Просьба прокомментировать крепление металлических балок усиления на ж/б монолитные колонны
Регистрация: 11.05.2022
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 2136
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
А где решения по включению усиления в работу?
Жесткости листов по периметру хватит для восприятия момента? Или все повиснет на бедных анкерах? Анкера будут располагаться с отклонениями. Кто-то из них окажется включен в работу, а кто-то нет.. Что будет с самыми нагруженными? Остальные их успеют поймать? Про бетон что нить скажите? Или он для анкеров не важен? А что если под трубу подвести швеллер и уже его шпили анкерами к колонне? Швеллер до нижнего перекрытия/фундаментас небольшим зазором. А что если соорудить стальную обойму вокруг колонну и повесить все на нее? |
|||
|
||||
Регистрация: 11.05.2022
Сообщений: 10
|
Про включение усиления в работу что вы имеете ввиду. Про подклинивание зазоров между перекрытием и верхнего пояса балки указано в примечаниях в проекте. Бетон В25-В30, состояние хорошее. До перекрытий металл протянуть невозможно (обойму). Закрепить надо все в пределах текущих габаритов. Вопрос мой как именно учитывать момент на анкера от опорной реакции, то есть полностью он будет анкерами восприниматься либо стальная обойма его компенсирует. Вариант с обоймой всех колонн до самого низа конечно хороший, но применительно к данному объекту невозможный. Спасибо за проявленный интерес.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
Я бы делал сквозной анкер и пред. натяг минимальный.
А что с колонной ЖБ - рассчитывали на доп. момент? Усилия какие-то смехотворные учитывая размеры конструкций по рассчету и 4 анкеров М24 достаточно. Последний раз редактировалось dambra, 22.05.2022 в 10:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.05.2022
Сообщений: 10
|
Добрый день. Прокомментируйте свой ответ. Чем данный узел не жизнеспособен? Все элементы способны воспринимать свои нагрузки, сомнения были только по анкерам.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Тут играет роль также расстояние от края колонны, которое снижает несущую способность анкеров. Но с другой стороны, колонна обжата сталью. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
Все придумано до нас
https://dwg.ru/dnl/11350 |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
Цитата:
Чтоб обжать колонну - нужны доп. меры. А как несущая способность анкеров может зависить от края колонны? На скол бетона? Так сделайте сквозной стержень и обойму нормальную, зачем эти сопли. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,090
|
Цитата:
сквозные анкеры через колонну - чуть лучше, но тоже сомнительно, арматура в бетоне на срез несет совсем не много. может, обрамить колонну обоймой до нижележащего перекрытия? может, поковырять колонну побольше, чтобы сделать какие-то ниши и передать нагрузку непосредственно на ее бетон, а не через анкера? может, проще усилить балку композитом или вклеенной арматурой, чем стальными, по сути дублирующими, балками? |
|||
|
||||
Регистрация: 11.05.2022
Сообщений: 10
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
Идея сквозных анкеров с преднатягом, с 2 сторон колонны (исходя из данных, что узел должен быть такой как на рисунке), такая что анкеры этот стальной короб будут сжимать и колонна будет в обойме, т.е. бетон локально будет обладать более высокой прочностью. Ды и с точки зрения запаса прочности/безопасности- не надеятся на химию и то, что химию могут засунуть в неочищенное как следует отверстие.Тот же скол бетона - он будет обжат сталью. Конечно лучше бы было по всей высоте колону обжать, однако наиболее высокие поп. силы возникают при соединении балка-колонна, где физически трудно/невозможно установить обойму.
Касаемо работы на срез поп. арматуры - можно ли взять во внимание сталь короба? По идее она должна нагрузку на себя взять. Да и нет там таких поперечных сил, от чего им взяться, от момента в 5тм? Или 14 т доп нагрузки... |
|||
|
||||
Регистрация: 11.05.2022
Сообщений: 10
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.05.2022
Сообщений: 10
|
Всем добрый день. Решение изменил на вот такое. Прошу прокомментировать. Обойма высотой 1 метр от уровня монолитных балок, устанавливается с нагревом пластин. Поскольку обойма не доходит до пола закрепляю еще анкерами. Анкера устанавливаются после остывания пластин.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Способ усиления базы колонны | Xenud | Железобетонные конструкции | 1 | 25.03.2014 14:56 |
Варианты усиления деревянных балок | Valon | Деревянные конструкции | 18 | 27.02.2014 13:45 |
Защита от коррозии металлических балок в перекрытии по профнастилу | bars80 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 11.09.2013 11:52 |
Расчет усиления ж.б. колонны углепластиком | Саразан | Железобетонные конструкции | 47 | 26.05.2011 09:49 |
Не ясно крепление колонны к парапету для навеса на террасе | Banditka76 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.08.2010 13:54 |