| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.02.2010, 12:42 | #1 | |
Лира. Расчет здания у железной дороги.
Регистрация: 13.12.2005
Сообщений: 102
|
||
Просмотров: 2278
|
|
||||
Регистрация: 13.12.2005
Сообщений: 102
|
Сваи-стойки. Скала под автостоянкой на глубине 1-4 метра. По идее - разуплотннение массива не очень грозит.
Беда в том, что это требование экспертизы. И вот ей хочется такой расчет - и все. Последний раз редактировалось Jeka o'Tool, 25.02.2010 в 13:14. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Если эксперт хочет то надо((( сделай расчет на удар локомотива в колонну автостоянки на скорости 80 км/ч получишь гармонические воздействия и на вагоны и здание в комплексе))))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2005
Сообщений: 102
|
в пункте 6.13 СП 50-101-2004 ничего не сказано о сваях стойках - про другие фундаменты там условие, с понижением нагрузок под подошвой. Думаю, тут нефиг и думать - при сваях-стойках давление под плитой маленькое.
В п.6,13,4 - сказано о ползучести глин, песков - но про скалу - ничего. Другое дело - п.6,13,5 - "для расчета прочности несущих конструкций... расчет колебаний динам. воздействий..." Вот блин - на сейсмику 8 баллов считаем - и еще подавай колебания от поезда. Думаю тут выход один - инструментально измерить ускорения на площадке - запихать это в лиру. Что получится - не знаю, потому что не сталкивался. Эксперт, как я полагаю, тоже. А локомотив на 80 км/ч, боюсь, сметет не одну колонну, прежде чем можно будет говорить о колебаниях. Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Мы в свое время оказались в похожей ситуации. У нас сейсмики нет. И для того чтобы удовлетворить хотелку экспертов, касающуюся учета железной дороги, проходящей рядом со зданием, выполнили расчет на сейсмическое воздействие 7 баллов.
в вашем случае (учли 8 баллов) можно ограничиться просто измерением ускорений на площадке и сравнить их с ускорениями при сейсмическом воздействии - показать эксперту разницу по воздействиям. Так же провести анализ такого воздействия на основание и опять же показать ничтожность этого воздействия. Для всего этого не обязательно создавать громоздкие расчетные схемы - достаточно просто обосновать свое решение по не учету данного воздействия в силу его малости по сравнению с остальными и то, что оно не оказывает существенного влияния ни на само здание ни на основание. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Моделирование и расчет кирпичного здания | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 67 | 07.12.2019 12:21 |
Расчет каркаса здания в серии 1-020 | PBaga | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 21.11.2013 14:43 |
Расчет общей устойчивости здания | Визуализатор | Расчетные программы | 34 | 11.04.2010 16:48 |
Весёлый расчет кирпичной стены здания. | Эксперт2010 | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 10.12.2009 11:04 |
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 9 | 26.07.2005 19:20 |