вопрос про стопорную муфту на кабельной линии

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.08.2010, 14:57 #1
вопрос про стопорную муфту на кабельной линии
totaren
 
Уфа
Регистрация: 03.06.2010
Сообщений: 299

сам с установкой их не сталкивался, а тут пришел товарищ и спросил: "на каких перепадах высот требуется ставить стопорную муфту?"

подскажите, чем регламентируется установка этих самых муфт?
Просмотров: 1871
 
Непрочитано 16.08.2010, 16:29
#2
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191


ПУЭ 7
2.3.68. На кабельных линиях, выполняемых кабелями с нормально пропитанной бумажной изоляцией и кабелями, пропитанными нестекающей массой, соединения кабелей должны производиться при помощи стопорно-переходных муфт, если уровень прокладки кабелей с нормально пропитанной изоляцией выше уровня прокладки кабелей, пропитанных нестекающей массой (см. также 2.3.51).

2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1- 10 кВ сечением до 3 х 95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1- 10 кВ сечениями 3 х 120 - 3 х 240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20- 35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.
privodnik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2010, 18:26
#3
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


я так понимаю, если кабель не муфтится на наклонном участке - стопорной муфты не требуется?
totaren вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2010, 20:34
#4
Andi55

инженер-электрик
 
Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
<phrase 1=


От кабеля зависит. Если с изоляцией из нестекающего масла, или вообще ПВХ, то не надо.
А если маслонаполненный, то читай нормативку на этот кабель.
__________________
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2010, 07:26
#5
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


спасибо. вместе с ним посмотрели ГОСТ на кабель.
тема закрыта.
totaren вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > вопрос про стопорную муфту на кабельной линии

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Вопрос про удлинение размерных линий tigra-18 AutoCAD 6 20.12.2019 14:51
Вопрос про производство (непосредственно на стройке) Maks5 Технология и организация строительства 2 02.06.2010 14:33
Вопрос про создание ссылки Пётр 111 AutoCAD 5 31.05.2010 15:55
Вопрос про Инвентор Лекало Прочее ПО от Autodesk 7 20.05.2005 18:42