Как определяется глубина С/У для МГН?
Екатерина_Лиса
 
Регистрация: 17.11.2017
Сообщений: 26

Друзья! Такой вопрос. Глубина с/у определяется от входа в помещение или от расположения унитаза? Запроектирован с/у для мгн размерами 2130*1800. Эксперт написал замечание, что кабина не удовл. требованиям сп 59. НО. Как правильно считать глубину помещения? Ведь если посмотреть на приложенный рисунок, то глубина от двери - 1800мм (в таком случае это не удовл. требованиям), но унитаз то расположен параллельно длинно стенке - то бишь в таком случае глубина помещения - 2130мм. Я правильно рассуждаю или нет? Я уже запуталась...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 54
Размер:	23.8 Кб
ID:	199327  

Просмотров: 3791
 
Непрочитано 19.02.2018, 11:06
#2
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Это кабина в общей уборной или универсальная кабина?
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 14:11
#3
hudozhnik

Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
 
Регистрация: 01.10.2010
Кронштадт
Сообщений: 179
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM


А что мешает СП 59 то прочитать?
У вас универсальная кабина судя по плану:
Цитата:
6.3.3 Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее: ширина -
1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать
пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также
крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное
пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.
Примечание - Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в
зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования.
В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования
всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки
стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений. Размеры
универсальной кабины в плане, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25
.
hudozhnik вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 14:56
#4
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от hudozhnik Посмотреть сообщение
У вас универсальная кабина судя по плану
Меня тоже терзают такие же предположения. Если действительно универсальная кабина, то замечание эксперта оправдано
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 16:53
#5
Vitruvio

Архитектор
 
Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205


У вас и для доступной кабины размер не соответствует..
Вы запроектировали по старому СП59.. Сейчас размеры кабин увеличились..
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2018, 08:30
#6
Екатерина_Лиса


 
Регистрация: 17.11.2017
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от hudozhnik Посмотреть сообщение
А что мешает СП 59 то прочитать?
У вас универсальная кабина судя по плану:
СП 59 в первую очередь был прочитан. От 16 года. У меня доступная кабина ТОЛЬКО ДЛЯ МГН , запроектированы с/у общего пользования также. Но меня волнует вопрос только связанный с МГН, поэтому картинку предоставила только доступной кабины. Отсюда вопос остается не решенным и кто прав непонятно....

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vitruvio Посмотреть сообщение
У вас и для доступной кабины размер не соответствует..
Вы запроектировали по старому СП59.. Сейчас размеры кабин увеличились..
Смотрю сп 59.13330..2016 пункт 6.3.3 и вижу : ...ширина - 1,65, глубина - 2,2... Есть более новая версия СП? не нашла на просторах интернета...
Екатерина_Лиса вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2018, 08:44
#7
Екатерина_Лиса


 
Регистрация: 17.11.2017
Сообщений: 26


и тогда еще вопрос. Не понимаю чем они отличаются эти кабины универсальная от доступной. Т.е. получается универсальная , та в которую можно попасть из коридора, а доступная, в которую попадаешь непосредственно из умывальной ? Нашла похожую ветку на форуме, прочитала определения в СанПиН, помогите разобраться. прилагаю общий рисунок компоновки с/у
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ц.PNG
Просмотров: 46
Размер:	26.8 Кб
ID:	199367  
Екатерина_Лиса вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 09:16
1 | 1 #8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Екатерина_Лиса Посмотреть сообщение
Т.е. получается универсальная , та в которую можно попасть из коридора, а доступная, в которую попадаешь непосредственно из умывальной ?
Именно. В доступную не только из умывальной, но и из помещения, где кабины с унитазами стоят (в основном). Просто одна из кабин делается больше, при этом все проходы рассчитываются на возможность проезда инвалидов.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 20.02.2018, 10:36
1 | #9
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Екатерина_Лиса Посмотреть сообщение
и тогда еще вопрос. Не понимаю чем они отличаются эти кабины универсальная от доступной. Т.е. получается универсальная , та в которую можно попасть из коридора, а доступная, в которую попадаешь непосредственно из умывальной ? Нашла похожую ветку на форуме, прочитала определения в СанПиН, помогите разобраться. прилагаю общий рисунок компоновки с/у
Универсальная кабина на то и называется универсальной, что должна обеспечивать пользование ею всех категорий МГН, всех полов, а также вместе с сопровождающим другого пола. Поэтому вход в нее должен быть из мест общего пользования - поэтажных коридоров, холлов, вестибюлей.
А доступная кабина позволяет использование только индивидуально, без сопровождающего, поэтому и размеры её меньше.
Считаю, что отмеченное красной галочкой помещение должно быть универсальной кабиной

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=145303
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 18:07
1 | #10
Vitruvio

Архитектор
 
Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205


Цитата:
Сообщение от Екатерина_Лиса Посмотреть сообщение
Смотрю сп 59.13330..2016 пункт 6.3.3 и вижу : ...ширина - 1,65, глубина - 2,2... Есть более новая версия СП? не нашла на просторах интернета...
У вас глубина 1800, а нужно 2200..

Даже если вы считаете глубиной 2130, все равно меньше 2200.. Хотя это, я считаю, неправильно..
И, кстати, после отделки плиткой размеры помещения будут еще меньше..
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как определяется глубина С/У для МГН?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Чем отличается расчетная глубина сезонного промерзания грунта от максимальной глубины проникновения 0С в почву. ? Добрый ! Основания и фундаменты 13 21.03.2016 16:48
Глубина тамбура для инвалидов в жилом доме nataliafox Архитектура 7 25.06.2014 11:07
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. игорёк Основания и фундаменты 17 08.08.2012 10:27