Регистрация: 28.07.2007
City
Сообщений: 3
|
вот как раз для труб диаметром 50 мм уклон составляет 0,035, для 100мм - 0,02, а для 150, 200 и т.д. допускается 1/d
добавлю еще к выше написанному - плохо увеличивать диаметры и тем самым уменьшать уклон трубы при небольших расходах, это приведет к заилению и загрязнению внутренней поверхности трубы, что потом даже прочистки не помогут |
|||
|
||||
Строительство Регистрация: 08.07.2007
Магнитогорск
Сообщений: 31
|
Volka!Я не стал цитировать дословно СНиП, но мы по поводу обратного клапана говорим об одном и том же!Трап это тоже санитарно-технический прибор и отметка его установки самая наименьшая ,по сравнению с другими приборами. Что касается уклонов ,то конечно надо считать по расходу и принимать оптимальный уклон исходя из самоочищающейся скорости потока ,как говорится в вышеупомянутом СНиПе .Я предлагал увеличить D только на магистральном трубопроводе который прокладывается через все здание( Lтрассы=40м).Может имеет смысл продумать вариант с несколькими выпусками, тем самым не тянуть магистраль через все здание. Но в любом случае стояки надо подключать после обр. клапана .
|
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Всегда в таких случаях делаю каналы. Основание полов в процессе строительства изрядно перелопачивается, уплотнение подсыпки может сделали а может нет. Просадка таких полов вещь обычная. Не такие уж это расходы - сделвть кирпичный канал и перекрыть его канальными плитами.
|
|||
|
||||
Строительство Регистрация: 08.07.2007
Магнитогорск
Сообщений: 31
|
Я предлагаю более экономичный вариант:
1-Закрепить в процессе монтажа на трубопровод с шагом 2метра(на каждом стыке труб) и рядом с соединением фасонины -хомуты с закрепленными на них тяжами из d10A-1. 2-Произвести а/корр. защиту металла подвесок.(Можно применить оцинкованный металл). 3-Далее,испытание системы и обратная засыпка с уплотнением. 4-Крепление верха тяжей-подвесок к арматурной сетке с помощью пластин перед бетонированием полов. 5-Бетонирование полов. Такой вариант исключает деформации трубопроводов из-за неравномерности осадок и иммитирует в грунте подвесную схему монтажа надземного варианта. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2013
Сообщений: 1
|
Здраствуйте Народ инженеров у меня срочное вапросы для вам (Инженеро проектровщика ВК)Проектируется общественное здание (Дом культура) подвал не сушествуйеть 2-х этажный как будеть прокладка канлизационных труб на первом этаже ии тоже на втаром,,, пожалуйстаа помагитееее спосибаа за ранееее??????
|
|||
|
||||
стройка - наше все Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87
|
Господа, доброго времени суток!
Прошу совета - какие трубы (из опыта эксплуатации) закладывать под плиту пола? Склонялся к полиэтилену - но п.4.1.1 СП 40-102-2000 требует материал, допускающий воздействие температур до 75 градусов, в т.ч. до 90 - кратковременно; ПВХ трубопроводы как-то отталкивают - видел много поврежденных при монтаже (пусть и с нарушением технологии) Может ВЧШГ? Хочется выбрать тот материал, который с высокой степенью вероятности выдержит суровый монтаж, выдержит высокотемпературные стоки (хотя на практике выше 60 будет вряд ли, но требование СП надо соблюсти); |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
|
Чугун разный бывает, вы о каком?
Полипропилен лучше чем что? Чем ПВХ? и чем же? Под плиту (в грунт) закладывали гофрированный ПП, и обычный рыжий ПВХ, и даже немецкий чугун SML (хотя, по утверждениям производителям, он для грунта не предназначен), чугун 6942 тоже было. По факту - гофр. ПП и ПВХ совершенно нормально эксплуатируются без нареканий, так, что смысла в чугуне я не вижу, ибо дороже. Другое дело, если есть горячие стоки от производства - но это другая песня.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
стройка - наше все Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87
|
Я рыжую ПВХ критично оцениваю после увиденного пару лет назад: см. во вложении
Конечно, нарушение технологии укладки при монтаже, но все-таки ПЭ, чугун внушает больше доверия, как считаете? Ведь за монтажом не всегда уследить получается, а потом полы взрывать, а если уже эксплуатируется Объект... Вообщем, хочется определить самый надежный материал, чтобы без проблем. Последний раз редактировалось nrjst, 11.05.2016 в 10:38. Причина: порвал экран |
|||