Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчёт кирпичной стены с креном 14 см

Расчёт кирпичной стены с креном 14 см

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.08.2009, 22:22 #1
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см
Stefan_Maier
 
проектировщик (KP)
 
Петербург
Регистрация: 21.08.2009
Сообщений: 21

Существует 9-ти этажное двух-секционное жилое здание. Оно сейчас готовится к сдаче. Его строили узбеки, и так построили, что всё стены получились с очень большими отклонениями и от вертикали, и от горизонтали. Наша контора взялась дать заключение о пригодности этого здания к эксплуатации (проектировали и строили не мы).
Некоторые стены (несущие для балкона) вообще винтом закручены. Наибольшее зафиксированное отклонение : 14 сантиметров от 1 этажа до 9, т.е на всю высоту здания (зависимость практически линейная). Здание получилось перекошено по-большому счёту в одну сторону на 14 см. Кстати измерения делала нормальная фирма.
Стены выполнены эффективной кладкой: несущий слой 510мм кирпич, утеплитель 140мм(пенополистирол), 120 мм облицовочный кирпич. Облицовочный кирпич и несущая кладка не перевязаны. По проекту несущая кладка армирована сетками через 3 ряда на всю высоту стен. Облицовочный кирпич и утеплитель крепятся к основной кладке гибкими связями с шагом 600х600. В уровне каждого перекрытия есть армированный пояс перевязанный с основной кладкой, на который опирается облицовочный кирпич с утеплителем.
По СНиП 3.03.01-87 "НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ" максимальное отклонение на всё здание 30 мм, а тут оно даже по отклонению от вертикали на высоту одного этажа не проходит, ибо по факту отклонение 12-15 мм, против 10мм по СНиП.

Сказали надо проверить устойчивость , прочность стен, и особенно - не отвалится ли наружный слой облицовочного кирпича.
Эту работу поручили мне, я молодой специалист. Опыта мало. В конторе тоже спросить не у кого, проектировщики такие же неопытные.

Вопрос: посоветуйте методику расчёта таких многослойных стен с креном, превышающим предельные значения по СНиП. И вообще возможно ли такое рассчитать?? В СНиП II-22-81* "КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ" есть расчёт внецентренно сжатой кладки, но я так понял он для нормальных вертикальных стен. И как посчитать не отвалится ли облицовка вместе с утеплителем?
И что вообще делают в подобных случаях? Какие рекомендации можно дать для нормальной эксплуатации здания?
Стянуть противоположные стены по контуру металлическими тяжами, и для жесткости прикрепить в некоторых местах стены швеллера, чтобы кладка не отвалилась. Так целесообразно будет поступить в этом случае?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Схема деформаций здания.dwg (103.4 Кб, 1409 просмотров)

Просмотров: 6969
 
Непрочитано 22.08.2009, 01:54
#2
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Да, не повезло Вам...
Но смертельного для вас ничего нет, если вы рядовой проектировщик, которому поставили конкретную задачу - сделать расчет. Вот его и делайте, а вопросы типа "по СНиПу не положено" переадресуйте на того, кто Вам такую задачу поставил - дескать, а че? - я ниче - сижу вот, расчет делаю...
Для начала расчет многослойных конструкций смотрите в Пособии к СНиПу - как делали раньше. Графики несущей способности многослойных стен есть в старых сериях на многослойные стены, ищите у себя в проектном кабинете, архиве, билиотеке или как оно там у вас называется. Если нет - ищите здесь в даунлоаде.
Как сделано у вас - же тоже есть типа серий проектные решения - ищите в области "утепление существующих стен эффективными утеплителями в связи с новыми нормами теплотехники", сейчас точное название не скажу.
Идея вашего расчета должна быть такова - стена держится за здание, а оно не упадет, потому что вот рядом мой сосед делает расчет всего здания, и оно у него не падает...
Так как в кирпичном здании не ваша стенка обеспечивает устойчивость всего здания, или по крайней мере не облицовка, а основной массив тощиной 510мм.
Удачи!
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчёт кирпичной стены с креном 14 см

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Схема перевязки круглой кирпичной стены Bryan Каменные и армокаменные конструкции 3 15.12.2011 11:40
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
Толщина кирпичной стены для Москвы dextron3 Архитектура 37 21.06.2008 10:39
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 beam21 Железобетонные конструкции 11 02.12.2005 17:43