Совместная прокладка силовых кабелей и кабелей системы пожаротушения
down5000
 
Регистрация: 03.11.2011
Сообщений: 34

Есть многоэтажный жилой дом. В одной кирпичной шахте идут кабеля на электроснабжение квартир, лифтов и электродвигателей дымоудаления , расположенных на техническом этаже. Каждый кабель проложен в пластиковой гофре. Допустимо ли такое расположение? В проекте конкретных указаний по прокладке нет.
Просмотров: 7456
 
Непрочитано 02.06.2021, 08:17
#2
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


нет, должна быть огнестойкая перегородка
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2021, 14:14
#3
down5000


 
Регистрация: 03.11.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
нет, должна быть огнестойкая перегородка
можно ссылку на нормы
down5000 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2021, 14:47
| 1 #4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


https://www.normacs.info/answers/4081 вот тут почитать можно
kifa вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2021, 13:52
#5
fskn_bb


 
Регистрация: 27.09.2017
Сообщений: 4


СП 6.13130.2013

4.14 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

В новой редакции СП 6.13130.2021 (будет действовать c 06.10.2021):

6.6. Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.

Последний раз редактировалось fskn_bb, 24.09.2021 в 17:46.
fskn_bb вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 13:10
#6
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Кабели СПЗ можно прокладывать в отдельной трубе. Две шахты в доме делать ради пары кабелей - глупость.
Либо огнестойкую перегородку.
Есть же требования к цепям ОКЛ, там должно быть все описано (ГОСТ Р 53315-2009 и ГОСТ Р 53316).
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2021, 02:37
#7
Theodor


 
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 323


Мой вам совет, не устраивайте вертикальные кабели СПЗ в пластиковых трубах! Производители ОКЛ такого вроде то же не предлагают. Лестничный лоток самое, на мой взгляд, оптимальное решение (с крепление лотка с требованием к ОКЛ).
Theodor вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Совместная прокладка силовых кабелей и кабелей системы пожаротушения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние силовых кабелей и кабелей связи от Нефтепровода newrafael2015 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 18.09.2015 12:07
Прокладка кабелей над контуром заземления garri77 Электроснабжение 5 16.09.2013 08:49
выбор системы для расчёта собственных колебаний Tyhig Конструкции зданий и сооружений 30 09.03.2011 18:24
Проектирование разводки кабелей слаботочных сетей в траншеях Алексей-pgs Электроснабжение 5 22.11.2010 15:12
Ищу проект системы пожаротушения для подвального помещения BillyBonns Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.04.2010 17:02