Непрочитано 18.04.2012, 18:26 #1
Усиление Ж/Б плиты перекрытия в монолитном доме.
Gia
 
инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 26.02.2009
Сообщений: 29

Уважаемые коллеги нужен совет!
В монолитном перекрытии после распалубки стали образовываться трещины, лабораторией был составлен план (смотри вложение) на котором видно направление образование трещин и ширина их раскрытия. Толщина стен и перекрытия 200 мм, бетон В30, арматура А500С.
Посоветуйте как выполнить восстановление данной плиты перекрытия? Может кто сталкивался с чем-то подобным!?

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (76.6 Кб, 526 просмотров)

Просмотров: 6030
 
Непрочитано 18.04.2012, 18:43
#2
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Первое, что промелькнуло - усиление углепластиком.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 19:23
#3
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


А что там заштриховано? И какая арматура в плите (диам)?
Askarov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 20:55
#4
Gia

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.02.2009
Москва
Сообщений: 29


Заштрихована зона без трещин, и показана приблизительная точка начала трещинобразования.
Фоновая 10 мм шагом 200х200 сверху и снизу. Усиление в пролете 10 мм шагом 200, на опоре усиление 16 мм шагом 200.
Gia вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 21:51
#5
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


1. Установите фактическое расположение арматуры (верхней особенно)
2. Посчитайте по прочности с учетом фактического армирования

если не будет проходить по трещинам и прогибам можно не усилять, а отремонтировать эластичными ремонтными составами для защиты от коррозии

ну а если уж по прочности...тогда да....думайте ) вариантов масса, ну или обратитесь в спец. организацию

зы но по проекту приличный запас по прочности
An2 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 00:11
#6
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Да арматуры будь здоров, а трещины только в одном пролете или систематично по всему зданию? Мне кажется причина технологического характера( например просела) опалубка
Askarov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2012, 09:50
#7
Gia

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.02.2009
Москва
Сообщений: 29


Трещины только в данном конкретном пролете, бетонировали в -20, поле прогрева скорее всего рано и быстро выдернули туннель опалубки, но стройка этого не признает.
Восстановление будет проводиться уже точно, вопрос как??
Цитата:
An2:
ну а если уж по прочности...тогда да....думайте ) вариантов масса,
На счет массы вариантов, можно конкретнее??
Gia вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 10:39
#8
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Gia, а класс бетон случайно не упал? Если сильно упал, а стык фоновой нижней был внахлест в середине пролета (а может еще и на меньшую, чем по проекту величину) - то возможно и в несущей способности дело... + могли перегрузить складируемыми материалами в процессе строительства. Защитный слой вряд-ли сильно повлиял - обычно на опорах верхнюю могут опустить на несколько см. ниже, но не в пролете же поднять? =)
Вообщем еще есть что выяснять. И вариантов усиления возможных - масса: композиты, набетонка, сталь...
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2012, 10:51
#9
Gia

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.02.2009
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Gia, а класс бетон случайно не упал?
Класс бетона неупал, лаборатория проверяла. Стык если и был в этом пролете, то на расстоянии 1/3L от опоры, как положено. Ничего не перегружали, кирпичные стены будут позднее делать.
С вариантами все сложнее, заказчик против изменения геометрии, т.е. никакой набетонки или стали. Можно только демонтировать и отлить заново, вопрос как?
Еще интересует: срезать существующюю арматуру или оставить и зачистить??
Gia вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 11:16
#10
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Зачем арматуру срезать? если она по проекту, то проще всего зачистить. Как минимум на длину перехлеста оставить выпуски из стен, а пролетную по усмотрению можно и заменить (если чистить лениво).
Но при демонтаже нужно устроить неглубокие штрабы в стене, чтобы новая плиты зашла в стену и нормально воспринимала поперечные силы.
Antoniо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2012, 11:42
#11
Gia

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.02.2009
Москва
Сообщений: 29


а если вырезать локально, кусок перекрытия, не выбивая весь пролет?? Как тогда быть?
П.С. А есть какие-нибудь примеры по демонтажу и ремонту перекрытия?
Gia вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 11:50
#12
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Геометрию плиты смотрели? Оно у вас, наверное, провисло, раз сырым распалубили.
Если армирование соответствует проектному, бетон тоже, провис в пределаха, а проблема только в трещинах, то и демонтировать смысла нет - заделать трещины ремонтным составом.

В общем обследуйте до конца, армирование вскройте локально, прогиб заемрьте, потом и решение примете.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 12:13
#13
LORD9999


 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 48


200мм плита маловато для данных пролетов!!!+ арматура 10 плохо для плиты. да и по прочности данная плита скорее всего не пройдет!! не говоря уже по прогибам. ну тут она еще не нагружена. усиление обойдется в копеечку!!

Последний раз редактировалось LORD9999, 19.04.2012 в 13:02.
LORD9999 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 16:02
#14
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от LORD9999 Посмотреть сообщение
200мм плита маловато для данных пролетов!!!
200мм толщина предостаточна для пролета 5800. Тем более с опирание на стены по трем сторонам.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 23:30
#15
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от LORD9999 Посмотреть сообщение
200мм плита маловато для данных пролетов!!!+ арматура 10 плохо для плиты. да и по прочности данная плита скорее всего не пройдет!! не говоря уже по прогибам. ну тут она еще не нагружена. усиление обойдется в копеечку!!
Так там у него 10 фоновое+ усиление еще 10 и 16. Бетон в30. Там нет проблем с конструированием
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 00:29
#16
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от LORD9999 Посмотреть сообщение
200мм плита маловато для данных пролетов!!!+ арматура 10 плохо для плиты. да и по прочности данная плита скорее всего не пройдет!! не говоря уже по прогибам. ну тут она еще не нагружена. усиление обойдется в копеечку!!
200мм вполне достаточно. А чем 10ка плоха для плиты? (по прочности данная плита скорее всего пройдет)
Meknotek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление Ж/Б плиты перекрытия в монолитном доме.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Огнестойкость ж/б перекрытия в зависимости от конструктивной схемы здания. Engineer SV Железобетонные конструкции 5 28.10.2011 16:58
Усиление перекрытия (сложный случай) Stanislavmg Обследование зданий и сооружений 5 15.10.2011 06:42
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
Усиление плиты перекрытия St.pep Прочее. Программное обеспечение 5 28.04.2007 14:35