Расчет фундаментной плиты в разных уровнях в Мономахе
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 13725
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Я немного не понял, к сожалению, о чем Вы.
Если Вы о возможности создать плиту с перепадом, то это возможно методом разбиения этажа. Но фундаментная плита - это не этаж, она принадлежит самому нижнему этажу и устанавливается всегда в его нижней плоскости. Offtop: Вы об этом? |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Опять же будучи "чайником" по части использования расчётных программ, тем не менее рискну предположить, что это не безвыходная ситуация. Посчитайте фундаментную плиту на одном уровне, а потом придумайте конструкцию её излома на две половины. Точнее в месте перелома должна быть балка, опирающаяся на нижнюю половину и служащая опорой для верхней половины. Безвыходных ситуаций не бывает.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Опять же будучи "чайником", не могу удержаться от желания высказаться по этой теме. Полагаю, что кроме вопроса "а можно ли?", следует прежде задать вопрос "а нужно ли?". И здесь, думаю, применительно к программе мономах должен быть ответ однозначный "нет". Дело в том, что мономах придуман был для проектирования высотных зданий, а в проекте высотного здания "экспериментировать" с разновысокими фундаментными плитами может либо уж очень безрассудно смелый человек, либо совершенно безграмотный. Представим себе каркас дома этажей 40-50-60, да хотя бы и поменьше 30, с вертикальными нагрузками на пилоны порядка 2500-3500-4000 тонн, весьма большими ветровыми нагрузками и другими"прелестями". И в таких условиях будем проектировать фундаментную плиту с перепадами? Зачем? Ради чего?
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 7
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
И в 16 -ти этажном не советую. Абсолютно нет никакого смысла. Что Вы этим достигнете? Какой то экономии? Есть один непреложный давний принцип проектировщика: на фундаментах не экономят. Вот его и надо придерживаться. Экономьте на плитке для облицовки, ещё на чём нибудь.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Фундаментные плиты делают с перепадом и в достаточно высоких зданиях. Как правило это вызвано примыканием к существующей застройке.
Мономах разработан для расчета простых конструкций зданий, как только появляется что-то нестандартное, все, мономах не подойдет. Поэтому экспортируйте схему в Лиру и вперед. Только коэфф. постели пересчитайте (все таки на 1,6м выше). P.S. Если есть возможность уйти от перепада - это лучший вариант. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Для таких случаев придуманы такие инженерные приёмы, как "стена в грунте", стенка из буронабивных свай и тому подобное. С помощью таких приёмов можно существенно снизить влияние нового здания, тем более высотного, на прилегающую застройку. чего нельзя исключить с помощью выравнивания отметок заложения фундаментов.
|
|||
|
||||
Расчет в 1 уровне и проектирование в 1 уровне.
1600 мм засыпте песком и сделайте плиту пола, либо независимое перекрытие на отм. +1.6 от уровне ФП, с засыпкой пространства песком/керамзитом |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундаментной плиты на продавливание? | Mawave | Основания и фундаменты | 2 | 27.10.2013 22:42 |
Расчет усиления фундаментной плиты | Alexspartakman | Лира / Лира-САПР | 10 | 31.07.2013 10:03 |