11:54
#20
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ooze,
Доброго времени суток,

Делаю все, как мой шеф говорит...
я - расчетчик подневольный...
всего лишь выполняю его указания...
(шеф - это технический директор частной фирмы...конкретный 70-летний дед...)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рябина-3.JPG
Просмотров: 156
Размер:	191.5 Кб
ID:	83611  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рябина-4.JPG
Просмотров: 141
Размер:	102.4 Кб
ID:	83612  
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учет ветрового давления при проверке давления под подошвой фундамента

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? Dan_iil Расчетные программы 24 23.04.2016 15:07
Сопротивление грунта меньше среднего давления под подошвой фундамента GGCAT Основания и фундаменты 11 01.07.2010 15:25