| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прочность на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок

Прочность на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.07.2021, 22:11
Прочность на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок
al3003
 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261

Почему при расчете прочности на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок формулу 42 СП 16.13330.2017 следует использовать без учета работы поясов?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 463
Размер:	165.4 Кб
ID:	238579  

Просмотров: 37350
 
Непрочитано 04.07.2021, 15:24
#41
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вы меня пугаете ... Разве это не Вы 5 минут назад написали
Предыдущий посмотрите. #39.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А кто сказал, что потеряла. Там говорится, что считать требуется без учета поясов и ничего не говорится как, в предположении, что это и так известно.
Скажу откровенно - я на память ориентирусь в старом СНиП. Новым СП не пользуюсь вот по той причине по которой мы здесь собрались.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 15:40
#42
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
В ригеле рамы примыкающем с боку пояса успевают включится в работу?
По какой формуле проверять у опор балку из трубы круглого сечения?
  1. Нет. Как и в любом узле, где полки начинаются только места передачи поперечки.
  2. Не знаю. Оболочками в скаде, наверное.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Где-то в учебниках такой порядок расчета прописан?
- не встречал. Сам придумал.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 15:52
#43
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вот из инета. dM/dz * {s/Jb}.
При М=0 - ни какого Журавского.
dM - это бесконечно малое приращение момента в соседних сечениях вырезанного элемента балки длиной dx. Если в опорном сечении М=0, то в соседнем М= 0+dM=dM и касательные определяются по формуле Журавского. Если же у Вас dM=0, то для изгибаемой балки это чистый изгиб, а следовательно Q=0 и касательные напряжения равны нулю.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
не встречал. Сам придумал
Вот и я не встречал. Думаю это актуализаторы норм что-то перепутали.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 15:55
#44
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Вот и я не встречал
- в сериях 1,5 коэффициент, не думаю, что там от нечего делать полуторный запас вкрутили.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 15:56
#45
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,524


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
dM - это бесконечно малое приращение момента в соседних сечениях вырезанного элемента балки длиной dx. Если в опорном сечении М=0, то в соседнем М= 0+dM=dM и касательные определяются по формуле Журавского.
Если попробовать посчитать балку оболочками, то в опорной зоне эпюры касательных напряжений и нормальных будут другие (отклонение от параболы для касательных и от прямой - для нормальных). Напряженное состояние будет ближе к тому, которое рассматривается при продавливании ж.б. колонн.
Т.е в СП - все правильно, скорее всего, обосновано экспериментально.
Хотя пожно и по теории прочности проверить каждую точку стенки.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 15:57
#46
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
в сериях 1,5 коэффициент, не думаю, что там от нечего делать полуторный запас вкрутили.
А чем авторы серий и авторы труда из первого поста отличаются друг от друга?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 16:11
#47
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Я про это и говорю.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 16:26
#48
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вот из инета. dM/dz * {s/Jb}.
При М=0 - ни какого Журавского.
Чем дальше, тем страшнее Вы серьёзно не в курсе, что это и есть одна из дифференциальных зависимостей Журавского, устанавливающая связь поперечной силы и изгибающего момента. Есть ещё и аналогичная зависимость между поперечной силой в внешней нагрузкой. Ни та ни другая не имеют никакого отношения к вычислению касательных напряжений. Известная же формула Журавского предназначена именно для вычисления указанных напряжений. Она универсальна и никаким образом не предполагает зависимости от каких-либо побочных факторов (например вида нагрузки или НДС), за исключением значений поперечной силы и геометрии самого сечения. Если эти параметры нам известны, мы всегда можем определить касательные напряжения. Точка. Возможные возражения буду рассматривать исключительно при наличии ссылок на техническую литературу.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
По какой формуле проверять у опор балку из трубы круглого сечения?
Поскольку данное сечение полок не имеет, то и выбрасывать нечего. Остается классическая формула Журавского.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 16:38
#49
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Чем дальше, тем страшнее Вы серьёзно не в курсе, что это и есть одна из дифференциальных зависимостей Журавского, устанавливающая связь поперечной силы и изгибающего момента. Есть ещё и аналогичная зависимость между поперечной силой в внешней нагрузкой. Ни та ни другая не имеют никакого отношения к вычислению касательных напряжений. Известная же формула Журавского предназначена именно для вычисления указанных напряжений. Она универсальна и никаким образом не предполагает зависимости от каких-либо побочных факторов (например вида нагрузки или НДС), за исключением значений поперечной силы и геометрии самого сечения. Если эти параметры нам известны, мы всегда можем определить касательные напряжения. Точка. Возможные возражения буду рассматривать исключительно при наличии ссылок на техническую литературу.
Вы шутите? Приведенное выражение и есть формула Журавского, только нужно вместо dM/dx подставить Q. Описывает формула Журавского строго распределение касательных напряжений при поперечном изгибе балки. Подробности есть в любом учебнике по сопромату.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 16:44
#50
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


ИБЗ, я откланиваюсь. Именно Ваше крайнее заявление и им подобные дают мне право считать, что или "царь не настоящий" или чтото ещё.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 16:48
1 | 1 #51
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,998
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Именно Ваше крайнее заявление и им подобные
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 16:48
#52
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Приведенное выражение и есть формула Журавского, только нужно вместо dM/dx подставить Q.
Куда подставить? А главное зачем? Что мы получим?
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Описывает формула Журавского строго распределение касательных напряжений при поперечном изгибе балки.
И что? Где есть хоть слово об ограничении её применения условием наличие в этом же сечении момента.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 16:58
#53
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Куда подставить? А главное зачем? Что мы получим?
Извините, но нет желания пересказывать в обсуждении темы главу из учебника. Вы посмотрите, думаю вопросы отпадут.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И что? Где есть хоть слово об ограничении её применения условием наличие в этом же сечении момента.
Нигде. Я такого и не утверждал. Как раз я говорил об обратном: сечение с поперечной силой и нулевым моментом тоже относится к случаю поперечного изгиба ( см. #43)
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 17:07
#54
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Извините, но нет желания пересказывать в обсуждении темы главу из учебника. Вы посмотрите, думаю вопросы отпадут.
Извините, а Вы сами хоть раз пользовались этими зависимостями? Я вот 1-2 раза в год точно пользуюсь, правда без производных . Нет, вру, много чаще, например прогоны в зоне снегового мешка с трапециевидной нагрузкой.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Нигде. Я такого и не утверждал. Как раз я говорил об обратном: сечение с поперечной силой и нулевым моментом тоже относится к случаю поперечного изгиба ( см. #43)
Извините, перепутал. Показалось почему-то что Вы придерживаетесь иного мнения.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 17:37
#55
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
сечение с поперечной силой и нулевым моментом тоже относится к случаю поперечного изгиба
Ужас.
А чистый сдвиг тогда где?
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2021, 21:37
#56
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Рыться в учебниках лень, но я такого не припомню.
Например, у Горева Т.1 на 223 странице (см. вложение).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 94
Размер:	343.5 Кб
ID:	238594  
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 21:39
#57
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Это для 2 и 3 классов (с пластикой), ф. (42) для 1 класса балок.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2021, 21:43
#58
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Написано, что для балок, рассчитываемых с учетом пластических деформаций, а также в опорных сечениях балок. Значит и для балок 1-го класса.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 21:52
#59
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Ужас.
А чистый сдвиг тогда где?
Так это к Вам вопрос. Уже третью страницу пытаемся узнать, где Вы видели, чтобы в опорном сечении шарнирно опертой балки стенку считали как при чистом сдвиге?

Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Написано, что для балок, рассчитываемых с учетом пластических деформаций, а также в опорных сечениях балок. Значит и для балок 1-го класса.
Нет. Смотрите соответствующие пункты СП 16.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 21:59
| 2 #60
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Нет. Смотрите соответствующие пункты СП 16.
Уточню, что смотреть надо формулы (54) и (55) и строку над ними.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прочность на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как АРБАТ проверяет прочность на действие Q-? Бетонщик_№0 SCAD 51 25.05.2017 11:06
Почему балка проверяется на действие продольной силы с изгибом? rekrut222 SCAD 13 30.05.2016 01:23
Лир-СТК значение поперечной силы в неразрезной балке ibragimr Лира / Лира-САПР 2 02.06.2014 20:32
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25